国产免费AV|泡泡玛特欧洲总部将设在伦敦|中文天堂网www新版资源在线|一本久道综合在线中文|国精产品一二三产区的使用方法|香蕉鱼在线观看|www.27eee
ELEOK
標題:
3051變送器現場故障解決
[打印本頁]
作者:
xahangsi
時間:
2015-1-6 14:50
標題:
3051變送器現場故障解決
根據現場儀表技術人員的反饋,關于3051變送器常出現的問題,西安航思機電為大家歸納如下,并附上解決方案。
問:羅斯蒙特3051差壓變送器測量燃料氣流量,量程0~40KPA,工藝量程0~3000KG/H,儀表投用正常指示1100KG/H,但過了一個小時左右直線跑到300KG/H,手操器通信發現測量范圍發生改變了7.7~47.7KPA,用手操器改回去傳感器回零一切正常,投用沒一個小時又自動變了,不知是什么原因產生的?
解決方案:這個可能涉及到遷移,先把高低壓側的取樣閥全閉,打開放空閥及平衡閥(如果用閥組的話),再看它的差壓是不是零,如果不是,你要對其量程進行遷移。
問:羅斯蒙特3051壓力變送器現場顯示屏上的壓力指示正確,但除了顯示壓力還顯示PRESS LIMIT,650%的量程,控制室顯示超量程,里面的參數也沒有改變,怎么會顯示超量程呢?
解決方案:1,看看DCS里面的量程跟儀表上的量程是否一樣, 一般儀表如果量程不改的話是不會變的,如果儀表指示正確那么就是DCS量程改過了。
2,表頭顯示PRESS LIMIT ,如果提示超量程了,對于這個問題,不外乎是檢查現場和中控量程是否對應,線路問題。測下表的輸出信號,到底是不是超量程,通過這個就能判斷出來。
3,3051壓力變送器超程時,一次表表頭顯示量程最大設定值,同時提醒超程PRESS LIMIT ,一次閥關閉,先檢查是否測量管路不暢通,再去考慮一次表的膜盒是否損壞。可拆下打靜壓校驗來檢查是不是膜盒損壞。3051的量程與零點校驗可用HART手操器直接實現。
(文章儀表技術原創,發表于航思機電網站,轉載請注明http://www.xahangsi.cn/jishuwenzhang/358.html,更多技術內容,請持續關注航思機電)