各位老師大家好!本人老菜鳥一枚,最近在本鋼項目中用的是300PLC,其中使用了變頻器作為旋臼磨調節轉速,變頻柜與PLC柜距離10米。變頻器啟動就會干擾PLC的模擬量信號,后來把變頻器的輸出端從電纜溝拿出,也不見效果, 信號屏蔽線接地良好,請教各位,怎么辦呢?

作者: happyheyiwen    時間: 2015-1-21 10:40
增加輸入輸出濾波器,柜體接地要良好
作者: AB524563    時間: 2015-1-30 08:25
可以將變頻器的輸出改用屏蔽線,同時將變頻的載波頻率調低。能改善效果。
作者: 北漂大頭    時間: 2015-2-3 11:43
AB524563 發表于 2015-1-30 08:25
可以將變頻器的輸出改用屏蔽線,同時將變頻的載波頻率調低。能改善效果。

謝謝您的幫助

作者: jiance8828    時間: 2015-6-1 10:33
加隔離柵試試看!我一直是這樣做的

作者: 北漂大頭    時間: 2015-6-2 11:14
jiance8828 發表于 2015-6-1 10:33
加隔離柵試試看!我一直是這樣做的

謝謝啦,感謝您的指教