ELEOK
標題: 在Windows 8 和 Windows Server 2012 上部署SIMATIC NET V12 [打印本頁]
作者: 山海致遠 時間: 2015-1-14 10:00
標題: 在Windows 8 和 Windows Server 2012 上部署SIMATIC NET V12
問題描述 新 近發布的SIMATIC NET V12取代了先前的SIMATIC NET V8.2,除Windows7(x32/x64)和Windows Server 2008 R2外,還支持Windows8和Windows Server 2012,本例中介紹在Windows8和Windows Server 2012上如何部署SIMATIC NET V12以及OPC(S7) Server。
注意:SIMATIC NET V12的詳細發布信息可以參考以下鏈接:
http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/78822814
硬件和軟件環境 本例中使用了兩臺PC機,分別作為工程師站(ES)和操作員站(OS)。工程師站用于組態OPC(S7) Server,操作員站用于運行OPC(S7) Server。
| PC | 操作系統 | 軟件 |
| 工程師站(ES) | Field PG M3 | Windows7 Ultimate SP1 ENG x32 | STEP7 Professional V12 SP1 Update2,SIMATIC NET V12 |
| 操作員站(OS) | HP Compaq 8200 Elite | Windows8.1 Enterprise CHN x64
Windows Server 2012 Data Center CHN x64 | SIMATIC NET V12 |
表1 本例中在操作員站(OS)上安裝了CP1613 A2,OPC(S7) Server使用它和CPU 317F-2PN/DP建立S7連接。
注意:一般情況下,建議在工程師站(ES)上安裝STEP7 Professional,在操作員站(OS)上安裝SIMATIC NET。
操作步驟1. 在Windows8上安裝SIMATIC NET V12
1.1 運行SIMATIC NET V12的安裝程序,默認情況下系統會提示因缺少.NET Framework 3.5而無法安裝,如圖1和圖2所示。
NetV12_00.png (34.49 KB)
下載附件
2015-1-14 09:59 上傳
圖1.
NetV12_01.png (10.07 KB)
下載附件
2015-1-14 09:59 上傳
圖2.
1.2 根據系統提示在“控制面板” - “啟用或關閉Windows功能”中選擇.NET Framework 3.5進行安裝,如圖3所示。
NetV12_02.png (44.24 KB)
下載附件
2015-1-14 09:59 上傳
圖3.
圖4.
注意:也可以使用鍵盤上的Windows+X組合鍵,打開快捷菜單,選擇“命令提示符(管理員)”。
1.4 在 命令行中輸入"DISM /Online /Enable-Feature /FeatureName:NetFx3 /All /LimitAccess /Source:$DVD-ROM$:sourcessxs", 其中"$DVD-ROM$"為Windows8安裝光盤所在光驅編號,本例中為"O",如圖5所示。
NetV12_13.png (16.4 KB)
下載附件
2015-1-14 09:59 上傳
圖5.
注意:也可以使用虛擬光驅裝載Windows8安裝光盤的鏡像文件,"$DVD-ROM$"為虛擬光驅編號。
1.5 重新運行SIMATIC NET V12的安裝程序,可以選擇SIMATIC NET PC Software V12.0,如圖6所示。
NetV12_14.png (34.42 KB)
下載附件
2015-1-14 09:59 上傳
圖6.
2. 在Windows Server 2012上安裝SIMATIC NET V12
2.1 運行SIMATIC NET V12的安裝程序,與Windows8的情況相同,默認情況下系統會提示因缺少.NET Framework 3.5而無法安裝。
圖7. 2.2 根據向導提示選擇“功能”-“.NET Framwork 3.5功能”,如圖7和圖8所示。
NetV12_24.png (71.73 KB)
下載附件
2015-1-14 09:59 上傳
圖8.
NetV12_25.png (53.2 KB)
下載附件
2015-1-14 09:59 上傳
圖9.
2.3與Windows8的情況相同,默認情況下系統將連接到互聯網進行在線下載安裝,如果系統未連接到互聯網,系統會提示無法安 裝,如圖10所示。
NetV12_27.png (52.53 KB)
下載附件
2015-1-14 09:59 上傳
圖10.
2.4實際上Windows Server 2012的安裝光盤中已經包含了.NET Framework 3.5,但并未將安裝文件拷貝 至硬盤,需要手動安裝。如果系統未連接到互聯網,可以參考條目1.3和1.4手動安裝,也可以重新運行向導,在圖9所示的“確 認”頁中“指定備用源路徑”為安裝光盤或鏡像文件的相應目錄,即可完成安裝,如圖11和圖12所示。
NetV12_28.png (65.37 KB)
下載附件
2015-1-14 09:59 上傳
圖11.
NetV12_30.png (41.24 KB)
下載附件
2015-1-14 09:59 上傳
圖12.
3. 部署基于SIMATIC NET V12的OPC(S7) Server
本 例介紹使用工程師站(ES)在操作員站(OS)上部署基于SIMATIC NET V12的OPC(S7) Server。由于SIMATIC NET V12不包含NCM,且當前版本的STEP7 Professional不支持Windows8和Windows Server2012,所以如果要在作為操作員站(OS)的Windows8和Windows Server 2012上部署OPC Server,需要從能夠安裝STEP7 Professional或NCM的工程師站(ES)上下載組態。
注意:本例中操作員站(OS)的操作系統為Windows8,在Windows Server 2012上的部署與之類似。
3.1 在工程師站(ES)上,打開TIA Portal,創建新項目,添加新設備。對于控制器選擇相應的PLC,并分配相應的IP地址,如圖13和圖14所示。
Net_V12_53.png (78.85 KB)
下載附件
2015-1-14 09:59 上傳
圖13.
Net_V12_54.png (52.6 KB)
下載附件
2015-1-14 09:59 上傳
圖14.
3.2 對于PC系統選擇OPC Server,在“設備和網絡”-“設備視圖”中添加CP1613 A2,并分配相應的IP地址,如圖15和圖16所示。
Net_V12_50.png (53.14 KB)
下載附件
2015-1-14 09:59 上傳
圖15.
Net_V12_52.png (35.89 KB)
下載附件
2015-1-14 09:59 上傳
圖16.
3.3 在SIMATIC PC Station的屬性中,輸入操作員站(OS)的計算機名,并選擇“PC名稱和PC站名稱相同”,如圖17所示。
Net_V12_51.png (37.03 KB)
下載附件
2015-1-14 09:59 上傳
圖17. 3.4 在“設備和網絡”-“網絡視圖”中,在OPC Server和PLC之間建立S7連接,如圖18所示。
Net_V12_55.png (28.39 KB)
下載附件
2015-1-14 09:59 上傳
圖18.
3.5 在工程師站(ES)上打開Simatic Shell,選擇相應的網卡作為終端總線,用于連接操作員站(OS),如圖19所示。
Shell01.png (42.95 KB)
下載附件
2015-1-14 09:59 上傳
圖19.
3.6 在操作員站(OS)上的“應用”中打開Siemens Automation - Communication Settings,如圖20所示。
圖20.
3.7在Modules - CP1613 - Address中設置IP地址。CP1613/CP1623具有兩個IP地址:NDIS(Network Driver Interface Specification/網絡驅動接口規范)用于和辦公室環境的PC機通信;Industrial Ethernet(RFC1006/ISO-on-TCP)用于和現場PLC通信。如圖21所示。
NetV12_37.png (78.01 KB)
下載附件
2015-1-14 09:59 上傳
圖21.
注意:僅NDIS支持ICMP(Internet Control Message Protocol)協議,即可用PING(Packet Internet Grope)命令檢測網絡通信狀態。
3.6 在操作員站(OS)上打開SIMATIC Shell,選擇CP1613 A2作為終端總線,用于連接工程師站(ES),如圖22所示。
NetV12_35.png (20.71 KB)
下載附件
2015-1-14 09:59 上傳
圖22.
3.7 在工程師站(ES)上向操作員站下載PC Station,在項目樹中的PC Station上右鍵選擇“在線組態PC站”,如圖23所示。
Net_V12_61.png (59.24 KB)
下載附件
2015-1-14 09:59 上傳
圖23.
3.8 在“組態”對話框中選擇相應的網卡和操作員站(OS)上,選擇“組態”并確定,如圖23和圖24所示。
Net_V12_62.png (21.18 KB)
下載附件
2015-1-14 09:59 上傳
圖23.
Net_V12_63.png (22.53 KB)
下載附件
2015-1-14 09:59 上傳
圖24.
3.9 組態完畢后,在操作員站(OS)上的Station Configuration Editor中,OPC Server和CP1613已經加載,如圖26所示。
NetV12_34.png (18.24 KB)
下載附件
2015-1-14 09:59 上傳
圖26.
3.10 在“擴展的下載到設備”對話框中,選擇相應的網絡設置和目標設備,選擇“裝載”,如圖27和圖28所示。
Net_V12_60.png (46.29 KB)
下載附件
2015-1-14 09:59 上傳
圖27.
Net_V12_64.png (25.56 KB)
下載附件
2015-1-14 09:59 上傳
圖28.
3.11 下載完畢后,在操作員站(OS)上的Station Configuration Editor中,OPC Server及其S7連接和CP1613已經加載,如圖29所示。
NetV12_36.png (18.11 KB)
下載附件
2015-1-14 09:59 上傳
圖29.
圖30.
NetV12_39.png (78.17 KB)
下載附件
2015-1-14 09:59 上傳
| 歡迎光臨 ELEOK (http://m.afoofa.cn/) |