PLC在調試的時候狀態指示燈可以幫助我們更快的解決問題,整理一點關于西門子PLC的狀態指示燈的含義,希望對初學PLC的朋友有一些幫助。
S7200CPU  
SF 用作系統出錯/故障顯示,為紅色,例如內部錯誤,用戶程序錯誤(看門狗錯誤,間接尋址,非法的浮點數,地址范圍錯等) RUN 綠色,運行模式。 STOP 黃色,停止模式。  DP 分布式I/O,(僅對CPU215)。   
S7300CPU
SF指示燈 用作系統出錯/故障顯示,為紅色,CPU的硬件出現故障或軟件有錯,帶診斷功能模塊出錯時點亮。  BATF 為電池故障,紅色,電池電壓低或沒有電池時點亮。  DC5V +5V電源指示,綠色,CPU和S7300總線的5V電源正常時點亮。 FRCE 強制,黃色,至少有一個I/O被強制時點亮。  RUN 運行方式,綠色,CPU處于RUN狀態時點亮,重新啟動時以2Hz的頻率閃亮,保持HOLD狀態時以0.5Hz的頻率閃亮。  STOP 停止方式,黃色,CPU處于STOP、HOLD狀態時或重新啟動時常亮,請求存儲器復位時以0.5Hz的頻率閃亮,正在執行存儲器復位時以2Hz的頻率閃亮,由于存儲器卡插入需要存儲器復位時以0.5Hz的頻率閃亮。  BUSF 總線錯誤,紅色,PROFIBUS-DP接口硬件或軟件故障時點亮,集成有DP口的CPU才有此LED,(如CPU 315-2DP),集成有2個DP口的CPU有兩個LED(BUS1F和BUS2F)。
S7400CPU  
INTF 紅色,內部故障,例如用戶程序運行超時,用戶程序錯誤。 EXTF 紅色,外部故障,例如電源故障,I/O模板故障。
FRCE 黃色,至少有一個I/O被強制時點亮。 RUN 綠色,運行模式。 STOP 黃色,停止模式。  BUS1F 紅色,MPI/PROFIBUS-DP接口1的總線故障。 BUS2F 紅色,MPI/PROFIBUS-DP接口2的總線故障。 MSTR 黃色,CPU運行。 REDF 紅色,冗余錯誤。 RACK0 黃色,CPU在機架0中。 RACK1 黃色,CPU在機架1中。 IFM1F 紅色,接口子模塊1故障。 IFM2F 紅色,接口子模塊2故障。