作者: Wilson哈哈    時間: 2015-3-28 08:11
標題: AB技術問題解答 尤其是PLC程序問題
本人對AB的東西也接觸很長時間了,如果各位有不懂的地方可以在下面回帖,我會盡其所能幫你解決的,這次主要是程序這一塊。

作者: 山海致遠    時間: 2015-3-28 09:11
感謝樓主大大到此坐診,后續我們會根據此貼價值獎勵工控幣
作者: yamqq    時間: 2015-3-28 14:21
AB的編程模式是不是跟歐姆龍很像
作者: Wilson哈哈    時間: 2015-3-29 19:09
山海致遠 發表于 2015-3-28 09:11
感謝樓主大大到此坐診,后續我們會根據此貼價值獎勵工控幣

主要分享一下經驗,能幫助大家解決一些問題就好

作者: Wilson哈哈    時間: 2015-3-29 19:27
yamqq 發表于 2015-3-28 14:21
AB的編程模式是不是跟歐姆龍很像

歐姆龍的不熟我不亂說。說一下A-B的特點:A-B的PLC編程比較靈活,你只需要定義標簽即可,地址是由PLC自動分配,調用也是通過標簽,需要多少就定義多少。舉個例子:如果需要10個定時器,只需要將10個定時器取個名字就好(其實就是標簽名啦),而且名字隨你寫,當然得符合規范;這10個定時器放在哪里你就不用管了,它自己會放好的。西門子的定時器是固定的編號(相當于名字,不能改),低版本的還有個數限制。
  簡單的說,A-B的你需要什么就定義什么,需要多少就定義多少,比較靈活;西門子的是給你定義好的,直接用就好了。你參照這個對比一下歐姆龍的,感覺你對歐姆龍挺熟的。

作者: yamqq    時間: 2015-3-30 19:45
謝謝樓上的解答,希望論壇能行成這樣良好的技術討論氛圍。我這個問題就是拋磚引玉一下
作者: jesseliaozx    時間: 2015-4-1 23:16
有一個問題搞不懂,請問:怎么正確配置1734-AENT呢?IP地址配置好,在程序里面也配置好了,但是也是顯示感嘆號。
作者: jesseliaozx    時間: 2015-4-2 01:06
1734-AENT是否必須搭配1756-ENBT使用呢?
作者: Wilson哈哈    時間: 2015-4-3 10:03
jesseliaozx 發表于 2015-4-1 23:16
有一個問題搞不懂,請問:怎么正確配置1734-AENT呢?IP地址配置好,在程序里面也配置好了,但是也是顯示感 ...

有感嘆號說明通訊沒有鏈接好。1.IP可能沒有設置好,再調一調;

2.版本號注意一致,軟硬件的都注意一下,有的不一樣也能用,有的不行。
上面方法你試試

作者: Wilson哈哈    時間: 2015-4-3 10:04
jesseliaozx 發表于 2015-4-2 01:06
1734-AENT是否必須搭配1756-ENBT使用呢?

不好意思,這個問題我回答不上來

作者: bright_wong    時間: 2015-4-7 16:25
請問,RSLogix5000 如何實現四個INT類型數據按IEEE754標準轉換成浮點數?
作者: qiumfa    時間: 2015-4-12 11:05
Logix5000控制器Modbus_RTU主從通信,通過Logix5000讀取儀表的數據,然后在上位機顯示,這個可以使用AB仿真器(AB_Emulate_5000)進行仿真嗎
作者: Wilson哈哈    時間: 2015-4-14 20:31
最近出差剛回來,明天去公司回答你們~
作者: Wilson哈哈    時間: 2015-4-15 08:58
qiumfa 發表于 2015-4-12 11:05
Logix5000控制器Modbus_RTU主從通信,通過Logix5000讀取儀表的數據,然后在上位機顯示,這個可以使用AB仿真 ...

AB_Emulate_5000這個軟件是仿真PLC的(代替實際PLC運行),編程軟件,仿真PLC軟件,還有上位機軟件可以在同一臺電腦上運行,但是外接設備取信號我不知道行不行(沒用過,儀表數據通過“設備網”進入PLC,用電腦仿真PLC 儀表數據不好進入軟件,個人覺得不行)。

作者: qiumfa    時間: 2015-4-15 10:04
Wilson哈哈 發表于 2015-4-15 08:58
AB_Emulate_5000這個軟件是仿真PLC的(代替實際PLC運行),編程軟件,仿真PLC軟件,還有上位機軟件可以在 ...

您好,是不是AB_Emulate_5000這個軟件是仿真PLC的(代替實際PLC運行)時,無法像實際的PLC運行時與儀表的ModbusRTU通訊。

作者: Wilson哈哈    時間: 2015-4-15 12:36
qiumfa 發表于 2015-4-15 10:04
您好,是不是AB_Emulate_5000這個軟件是仿真PLC的(代替實際PLC運行)時,無法像實際的PLC運行時與儀表的 ...

是的。儀表數據進入PLC要通過設備網,個人覺得電腦不好鏈接設備。

作者: shezliang    時間: 2015-4-19 08:11
看看 學習一哈
作者: Wilson哈哈    時間: 2015-4-20 08:12
shezliang 發表于 2015-4-19 08:11
看看 學習一哈

可以,歡迎提問!

作者: Wilson哈哈    時間: 2015-4-22 08:25
bright_wong 發表于 2015-4-7 16:25
請問,RSLogix5000 如何實現四個INT類型數據按IEEE754標準轉換成浮點數?

單個INT數據是16位,4個就是64位,不知道你想怎么組合?還有RSLogix 5000實型是32位(4 bytes),估計要取舍一些"位"。

作者: chzlafarge    時間: 2015-4-26 22:59
Thanks very much
作者: dairenhlhb    時間: 2015-8-5 06:16
你好,請教我第一次接觸A8PLC,SCL500與RSLINX通信不上?請指教。
作者: Wilson哈哈    時間: 2015-8-5 08:48
dairenhlhb 發表于 2015-8-5 06:16
你好,請教我第一次接觸A8PLC,SCL500與RSLINX通信不上?請指教。

首先檢查硬件是否配置完好,然后查看設置是否正確。不知道你使用的是何種通訊模式?

作者: zixi168    時間: 2015-8-11 22:47
請問,知道MAH是什么指令嗎?我在指令集中沒有找到
作者: Wilson哈哈    時間: 2015-8-19 17:56
zixi168 發表于 2015-8-11 22:47
請問,知道MAH是什么指令嗎?我在指令集中沒有找到

不好意思,最近太忙了。天天改圖、畫圖、買東西對東西。MAH:  運動軸回零

這個要說下,如果選的控制器不支持運動軸的話是調不出來的。
所以你換個支持運動軸的CPU應該就可以了。

作者: mes_yueyue    時間: 2017-1-12 08:09
AB,Studio5000,增加模塊怎么找不到我需要的那一種模塊!1734-AENER/B
作者: mes_yueyue    時間: 2017-1-12 08:09
AB,Studio5000,增加模塊怎么找不到我需要的那一種模塊!1734-AENER/B
作者: yb3569996    時間: 2017-1-19 11:25
Wilson哈哈 發表于 2015-4-3 10:04
不好意思,這個問題我回答不上來

不一定,其他的帶網絡通訊的接口也可以的

作者: 912212596    時間: 2017-2-3 22:55
最近有一個新的任務涉及我從未接觸過的AB,我手頭上有一個新的控制器controllogix5561,里面沒有任何程序,底板電源模塊等是原來就有的,    然后我連接碰到個問題,,,,我用一根Usb轉串口線跟logix5561控制器連接起來,在rslinx里添加串口連接,comm口我是comm11口,device我選擇logix 5550/compactlogix,點擊auto-configure顯示成功,點擊ok,顯示runing,但是在我添加的新的通訊AB_DF1-1,DF1中,我找不到任何設備,不知道怎么回事,求教!!!