標題: 西門子MASTERDRIVE主控板CUVC及T400更換步驟 [打印本頁]

作者: wise_luo    時間: 2016-6-10 14:40
標題: 西門子MASTERDRIVE主控板CUVC及T400更換步驟

CUVCT400更換步驟
1.      additionalinformations for changing of CUVC (over network/ Drive ES):
CUVC更換的附加信息(通過網絡 / Drive ES
斷開電子模板的電源
檢查模板的序列號
- if only CUVC is new, set P060 = 8, P070 = old inverter model number, P060= 7
如果CUVC板是新的,設置P060 = 8, P070 = 舊的逆變器序列號, P060 = 7
- if the complete inverter is new, this number isalready inside
  如果完整的逆變器是新的,這個序列號已經存在裝置內

接通其余的開關



2.     additional information for changingthe T400 technology board:

更換T400工藝板的附加信息













編譯(compile硬件組態



編譯(compile軟件(如果有Library問題,打開有Library的項目,然后改變CFC/Options/Customize/Compileoptions touse Libraries from project



打開DriveMonitor,生成一個有T400參數的設置SHEAR_LINES


-> if “SHEAR_LINES” not exist, use “File/Learn Database” or go online andpress “Generate Database” to make new database

如果SHEAR_LINES不存在,使用File/Learn Database或者在線,然后按擊Generate Database生成新的數據庫



重新啟動電源(即將電子模板的電源關斷后重新接通)



CUVC在線,其目的是要看T400的參數(即U 參數/H參數/C參數/L參數)




下裝T400參數







ATTENTION:

注意以下故障處理

·        the shear is not synchronized anymore

飛剪還不能同步


-> check parameter c704 if shear is in home position (1=yes, 0=no); if not,move to home position with jogging

首先檢查參數表中的參數c704,如果此時飛剪不在起始位(1=起始位,0=非起始位)如果不在起始位,那么使用點動操作將飛剪調到起始位。


-> set parameter L728 to “1” and then to “0”again

隨后將參數L728先置為“1”,再置回到“0”


-> shear is synchronized

此時飛剪達到同步





·        after compiling, you can not goonline any more

在程序被編譯之后,不能在線看程序


way1 for going online use backup project without compiling

方法1:用沒有編譯的備份項目在線


way2after download and restart, online is ok

方法2:在下裝和重啟之后,在線功能正常