ELEOK
標題: 西門子PLC與賽多利斯儀表以太網通訊說明 [打印本頁]
作者: 66064138 時間: 2016-12-14 15:52
標題: 西門子PLC與賽多利斯儀表以太網通訊說明
SIEMENS315-2DP/PN_cpu與賽多利斯以太網表頭通訊
I. 西門子組態和程序部分說明
a.這里我們采用的是UDP通訊方式,需要在西門子硬件組態里建立S7連接,連接ID作為程序中建立的每個連接的本地ID地址.在程序中我們只要填寫遠程IP地址,本地端口,遠程端口,ID,清零點,接受數據DB雙字存儲,如圖1所示
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image002.jpg
M0.3,M0.1作為啟動點,在程序中不要沖突.連接雙方IP地址需要在同一個段里.表頭端口(REM_PORT)從2000開始,可以自由選擇,只要和表頭對應即可.本地端口(LOC_PORT)從3000開始(5000以上不支持).
S7連接建立可以參考圖2,圖3
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image004.jpg
圖_2
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image006.jpg
圖_3
圖1中ID地址設置可參考圖4中建立S7時設置的ID地址
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image008.jpg
圖_4
b.當需要新建立一個連接時直接復制FB500,然后粘貼,然后重新命名成一個新的FB塊,然后在FC1中調用這個塊,并在被調用塊時輸入相對應的背景DB塊,程序會自動提示生成一個新的對應的背景DB塊.如圖5至圖10所示
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image010.jpg
圖_5
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image012.jpg
圖_6
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image014.jpg
圖_7
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image016.jpg
圖_8
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image018.jpg
圖_9
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image020.jpg
圖_10
生成新的DB塊后參數設置和上面的說明一樣.
II.賽多利斯表頭部分說明
a. 標頭部分參數需要設置本地IP(sourceip),遠程IP(destip),本地端口,遠程端口,參數為SETUP-UNICOM-以下的子菜單.
b. 目前的數據是在表頭設置為g時處理出來的數據,如果單位改為KG,可能數據需要重新處理.這里不說明.
-
1.gif
(173.36 KB)
-
2.gif
(345.25 KB)
-
3.gif
(300.01 KB)
-
4.gif
(348.16 KB)
-
5.gif
(163.91 KB)
-
6.gif
(157.17 KB)
-
7.gif
(194.23 KB)
| 歡迎光臨 ELEOK (http://m.afoofa.cn/) |
Powered by Discuz! X5.0 |