在如圖3-7所示的Q0.0和Q0.1網絡程序段中,當10.1得電閉合,Q0.0輸出;由于的常閉觸點接在Q0.1網絡中,即使當10.2得電閉合,Q0.1也不輸出,只有當10.0斷開,Q0.0 斷電后,當10.2得電閉合,Q0.1才輸出,由于Q0.1的常閉觸點接在Q0.0網絡中,此時當10.1 得電閉合,Q0.0也不輸出。本例梯形圖對應的語句如下:
LD 10.1
O Q0.0
AN Q0.1
AN 10.0
= Q0.0
LD 10.2
O Q0.1
AN Q0.0
AN 10.0
=Q0.1
在圖3-7所示的程序中,Q0.0和Q0.1的常閉觸點分別接在對方網絡中,只要一個網絡輸出映像寄存器先接通(如Q0.0),而Q0.0的常閉觸點斷開,另一個網絡中輸出映像寄存器 (如Q0.1〉才不能再接通,從而保證任何時候兩者都不能同時啟動,這種控制稱為互鎖控制, 常閉觸點Q0.0和Q0.1為互鎖觸點。這種互鎖控制常用于被控的是一組不允許同時動作的對象,如電動機正、反轉控制等。本文來源朗特威自動化商城資訊