DLP不包括 99 16 51 52 53
一、電機特性
9905 額定電壓 V
9906 額定電流 A
9907 額定頻率 Hz
9908 額定轉速 rpm
9909 額定功率 Kw
9915 功率因素
二、控制方式
9902 應用宏 5(手/自動)
1601 運行允許 0
1603 密碼 358
1001 外部1命令 1-6(分別代表DI1-DI6)控制啟停
1002 外部2命令 6/10com-通訊控制啟停+方向
1003 轉向 1-僅正向運行
1103 給定1值 0-key 1-AI1 2-AI2 8-Comm
1106 給定2值
2202 加速時間 40 S
2203 減速時間 30 S
三、AI、AO設置
AI設置
1301 AI1低限
1302 AI-1-高限
1303 AI-1-濾波時間
1304 AI2低限 20% 2V or 4mA
1305 AI2高限 100%
1306 AI2 濾波時間
AO設置
1501 103-頻率
1502 0.0 Hz
1503 50.0Hz
1504 4 mA
1505 20 mA
四、恒轉矩相關
9904 2(恒轉矩)
不能做恒轉矩的情況下可修改以下兩個參數提高啟動轉矩
2101 8改為4
2605 1
五、Modbus通訊
9802 通訊協議 1-Modbus
5302 Modbus地址
5303 波特率
5304 0-8n1
5305 EFB控制類型 0-ABB簡裝版
1-DCU協議
2-ABB完整版
Pr0135-40135 Pr0136-40136
28 29 30 31 32
屏蔽層 B+ A- AGND 屏蔽層
J2:終端電阻開關
5.1狀態字
0 準備合閘
1 準備運行
2 準備給定 已啟動
3 跳閘 跳閘時為1
4 關斷2狀態
5 關斷3狀態
6 禁止合閘
7 報警
8 到達設定點
9 遠程 遠控時為1
10 超過高限
11 外部控制-本地 外部控制為1
12 外部允許運行
13
14
15
5.2命令字
0 關斷1控制
1 關斷2控制
2 關斷3控制
3 禁止運行
4 積分輸出置0
5 積分保持
6 積分輸入直0
7 復位 **
8 Spare
9 Spare
10 遠程控制
11 外部控制 0-外部1控制 1-外部2控制
12
13
14
15
合閘準備 16#476 合閘
有合閘準備1秒后 16#47F 啟動
停機 16#477