標題: Visual Basic 6實現通過西門子PPI協議與S7-200通信源碼 [打印本頁]
作者: 山海致遠 時間: 2018-4-26 00:39
標題: Visual Basic 6實現通過西門子PPI協議與S7-200通信源碼
1.png (6.38 KB)
下載附件
2018-4-26 00:38 上傳
最近要做一個項目,使用S7-200,但是數據交換量不是很大,用WINCC感覺比較浪費,所以就想自己做個監控軟件,就想到了用VB編寫程序,來調用w95_s7.dll動態鏈接數據庫。通過3天的努力,終于小有成果,一下是我試驗基本方法。供大家參考!
1.Prodave 是用于pc 與s7 系列plc 之間的數據鏈接通信的工具箱。其實質就是用戶通過調用“w95_s7.dll”等庫函數來解決 PLC 與PC之間的數據交換和數據處理問題。 所需硬件為:CPU22x,PC/PPI編程電纜,帶COM口的PC。這可能是最簡單的配置,很容易實現試驗的目的。這里不需要安裝Prodave軟件,只要把“w95_s7.dll”文件拷貝到您程序相應的目錄中去即可。
2.通訊設置:打開“控制面板”中“設置PG/PC接口”選項,在“應用程序訪問點”列表框內選擇“S7ONLINE(STEP7) PC/PPI Cable”,在其屬性內的“超時”可以設置大點,這里設置為100ms,“波特率”設置為9.6kbps(因為我的pc/ppi電纜為國產的,不支持多主站),“地址”為0。3。源代碼:①PLC程序:LD I0.0 MOVW 4766, VW0 ②VB程序:
- ****在模塊中聲明****:
- Public plcadr As plcadrtype
- Public gb_PlcConnected As Boolean
- Type plcadrtype
- adr As Byte ‘站地址,默認值為2
- SEGMENTID As Byte ‘段標識符,固定值為0
- SLOTNO As Byte ‘槽的編號,默認值為2
- RACKNO As Byte ‘機架號,固定為0
- End Type
- Public Res As Long
- Declare Function load_tool Lib "w95_s7.dll" (ByVal nr As Byte, ByVal dev As String, adr As plcadrtype) As Long
- 。。。。。。。 ‘省略其它定義函數。
- Declare Function as200_vs_field_read Lib "w95_s7.dll" (ByVal nr As Long, ByVal anz As Long, value As Byte) As Long ‘讀200PLC V存儲區的數據函數
- ****在窗體中聲明****
- Private Sub Form_Load()
- Dim buffer(1) As Byte
- plcadr.adr = 2
- plcadr.SEGMENTID = 0
- plcadr.SLOTNO = 2
- plcadr.RACKNO = 0
- Res = load_tool(1, "S7ONLINE", plcadr)
- Res = as200_vs_field_read(0, 2, buffer(0))
- If Res <> 0 Then
- MsgBox ("PLC連接錯誤")
- gb_PlcConnected = False
- Else
- gb_PlcConnected = True
- MsgBox ("plc連接正確")
- Label1.Caption = buffer(0) * 256 + buffer(1)
- End If
- End Sub
復制代碼通過以上程序可以正確讀出PLC中的數據。之后可以擴展內容,編寫一個監控軟件。