標題: AB-1769通過無線路由器連接電腦的問題 [打印本頁]

作者: JINHAIELEC    時間: 2018-7-12 11:16
標題: AB-1769通過無線路由器連接電腦的問題
這個項目是公司前一個工程師做的,后來他離職了就交給我了。
客戶現場是:PLC在二層上,所以他用無線路由器連在了PLC上,這樣就在一樓就能讀寫程序了。
如果我想連上PLC我的電腦上需要哪些設置?是不是直接搜到無線信號然后連接就可以了?
連上以后我的電腦上軟件里還需要其他的設置嗎?(因為我不在客戶現場,所以我提前問問,別到時候抓瞎)
哪位大俠指點一二,感謝!

作者: 山海致遠    時間: 2018-7-12 20:26
plc如果帶以太網口的可以直接跟無線路由器連接,在局域網里調試的。
如果其他接口可以接一些轉換器轉換成以太網信號接入局域網。
如果要在局域網外比如異地調試這個plc行業通常做法是把這個plc和異地遠端的調式電腦放在通一個虛擬專網里面(vpn)實現所謂邏輯上的“局域網”。當然也可以通過端口映射啥的,但是安全性和穩定性有待于商榷。
作者: JINHAIELEC    時間: 2018-7-13 10:12
山海致遠 發表于 2018-7-12 20:26
plc如果帶以太網口的可以直接跟無線路由器連接,在局域網里調試的。
如果其他接口可以接一些轉換器轉換成 ...

謝謝,您回答的很專業。我昨天晚上去現場試了。連上WIFI后將IP地址設置一下,通過RSLINX尋找到PLC就可以連上了

作者: JINHAIELEC    時間: 2018-7-13 10:17
山海致遠 發表于 2018-7-12 20:26
plc如果帶以太網口的可以直接跟無線路由器連接,在局域網里調試的。
如果其他接口可以接一些轉換器轉換成 ...

還有個問題需要請教您,現在PLC里面的程序是studio編寫的V28版本的。現在客戶要求改為LOGIX5000編寫的V20版本的程序。這樣的話用什么方式可以降版本呢?必須要重新寫嗎,這樣工作量有點大啊