最近在測試FX3S 485與兩臺三菱變頻器變頻器通訊自動讀取的功能,在網上找了好久,也沒找到,但好在找到了FX 485與一臺三菱變頻器變頻器通訊自動讀取的案例,在此基礎上修改程序測試了也已OK。現發到網上希望對其他人有所幫助。
在此感謝其他前輩的提供的案例,使我們只是根據自己的實際需要增加修改程序,在此一并謝過!!!

變頻器通訊自動讀取多個三菱變頻器 帶詳細注釋.zip (174.97 KB, 售價: 5 E幣)

三菱PLC與變頻器通訊程序 包含正轉 反轉 停止 頻率修改  頻率監視
一.變頻器參數設置如下
1.Pr117  變頻器站號   設置為1       變頻器站號位1
2.Pr118   通訊速度    設定為96      波特率為 9.6K
3.Pr119     停止長度  設定為10       7位/停止位1位
4.Pr120  奇偶校驗選擇     2         偶校驗
5.Pr121   通訊重試次數   9999        參照手冊
6.Pr122   通訊檢測時間間隔      9999
7.PR123 等待時間設定    9999
8.Pr124   CR、LF選擇        0      無CR、LF選擇
9.PR340           1        
10.Pr549   協議選擇        0   三菱變頻器選擇
以上參數設置完畢務必關閉變頻器電源  在重新上電 否則無法通訊
二.三菱FP-A540數據ASCII碼
正傳      代碼HFA   數據內容 H02
反轉      代碼HFA   數據內容 H04
停止      代碼HFA   數據內容 H00
頻率寫入  代碼HED  數據內容 H0000--H2EE0
頻率讀取  代碼H6F  數據內容 H0000--H2EE0