使用增量編碼器保持當前值位置的一種編程方法的程序
[打印本頁]
作者:
問題多多
時間:
2018-10-17 22:52
標題:
使用增量編碼器保持當前值位置的一種編程方法的程序
S7-200 PLC的斷電數據保持不支持高速計數器的范圍設置, 因此高速計數器的當前值在 CPU 每次斷電后都會復位為數值 0。要使 S7-200 高速計數器的當前值在 CPU 斷電重啟后依然保持,可以通過以下的編程來實現。
hmi和plc部分程序截圖
:完整程序文件和說明文檔在本文尾部附件里
2.png
(80.78 KB)
下載附件
2021-7-1 02:15 上傳
1.png
(30.36 KB)
下載附件
2021-7-1 02:15 上傳
3.png
(5.73 KB)
下載附件
2021-7-1 02:15 上傳
完整plc、hmi和說明文檔下載:
編碼器絕對值保持.zip
(822.02 KB, 售價: 10 E幣)
2021-7-1 02:17 上傳
點擊文件名下載附件
售價: 10 E幣
[記錄]
[
購買
]
作者:
奧凱特編碼器
時間:
2019-3-18 15:19
學習,學習。
作者:
奧凱特編碼器
時間:
2020-4-16 14:17
要找零點太麻煩了?,F在絕對值的編碼器也不貴。