国产免费AV|泡泡玛特欧洲总部将设在伦敦|中文天堂网www新版资源在线|一本久道综合在线中文|国精产品一二三产区的使用方法|香蕉鱼在线观看|www.27eee

ELEOK

標題: 兩噸兩級反滲透水處理 三菱FX程序(帶注釋和工藝流程圖) [打印本頁]

作者: 問題多多    時間: 2018-11-7 17:38
標題: 兩噸兩級反滲透水處理 三菱FX程序(帶注釋和工藝流程圖)
程序和工藝流程圖(pdf格式): 兩噸二級反滲透程序.rar (99.66 KB, 售價: 10 E幣)


軟元件注釋列表
軟元件                  軟元件注釋               
Y000             進水管低壓指示
Y001             原水泵
Y002             一級高壓泵
Y003             二級高壓泵
Y004             純水泵
Y005             輸送泵
Y006             調節水箱進水電磁閥
Y007             一級RO沖洗電磁閥
Y010             二級RO沖洗電磁閥
Y011             旁通閥
Y012             低壓故障
Y013             高壓故障
Y014             電導率故障
M0               程序運行
M1               進水電磁閥和原水泵啟動中繼
M2               RO產水中繼
M4               原水泵運行時間復位中繼
M6               一級RO排水電磁閥開機中繼
M9               一級高壓運行計時復位中繼
M10              一級RO排水電磁閥中繼1
M11              一級RO排水電磁閥中繼2
M12              一級RO排水電磁閥中繼3
M16              二級RO排水電磁閥開機中繼
M19              二級高壓運行計時復位中繼
M20              二級RO排水電磁閥中繼1
M21              二級RO排水電磁閥中繼2
M22              二級RO排水電磁閥中繼3
X000             系統啟動
X001             系統復位
X002             調節水箱低液位
X003             調節水箱高液位
X004             純水箱低液位
X005             純水箱高液位
X006             保溫水箱低液位
X007             保溫水箱高液位
X010             純水電導率超標
X011             一級電導率超標
X012             輸送泵遠程啟動信號
X013             一級RO進水低壓
X014             一級RO出水高壓
X015             二級RO進水低壓
X016             二級RO出水高壓
X017             自來水進水管低壓
T0               調節水箱低液位延時
T1               調節水箱高液位延時
T2               純水箱低液位延時
T3               純水箱高液位延時
T4               保溫水箱低液位延時
T5               保溫水箱高液位延時
T6               自來水低壓延時
T7               一級高壓泵低壓延時
T8               一級高壓泵高壓延時
T9               二級高壓泵低壓延時
T10              二級高壓泵高壓延時
T11              原水泵開延時
T12              一級高壓運行計時復位延時
T13              二級高壓泵啟動延時
T15              原水泵運行時間復位延時
T16              純水電導率超標延時
T18              高壓復位延時
T20              一級RO排水電磁閥開機開延時

M5               高壓計數復位中繼
M24              純水泵啟動中繼

T21              二級RO排水電磁閥開機開延時
T22              一級RO排水電磁閥運行2小時開延時
T23              二級RO排水電磁閥運行2小時開延時
T24              一級RO排水電磁閥關機開延時
T25              二級RO排水電磁閥關機開延時
T26              一級高壓泵停機延時關閉
T27              二級高壓泵停機延時關閉
C0               程序啟動
C1               程序停止
C2               一級高壓泵低壓計數
C3               二級高壓泵低壓計數
C5               原水泵運行計時
C6               進水管低壓計數
C10              一級高壓泵高壓計數
C11              二級高壓泵高壓計數
C12              高壓泵復位計時
C15              一級高壓泵運行計時
C16              二級高壓泵運行計時









歡迎光臨 ELEOK (http://m.afoofa.cn/) Powered by Discuz! X5.0