觸摸屏采用昆侖通態MCGS,plc程序需要用用SAIA PG5編程軟件打開。
換熱站IO表.xlsx (17.93 KB)
換熱站PG5控制器程序.zip (841.19 KB)
換熱站觸摸屏文件.zip (214.95 KB, 售價: 10 E幣)

變量名        變量類型        讀寫類型        寄存器地址        單位        備注1
cp_manual        BIT        R/W        2                循環泵手動/自動,1=手動
cp_cp1_remote        BIT        R        3                #1循環泵遠程狀態,1=遠程,0=就地
cp_cp1_status        BIT        R        4                #1循環泵運行狀態,1=運行
cp_cp1_alarm        BIT        R        5                #1循環泵故障狀態,1=故障
cp_cp1_manual        BIT        R/W        6                #1循環泵啟停按鈕,1=啟停
cp_cp1_ctrl        BIT        R        8                #1循環泵實際輸出啟停信號,1=輸出啟停信號
cp_cp2_remote        BIT        R        9                #2循環泵遠程狀態,1=遠程,0=就地
cp_cp2_status        BIT        R        10                #2循環泵運行狀態,1=運行
cp_cp2_alarm        BIT        R        11                #2循環泵故障狀態,1=故障
cp_cp2_manual        BIT        R/W        12                #2循環泵啟停按鈕,1=啟停
cp_cp2_ctrl        BIT        R        14                #2循環泵實際輸出啟停信號,1=輸出啟停信號
mp_manual        BIT        R/W        16                補水泵手動/自動,1=手動
mp_mp1_remote        BIT        R        17                #1補水泵遠程狀態,1=遠程,0=就地
mp_mp1_status        BIT        R        18                #1補水泵運行狀態,1=運行
mp_mp1_alarm        BIT        R        19                #1補水泵故障狀態,1=故障
mp_mp1_manual        BIT        R/W        20                #1補水泵啟停按鈕,1=啟停
mp_mp1_ctrl        BIT        R        22                #1補水泵實際輸出啟停信號,1=輸出啟停信號
mp_mp2_remote        BIT        R        23                #1補水泵遠程狀態,1=遠程,0=就地
mp_mp2_status        BIT        R        24                #1補水泵運行狀態,1=運行
mp_mp2_alarm        BIT        R        25                #1補水泵故障狀態,1=故障
mp_mp2_manual        BIT        R/W        26                #1補水泵啟停按鈕,1=啟停
mp_mp2_ctrl        BIT        R        28                #1補水泵實際輸出啟停信號,1=輸出啟停信號
valve_manual        BIT        R/W        34                電調閥手動/自動,1=手動
alarm_t2h        BIT        R        38                報警-一次回水溫度高,1=報警產生
alarm_t3h        BIT        R        39                報警-二次供水溫度高,1=報警產生,報警產生時電調閥關閉
alarm_p3h        BIT        R        40                報警-二次供水壓力高,1=報警產生,報警產生時循環泵關閉
alarm_p4l        BIT        R        41                報警-二次回水壓力低,1=報警產生,報警產生時循環泵關閉
alarm_levell        BIT        R        42                報警-水箱液位低,1=報警產生,報警產生時補水泵關閉
alarm_batteryl        BIT        R        43                報警-控制池電池電壓低,1=報警產生
tank_mv_manual        BIT        R/W        63                補水閥手動/自動,1=手動
tank_mv_man_ctrl        BIT        R/W        64                補水閥手動操作,1=開啟
tank_mv_ctrl        BIT        R        65                補水閥實際輸出信號,可做閥位狀態,1=開啟
ball_remote        BIT        R        66                電動球閥遠程狀態
ball_status_on        BIT        R        67                電動球閥開到位
ball_status_off        BIT        R        68                電動球閥關到位
ball_man_ctrl        BIT        R/W        69                電動球閥控制,0=關,1=開
tem_tout_tem        INT16        R        1        0.1℃        室外溫度實測值
tem_t1_tem        INT16        R        2        0.1℃        一次供水溫度
tem_t2_tem        INT16        R        3        0.1℃        一次回水溫度
tem_t3_tem        INT16        R        4        0.1℃        二次供水溫度
tem_t4_tem        INT16        R        5        0.1℃        二次回水溫度
pre_p1_pre        INT16        R        6        0.01bar        一次供水壓力
pre_p2_pre        INT16        R        7        0.01bar        一次回水壓力
pre_p3_pre        INT16        R        8        0.01bar        二次供水壓力
pre_p4_pre        INT16        R        9        0.01bar        二次回水壓力
valve_fdback1        INT16        R        34        0.10%        電調閥閥位反饋
tank_level        INT16        R        36        0.01M        水箱液位
cp_dpset        INT16        R/W        43        0.01bar        循環泵運行壓差設定值
cp_man_ctrlout        INT16        R/W        58        0.10%        循環泵手動給定頻率
cp_cp1_fre        INT16        R        60        0.1Hz        #1循環泵頻率反饋
cp_cp1_current        INT16        R        61        0.01A        #1循環泵電流反饋
cp_cp2_fre        INT16        R        63        0.1Hz        #2循環泵頻率反饋
cp_cp2_current        INT16        R        64        0.01A        #2循環泵電流反饋
mp_pset        INT16        R/W        66        0.01bar        補水泵定壓設定值
mp_man_ctrlout        INT16        R/W        67        0.10%        補水泵手動給定頻率
mp_mp1_fre        INT16        R        94        0.1Hz        #1補水泵頻率反饋
mp_mp1_current        INT16        R        95        0.01A        #1補水泵電流反饋
mp_mp2_fre        INT16        R        97        0.1Hz        #2補水泵頻率反饋
mp_mp2_current        INT16        R        98        0.01A        #2補水泵電流反饋
valve_tset        INT16        R/W        185        0.1℃        二次供水溫度設定值
valve_tcal        INT16        R        187        0.1℃        二次供水溫度計算值
valve_man_ctrlout        INT16        R/W        202        0.10%        電調閥手動給定
alarm_t2hset        INT16        R/W        204        0.1℃        報警-一次回水溫度高設定限值
alarm_t3hset        INT16        R/W        205        0.1℃        報警-二次供水溫度高設定限值
alarm_p3hset        INT16        R/W        206        0.01bar        報警-二次供水壓力高設定限值
alarm_p4lset        INT16        R/W        207        0.01bar        報警-二次回水壓力低設定限值
alarm_levellset        INT16        R/W        208        0.01M        報警-水箱液位低設定限值
clock_ECLyear        INT16        R        209                PLC時鐘-年
clock_ECLmonth        INT16        R        210                PLC時鐘-月
clock_ECLday        INT16        R        211                PLC時鐘-日
clock_ECLhour        INT16        R        212                PLC時鐘-時
clock_ECLminute        INT16        R        213                PLC時鐘-分
meter_sec_flow        INT16        R        214        0.1m3/h        二次側瞬時流量
tank_mv_levelset        INT16        R/W        226        0.01M        補水電磁閥-液位設定值
tank_mv_off_diff        INT16        R/W        228        0.01M        補水電磁閥-液位設定值關閉偏差
cp_cp1_start        INT16        R/W        230                #1循環泵啟停,0=自動,1=停止,2=手動啟動
cp_cp2_start        INT16        R/W        231                #2循環泵啟停,0=自動,1=停止,2=手動啟動
mp_mp1_start        INT16        R/W        232                #1補水泵啟停,0=自動,1=停止,2=手動啟動
mp_mp2_start        INT16        R/W        233                #2補水泵啟停,0=自動,1=停止,2=手動啟動
meter_pri_flowT        INT32        R        1007        0.1℃        一次側熱量表供水溫度
meter_pri_returnT        INT32        R        1009        0.1℃        一次側熱量表回水溫度
meter_pri_flow        INT32        R        1011        0.1m3/h        一次側熱量表瞬時流量
meter_pri_power        INT32        R        1013        0.1kW        一次側熱量表累計流量
meter_pri_volume        INT32        R        1015        0.1m3        一次側熱量表瞬時功率
meter_pri_energy        INT32        R        1017        0.1Gj        一次側熱量表累計熱量
meter_refill_volume        INT32        R        1019        0.1m3        補水測水表累計流量
power_voltageA        INT32        R        1023        0.1V        電能表電壓
power_currentA        INT32        R        1029        0.1A        電能表電流
power_powerP        INT32        R        1035        0.1kW        電能表有功功率
power_energyP        INT32        R        1039        0.1kWh        電能表有功電能
                                       
變量名        數據類型        讀/寫        數據地址        轉換系數        備注
cp_pfactor        INT16        R/W        40047        0.01        循環泵PID比例帶,為比例系數的倒數,無單位
cp_ifactor        INT16        R/W        40048        0.1        循環泵PID積分時間,單位S
mp_dp_on_diff        INT16        R/W        40071        0.01        補水泵回差控制開偏差,單位bar
mp_dp_off_diff        INT16        R/W        40072        0.01        補水泵回差控制關偏差,單位bar
mp_pid_slevel        INT16        R/W        40074        0.1        補水泵PID睡眠頻率,單位%
mp_pid_stime        INT16        R/W        40075        0.1        補水泵PID睡眠時間,單位S
mp_pid_wlevel        INT16        R/W        40076        0.1        補水泵PID喚醒頻率,單位%
mp_pid_pfactor        INT16        R/W        40083        0.01        補水泵PID比例帶,為比例系數的倒數,無單位
mp_pid_ifactor        INT16        R/W        40084        0.1        補水泵PID積分時間,單位S
valve_pfactor        INT16        R/W        40191        0.01        調節閥PID比例帶,為比例系數的倒數,無單位
valve_ifactor        INT16        R/W        40192        0.1        調節閥PID積分時間,單位S