国产免费AV|泡泡玛特欧洲总部将设在伦敦|中文天堂网www新版资源在线|一本久道综合在线中文|国精产品一二三产区的使用方法|香蕉鱼在线观看|www.27eee

ELEOK

標題: 貼標機電氣CAD圖和三菱plc 程序有注釋 元件清單 變頻器參數 [打印本頁]

作者: 瀟湘雨    時間: 2019-2-13 23:59
標題: 貼標機電氣CAD圖和三菱plc 程序有注釋 元件清單 變頻器參數
六頭貼標機電控操作說明
安裝調試、使用、維修本設備以前,請務必首先熟悉設備說明書及有關圖紙資料。
電源供電系統:AC380V 50HZ、3相,零線N,接地保護PE.整機容量6KW。
◇  控制回路電壓:AC220V、DC24V。信號燈回路電壓:DC24V。
■ 控制對象及控制方式:
★    主電機、油泵:主機為4KW三相異步電機:變頻調速。其開停指令由啟動按鈕4SB1及停止按鈕4SB2輸入,運轉狀態由信號燈5HL3顯示。主機運行由2RP1整定合適的運轉速度運轉。
★  止瓶器:切換開關可由旋鈕5SA1隨意選擇其狀態。
★  標盒:PLC控制,根據傳感器3SQ1、3SQ2檢測瓶流狀況自動控制其取放標。
★    輸瓶帶:其開/停指令及運行速度與主機同步。
★  保護裝置:當設備的急停按鈕被按下或出現電機過流過載現象時,標機不能運轉,信號燈5HL2報警。急停按鈕被按下時,變頻器電源自動切斷,所以除非停機檢修或險情,不要頻繁使用急停按鈕!正常生產中的運轉/停止操作請使用“主機運行”“主機停止”按鈕。

電氣元件清單:
序號
名稱
型號    規格
圖號及標準號
單位
數量
1
斷路器
GV2-M16-C    9-14A
1QM1   2QM1
2
2
斷路器
GV2-M14-C    6-10A
2QM2
1
3
斷路器
GV2-M14-C    2.5-4A
2QM3
1
4
輔助觸頭
GV  AE11
2QM1--3
3
5
單極斷路器
C65N-C6              4A
1QF1 1QF2
2
6
交流接觸器
3TB4117    AC220V
2KM1
1
7
中間繼電器
RY4S-U               DC24V
5KA1  5KA2
2
8
變頻器
CHE100-5R5G-4
2A1
1
9
按鈕
LAY50-22  (綠)
4SB1 4SB3
2
10
按鈕
LAY50-22  (紅)
4SB2
1
11
按鈕
XB2-ES542          (紅)
5SB1
1
12
旋鈕
LA42X2-11B         (黑)
5SA1 5SA2
2
13
信號燈
AD16-16A/G21 AC/DC6V (綠)
5HL1  5HL3
2
14
信號燈
AD16-16A/R21 AC/DC6V (紅)
5HL2 5HL4 5HL5
3
15
轉速表
DM94-A     AC220V
2PR1
1
16
直流穩壓電源
S-50-24            I/AC220V   O/ DC24V
1A1
1
17
線繞電位器
WX-020-1K
2RP1
1
18
電磁換向閥
4V210-08      DC24V
5YV1  5YV2  5YV4
3
19
接近傳感器
DW-AD-601-M18
3SQ2
1
20
光電傳感器
E3JK-R4M1
3SQ1
1
21
接近傳感器
DW-AD-611-M12
2SQ1
1
22
程控器
VH-14MR
3A1
1
23
軸流風機
DP200A    DC24V
1M1
1
變頻器參數:
功能
參數號
名稱
設定范圍
設定值
備注
 


P0組
p0.01
運行指令通道
0-2
1

p0.03
頻率指令選擇
0-6
1

p0.04
最大輸出頻率
10.00-600.00HZ
25HZ
修改可改變速度
 
p0.05
上限頻率
0---600HZ
18HZ
修改可改變速度
 
p0.07
鍵盤設定頻率
0---600HZ
25HZ
修改可改變速度
 
p0.08
加速時間
0---3600秒
5秒

p0.09
減速時間
0---3600秒
3秒

p0.10
運行方向選擇
0-2
2




P1組p1.01
啟動頻率
0---10HZ
0.5HZ

p1.06
直流制動開始頻率
0---600HZ
15HZ

p1.08
直流制動電流
0---150%
100%

p1.09
直流制動動作時間
0---50秒  
0.5秒




P4組
p4.01
轉矩提升
0---30%
5%
矢量模式時忽略
 


P7組
p7.04
STOP/RST鍵
0-3
1




P8組
p8.03
寸動加速時間
0---3600秒
5

p8.04
寸動減速時間
0---3600秒
3




Pb組
pb.00
電機過載保護
0-2
1

pb.04
過壓失速保護
0-1
1




Pd組
pd.06
轉矩設定方式選擇
0-5
1




 
注:未設參數按出廠值。在未仔細閱讀并理解本變頻器使用手冊內容前,請不要操作、檢查本變頻器!



修改流程可改變速度: PRG/ESC→P0→DATA/ENT→△→P0.04/P0.05→DATA/ENT→↑↓→DATA/ENT                        




貼標機電氣cad圖和plc程序.zip (291.79 KB, 售價: 10 E幣)

作者: wanghaibin71050    時間: 2021-10-13 17:05
下載的資料里也沒有程序呀
作者: 瀟湘雨    時間: 2021-10-13 19:52
wanghaibin71050 發表于 2021-10-13 17:05
下載的資料里也沒有程序呀

有呀。下載附件后解壓縮,在解壓縮目錄里有個“貼標機程序”目錄,程序就在里面。用三菱的plc編程軟件GX Developer可以打開程序。








歡迎光臨 ELEOK (http://m.afoofa.cn/) Powered by Discuz! X5.0