三菱FX1N_485BD與臺達變頻器MODBUS_ASCII通訊例子
[打印本頁]
作者:
瀟湘雨
時間:
2019-7-5 16:36
標題:
三菱FX1N_485BD與臺達變頻器MODBUS_ASCII通訊例子
最近網站有不少網友問FX1N與臺達通訊的問題,FXIN沒有CRC指令,所以,只作MODBUS_ASCII通訊;網上很多例子,但是,按例子做,發(fā)覺有不少錯漏,可能是轉載的原因吧!為此,我跟據網上的例子,結合臺達變頻器手冊做了本例子,供有需要的人參考。并對發(fā)表類似例子的先行者,表示感謝!
實例程序:
fx1n_VFD_m_test.rar
(158.65 KB, 售價: 5 E幣)
2019-7-5 16:36 上傳
點擊文件名下載附件
售價: 5 E幣
[記錄]
[
購買
]
本例描述:
1.FX1N通過FX1N_485BD與臺達變頻器VFB-M通訊;
2.作為例程,只設1個站,讀頻率設定值、運行頻率、運行電流;
3.寫設定頻率、啟停控制;
4.程序有詳細注解,以及變頻器設置,非常適合初學者;
FX1N_485DB實物接線圖
36_459994_5fc574be6483714.jpg
(285.31 KB)
下載附件
2019-7-5 16:34 上傳
程序帶注釋:部分內容截圖
1.jpg
(57.49 KB)
下載附件
2021-10-5 04:21 上傳
作者:
lovehome88
時間:
2019-12-18 23:39
非常好,我是初學者.