1.關于編程軟件ConceptXS , ConceptS , ConceptM , ConceptXL主要區別。
ConceptXS和ConceptS 只能對Momentum PLC 進行編程, 無Concept Security。
ConceptM可對Compact 和Momentum PLC進行編程,無Concept Security。
ConceptXL可對Quantum、Compact、Momentum、Atrium進行編程,有Concept Security。
2.Concept S 和Concept M有多用戶版嗎?
對于Concept軟件而言, 只有XL版才有單用戶和多用戶版, 而Concept S 和Concept M 只有單用戶版, 沒有多用戶版, 所以如果用戶需要3個Concept M的拷貝的話, 那么用戶必須定3套Concept M的單用戶版.
3. Quantum以太網模板140NOE771X0上Appl燈亮,是什么原因?怎樣使之熄滅?
NOE模板如果發生過系統崩潰,就會在模板內部創建一個記錄文件,并且NOE模板上的Appl燈亮。要想使之熄滅,用IE瀏覽器進入NOE模板,進入NOE Diagnostics,再進入Crash Log File Diagnostics,崩潰信息會顯示出來,點擊“Clear Crash Log File”,就可以清除這些崩潰信息,Appl燈也會熄滅。
4.在Concept2.2 SR2做I/O map時,找不到Quantum As-i模板140EIA92100,此模板有可能應用于Concept2.2 SR2下嗎?Quantum As-i模板能配置在本地機架,RIO分站,DIO分站上嗎?
Concept2.2 SR2不支持As-i模板140EIA92100,必須是Concept v2.5,Modsoft v2.61,Proworx Nxt v2.1支持此模板。此模板可配置在本地機架,RIO分站,DIO分站上。本地機架最多可配4個EIA92100,RIO分站最多可配4個EIA92100,DIO分站最多可配2個EIA92100。
5. 在Concept2.5中沒有140NOE771x1, 那么如何在Concept2.5中配置140NOE771x1 ?
如果想在Concept2.5中配置140NOE771x1, 必須先在Concept2.5 SR2數據庫中增加對新的140NOE77101和140NOE77111模板的支持, 具體操作步驟如下:
l 先從enterprise上下載NOE_Support_EN.zip文件
在計算機硬盤中創建一個備份文件夾,l 將concept目錄下的Config.dll,Aiconfig.dll和Modconf.exe以及concept\dat目錄下的sysinfdb.s(0..3)文件拷貝到備份文件夾
l “開始”→”程序”→”Concept2.5”→”ModConnectTool”
“file” →”O(jiān)pen installationl file”→選擇NOE771x1.mdc文件→點擊”ok”
在”Select Modules”界面中點擊”Add All”,l 然后點擊”Close”
在”Concept Module installation”界面中點擊”file”, 然后點擊”Savel changes”(注意: 如果不執行該步驟, 模板將無法加入數據庫)
l 退出Modconf.exe后即可在Concept2.5中配置140NOE771x1.
6.如何獲得Quantum內部的一些系統狀態?以及RIO分站或DIO分站每個I/O模塊的狀態?
在Concept中如用IEC編程,可通過功能塊PLCSTAT獲得Quantum內部的一些系統狀態,此功能塊的輸出PLC-STAT包含了11個字,RIO-STAT包含了160個字,DIO-STAT包含了106個字,注意此功能塊的輸出DIO-STAT僅與RIO分站上的狀態信息相關,而不是DIO分站上的信息。
要獲得某個RIO分站或某個DIO分站上I/O模塊的狀態,可分別用功能塊RIOSTAT或DIOSTAT。
7.Quantum中斷鎖存模塊140HLI34000能用于雙機熱備系統中嗎?Concept中用IEC編程,有中斷指令嗎?
中斷鎖存模塊只能用于本地機架,不能用于RIO或DIO分站上,故不能用于雙機熱備系統中。Concept中只有984LL中才有中斷處理指令,Quantum中斷有基于硬件的中斷和基于定時器的中斷,所有中斷指令在984LL/Fast I/OInstructions下。IEC中無中斷指令。
8.在Concept中如何打開數據類型編輯器?
在Concept中,使用File→Open→File Format Data Type Files(*.dty)來打開數據類型編輯器。如果用戶要自定義數據類型,可打開數據類型編輯器創建導出數據類型。注意要存一個導出數據類型,File→Save和File→Save as是虛的,直接用命令File→Exit.
9.在Concept數據類型編輯器中生成了一個導出數據類型,但在Concept中的Variable Editor下Data Type一欄下看不到這個數據類型,是什么原因?
有可能是導出數據類型放置的路徑不對。如果定義的數據類型為全局導出數據類型,必須放置在Concept/DFB目錄下,全局導出數據類型可用于Concept任何項目或任何DFB中。這樣生成任何新的項目,在Concept中的Variable Editor下Data Type一欄下均能看到這個數據類型。如果定義的數據類型為局部導出數據類型,則只能放置于相應項目的目錄下的DFB子目錄下。局部導出數據類型僅能被此項目或其所在的DFB使用。如生成一個新的項目,在Concept中的Variable Editor下Data Type一欄下將看不到這個局部導出數據類型。
10.Concept中的IEC方式支不支持變址尋址, 如果支持, 如何實現?
Concept中的IEC方式支持變址尋址, 先生成一個數組變量XXXARRAY和一個整型變量CONTROL, 則其變址尋址的書寫格式為XXXARRAY [CONTROL],有關Concept中的IEC方式下的變址尋址有以下注意事項:
變址尋址只適用于ST編程方式l
l 數組變量可為非定位變量,或是4x定位變量, 不能定位于0x 和1x
11.如何實現易于在線監視的字到浮點數轉換?
如果使用word_to_real 功能模塊實現字到浮點數轉換時, 當輸入一個字變量, 在線顯示輸出時是一個非常怪異的浮點顯示, 如果要實現字到浮點數轉換, 同時在線顯示一個正常顯示的浮點數時, 可用如下方法:
當使用Concept2.5時, 使用W_INT_REALl 實現字到浮點數轉換
當使用Concept2.2時, 同時使用WORD_TO_INT 和INT_TO_REAL 實現字到浮點數轉換l
12. Quantum開關量模板接葛萊碼輸出的絕對型編碼器,Concept中有將葛萊碼(Gray code)轉換為整數的指令嗎?
在Concept中,沒有葛萊碼(Gray code)轉換為整數的指令,用戶只能通過葛萊碼與整數的關系公式,自己編邏輯程序來完成轉換。在PL7Micro/junior/Pro軟件中,有GRAY-TO-INT指令。
13.能不能通過Modem實現Concept編程軟件和PLC的遠程連接, 如能, 如何實現?
Concept可以通過Modem實現編程軟件和PLC的遠程連接, 具體步驟如下:
將PLC前面板的開關位置設置到”MEM”,l 然后在Concept中設置PLC的Modbus口參數為: Modbus ASCII, 9600Baud, 7Data Bits, Even Parity, 1 Stop Bit.
用標準串行電纜連接Modem和PC串口, 然后進超級終端, 配置串口并建立連接,l 串口配置與Modbus口參數一致.
打開超級終端連接窗口, 輸入相應的AT指令設置Modem, 并測試通訊.l
l 輸入ATDTxxxx (xxxx是與PLC連接的Modem的號碼)進行撥號連接, 若連接成功, 返回”Connected 9600”,同時Modem上指示燈顯示已連接.
在超級終端連接窗口中選擇”Disconnect”, 斷開超級終端和Modem的連接,l 但Modem間的連接依然保留.可從Modem上指示燈判斷連接狀態.
啟動Concept, 并與PLC連接l
要結束連接時,l 先退出Concept, 然后通過Modem 斷電, 或斷開電話線, 或在超級終端連接窗口, 輸入相應的AT指令斷開撥號連接.
14.用Execloader作Modicon PLC的Firmware download 時出現故障, 如何解決?
如果用Execloader作Modicon PLC的Firmware download 時總是出現故障, 無法解決時, 可嘗試一下使用DOS下的Loader, 具體步驟如下:
“開始”→”程序”→”MS-DOS方式”l
進入concept\dat 目錄下運行loader.exel 文件.
點擊”communication parameters”, 按回車, 進行Modbus 或Modbus plus設定l
l 點擊”file selection”, 按回車, 選擇欲下載的.bin 文件
點擊”load file to PLC”, 按回車l
15. 在Concept中配置Quantum Interbus模板140NOA611*0,除了做I/O map外,還要做哪些配置?
在Concept中,在Configure/loadables下要安裝ASUP196和ULEX196。ULEX196是Interbus和ESI的驅動,ASUP196是ULEX196的驅動。如果不安裝這兩個loadables,Interbus將不能工作。Interbus從站不要配置,從站的I/O狀態對應于主模板的3x和4x。
16. 140CPU11302能用IEC編程嗎?
用Execloader下載支持IEC的固件到140CPU11302,然后再在Concept中配置CPU時,選擇140CPU11302S,即能用IEC編程。對應不同版本Concept的支持IEC的固件如下:
Concept2.2 SR1:QIECv220.bin
Concept2.2 SR2:QIECv222.bin
Concept2.5 SR1:QIECv250.bin
Concept2.5 SR2:Q1SV230D.bin
17.能不能在Concept中獲得140 ACO 130 00 輸出模塊的通道斷線信息, 如能, 如何實現?
在Concept中可以通過”i/o map status byte”獲得140 ACO 130 00 輸出模塊的通道斷線信息, 具體步驟如下:
l 進入concept, 并雙擊”I/O map”
在”I/O map”配置界面中, 在140 ACO 130 00l 輸出模塊所在站號的”status”欄輸入一個3x寄存器, 如300001.
確定140 ACO 130 00 輸出模塊插在機架的第幾號槽,l 找到3x寄存器對應的位置. 如140 ACO 130 00插在第3號槽, 則其通道斷線信息存放在300002的低8位
18.能不能在Excel電子表格中輸入Concept 變量編輯表后再導入concept,如能,如何實現?
在Excel電子表格中輸入Concept 變量編輯表后再導入concept, 這個方法是可行的,具體步驟如下:
l “concept”→”file”→”export”→”Variables: textdelimited”
選中User definedl “;”并輸入導出文件名,如:aaa.txt
l 打開“Excel”→”file”→”打開”→選擇文件類型為文本文件,并選擇aaa.txt
在隨后的界面中分別選中”分隔符號”和”分號”,l 然后在Excel電子表格中輸入Concept 變量, 再存盤為aaa.txt
l “concept”→”file”→”import”→將aaa.txt導入.
19.如何獲得Quantum 雙機熱備的內部狀態 ?
要想通過軟件獲得Quantum 雙機熱備的內部狀態, 可在Hot standby configure中定義 nontransfer area , 其長度至少4個寄存器, 其前2個字為反向傳送預留, 第3個字為熱備內部狀態字.