標題: 給做工控設備配電的朋友一點建議
公司前一段時間購進了幾臺數控沖設備。  配電箱不復雜,如圖所示,核心是一臺仿三菱PLC,運行可以滿足基本使用要求。
  但這個配電柜有嚴重設計瑕疵,長期穩定運行有隱患:
   1: 圖中1處是控制主三相電機正反轉的2501接觸繼電器,該繼電器出廠并沒有安裝正規PLC手冊(電工手冊)中指導的那樣加裝正反輔助觸點電器聯鎖,如果其中一個接觸器因粉末卡住或年久后觸點老化后粘連,另一個吸合接通那么后果必然會放個大炮仗!??! (1處綠細線是我后補加的電器聯鎖。)
   2: 圖中2處是一個150VA ,AC380vIN/,  220v/24vOUT  變壓器,該變壓器輸入端直接接在32A/3P 空氣斷路器上(呵呵),次級220端給繼電器、接觸器、開關電源、電磁閥供電,這里沒有熔斷器保護!      前幾天一臺設備因為輸出220伏電磁閥連線磨破皮短路,由于沒有保護,變壓器燒毀,由于沒有配件,嚴重影響生產。2處的熔斷器是我補加的。
  3:  圖中3是一塊DC24V開關電源,該開關電源倒放了,(正常應是向下)開口處鐵屑末、粉塵、油污易落入電源線路板上,事實上,旁邊那臺同規格設備內開關電源已發生過短路剛剛更換過一個了。

     以上這些問題在某些人看來不是問題,但這些細節的的確確影響著設備長期穩定運行,也映襯著產品的品質。
                         一點感想,不喜勿噴。
有些人還真不知道! 電器自動化這幾年快速普及,造成大量人員涌入這個行業,PLC自動控制是個時髦詞,傳統的繼電器電器邏輯控制被不少人拋棄忽略了,其實PLC梯圖應該是繼電器邏輯圖演化升級產品,在不少電器控制的末端還有大量繼電器控制產品。
再發張圖,圖中1是我司前年購進的一批機床電柜內部圖,圖中畫圈部分是我后加的正反轉聯鎖輔助觸頭,后加的線顯得不太和諧。   
     這是一家50人左右的小公司制造的產品,該公司對這筆訂單比較重視,交付使用時派出來他們公司的電器工程師到現場調試服務。 此工較年輕,工作年限不長,負責該設備的電器選型、安裝、調試。  在交談中發現此工對設備參數、梯圖比較精通,侃侃而談,有所造詣。
    該工比較自信的表示:我司這機床電器部分可靠性應不錯,電器部件應用了大品牌器件,不會輕易出電器故障。   可我問為何不加正反轉聯鎖時不是可靠設計,該工反應卻是一臉茫然,問:有必要嗎?不會這么巧合吧?會出現卡住粘連故障概率太低了吧,我這可是大品牌器件喲,一般不會壞呦!
       ,大品牌就不壞了?圖2左圖就壞掉了吧!這是今天下午圖1電柜內剛換下來的。
    一臺設備可能故障率不高,但幾十臺設備整天整月整年運行的概率就不低了,這種繼電器失效的故障我經常遇到;考慮到對設備安全運行的負責,外加費用不高,后來我們自己內部給改了,很簡單的。


再發一張圖,這是控制電柜中常見的小型電磁繼電器。這種小型繼電器有個常見故障是內部動觸片與連接線處容易折斷線(圖1中箭頭處已斷裂失效,但觸點處依舊良好)。
常見的是兩組觸點的和四組觸點,還有三組觸點的
照片中4個繼電器有個細節差別:就是箭頭處的動觸頭銅片與連線的焊接形式。
從左開始數 1:這種連接是電線接頭處  90°折角后與銅片焊接,焊接位置在銅片末端。這種結構形式可靠性最差,90°折彎應力處 高頻 使用,非常容易折斷開!

            數 2:  這種線在銅片上焊接位置略往下一點,銅片與后方的塑料片 對電線 夾一下 ,這種形式對90°折彎處有個小保護,可靠性增加了
            數3:     這種的連接電線焊接位置更往下一點,后端塑料片上有了小卡槽固定連接,這種結構形式也增強了對90°折彎焊接處保護,結構上似乎更可靠一下,但實際中廠家制造安裝時連線未安放在卡槽內到位,不到位的那根就易斷。
           數4:   這種的銅片上方有個小孔,連接線穿過小孔露頭用錫焊連接,這種結構較好,連接處沒有90°折彎,動觸片基本水平拉動連線。
         這4種結構繼電器市面都在流通,個人感覺:第一種結構的繼電器我盡量不用,盡量選用3、4種結構類型的。
    我手頭還有兩種緊湊型繼電器,進口品牌的,價格較昂貴,且最大只有兩組觸點類型。左圖那種似乎更可靠,動觸片直接下聯引腳,好像國產化還沒有。右圖那種是密封的,不透明外殼,看不到觸點內部結構和老化程度。
  個人片面總結,供大家參考一下。



作者: LYG1689999    時間: 2020-5-3 21:01
對于年輕人來說很正常,*********,主要不是技術問題,而是人的問題,主要原因就是拔苗助長;為什么要60歲才能進再養呢?所以說工程師還是要經過磨練才行

作者: GGGWWW    時間: 2020-7-15 10:06
啰嗦了半天 只不過是個建議的小非標設備 不需要用PLC 傳統控制電路也 可以實現 至于  你說的不合理的地方 也屬于正常現象 你這些所謂的經驗 不值錢你還不是個維修工嗎?我的意思是工控領域就算精通也只是系統集成技術層次相對高端 不是很高但是知識面很廣,往上有單片機嵌入式領域 還有底層算法 軟件開發領域 但是還不是人才飽和了嗎??還不是吃青春飯嗎?我說的技術指的是高精尖研發 其他的包括自動化 都不算技術。
作者: tianchun46    時間: 2020-10-6 18:50
充其量就是個電工  知識儲備 極端欠缺 ,還天天想著做什么高端技術  ,高精尖研發 ,研發個蛋蛋 。基本的的知識儲備都沒有你在這里噴個毛線-------------二樓
作者: tianchun46    時間: 2020-10-7 10:51
我說的不對  給大家道歉了 他根本連電工都不如 跟電工差的遠 不是一個級別上的
作者: 13675233436    時間: 2020-10-17 15:09
本來就是電工,要搞啥,高端,國家都沒怎么高端,現在才不是能產出14nm的芯片么
作者: solsol    時間: 2020-10-18 15:13
這內容跟PLC有些出入,但值得一看
作者: 13675233436    時間: 2020-11-1 10:28
沒辦法人才太多了,呵呵,只能干點沒有技術含量的活了!
作者: gxgpww    時間: 2020-12-2 08:58
建議不錯,很多都是柜子設計的沒有考慮周全,為了接線方便就開干了
作者: 雙贊工控    時間: 2021-6-21 11:44
值得學習一下
作者: 工控小白吆    時間: 2021-7-2 21:30
學習一下
作者: mapojiang    時間: 2021-8-2 16:02
你這柜子里面的中繼看著像施耐德的啊,應該不會出問題,施耐德的很耐用的。
變壓器加熔斷器的方案不錯,我們這里電壓偏高,燒了兩臺軟啟控制器,后來設備主管加變壓器改為110V供電,也是沒加熔斷器,燒了兩個變壓器后全部加了熔斷器。