標題: 西門子S7-1200 PLC通過MODBUS-TCP與EFORT機器人通信測試程序和教程文檔 [打印本頁]
作者: 問題多多 時間: 2020-4-8 16:26
標題: 西門子S7-1200 PLC通過MODBUS-TCP與EFORT機器人通信測試程序和教程文檔
1.EFFORT機器人做服務器(即從站,在MODBUS-TCP中不存在從站的定義)2.在1200PLC中使用的指令MB_CLIENT(客戶端);
3.1200指令配置講解:
84.001.jpg (46.56 KB)
下載附件
2020-4-8 16:21 上傳
REQ:必須選用脈沖觸發;
DISCONNECT: {此處填寫一個(值為false變量)或為0參數}
MB_MODE:通訊請求模式(讀取/寫入或診斷)也可以填寫MODBUS 的功能代碼,如圖:只是提示功能代碼的位置;
84.002.jpg (74.88 KB)
下載附件
2020-4-8 16:21 上傳
MODEBUS中MB_MODE表,如下圖:
84.003.jpg (72.75 KB)
下載附件
2020-4-8 16:21 上傳
84.004.jpg (65.67 KB)
下載附件
2020-4-8 16:21 上傳
84.005.jpg (10.55 KB)
下載附件
2020-4-8 16:21 上傳
MB_DATA_ADDR: 取決于 MB_MODE,根據MB_MODE來填寫;(首先,根據MB_MODE表中的【操作和數據】,確定我們要采集的是什么數據,案例中的數據是給機器人寫入數值,如果想讀數據,還需再次添加MB_CLIENT指令,同時還要注意存儲