用西門子200smart編程用變頻從一臺泵到啟兩臺泵的流程是什...
[打印本頁]
作者:
sand6666
時間:
2021-4-20 11:15
標題:
用西門子200smart編程用變頻從一臺泵到啟兩臺泵的流程是什...
用西門子200smart編程,變頻器一脫二帶兩臺泵,一般是啟一臺泵運行,高負荷時要啟第二臺泵,啟第二臺泵的順序是什么?有什么注意的地方?硬件怎樣接線。
作者:
zbyfk666
時間:
2024-11-9 15:05
正常一臺恒壓供水,高負荷后,正常運行的水泵轉為工頻運行,另外一臺變頻啟動去調節