国产免费AV|泡泡玛特欧洲总部将设在伦敦|中文天堂网www新版资源在线|一本久道综合在线中文|国精产品一二三产区的使用方法|香蕉鱼在线观看|www.27eee
ELEOK
標題:
三菱FX5U PLC和匯川變頻通訊 (MODBUS RTU) 程序
[打印本頁]
作者:
wuxl23
時間:
2021-6-24 00:10
標題:
三菱FX5U PLC和匯川變頻通訊 (MODBUS RTU) 程序
1.png
(89.57 KB)
下載附件
2021-6-24 01:03 上傳
三菱匯川變頻器設置參數.xls
(17 KB)
2023-5-20 11:16 上傳
點擊文件名下載附件
三菱和匯川變頻通訊 (MODBUS RTU).zip
(333.36 KB, 售價: 1 E幣)
2023-5-20 11:16 上傳
點擊文件名下載附件
三菱和匯川變頻通訊 (MODBUS RTU)
售價: 1 E幣
[記錄]
[
購買
]
三菱A、F系列 MODBUS RTU
參數號 出廠值 當前值 作用
Pr.79 0 0 運行模式
Pr.331 0 1 站號 ☆
Pr.332 96 192 波特率 ☆
Pr.333 1 0 8數據位,1停止位 ☆
Pr.334 2 2 偶校驗
Pr.335 1 9999 再試次數 ☆
Pr.336 0.0 9999 校驗間隔 ☆
Pr.337 9999 0 等待時間 ☆
Pr.338 0 1 外部運行權 ☆
Pr.339 0 0 通訊速度權
Pr.340 0 1 通訊啟動 ☆
Pr.341 1 0 CR/CF無 ☆
Pr.342 0 1 寫入RAM ☆
Pr.343 0 0 錯誤計數
Pr.549 0 1 MODBUS RTU ☆
Pr.550 9999 9999 網絡模式操作權
Pr.551 9999 2 PU模式操作權 ☆
匯川MD290通訊MODBUS RTU
參數號 出廠值 當前值 作用
F0-02 0 1 運行指令 端子 ☆
F0-03 0 9 頻率指令 通訊 ☆
F0-10 100.00 上限頻率 ☆
F0-28 0 0 通訊協議 MODBUS
FD-00 5005 5006 波特率 ☆
FD-01 0 1 8數據位,偶校驗,1停止位 ☆
FD-02 1 1 站號 ☆
FD-03 2 0 Modbus應答延時 ☆
FD-04 0.0 0.0 Modbus中斷檢測
FD-05 30 31 數據傳送格式選擇 ☆
端子運行的接線參數也需要作相應的設置
作者:
2805309794
時間:
2021-7-11 08:38
感謝分享
歡迎光臨 ELEOK (http://m.afoofa.cn/)
Powered by Discuz! X5.0