国产免费AV|泡泡玛特欧洲总部将设在伦敦|中文天堂网www新版资源在线|一本久道综合在线中文|国精产品一二三产区的使用方法|香蕉鱼在线观看|www.27eee

ELEOK

標題: 轉子檢測 三菱FX3U PLC和威綸通觸摸屏程序 [打印本頁]

作者: dacheng    時間: 2021-8-26 01:20
標題: 轉子檢測 三菱FX3U PLC和威綸通觸摸屏程序
2個打螺絲,1個測牙紋,還有兩個測位計(百分表) plc程序有注釋
自動裝介子電氣溝通表.docx (582.13 KB)
轉子檢測IO表.xlsx (13.53 KB)
三菱PLC和威綸通觸摸屏程序.zip (1.14 MB, 售價: 10 E幣)
    1. 硬件接線:
5腳------ZSPD+ -----------PLC輸入X點
4腳------ZSPD-  ---------0V
28腳----ALRM+-----------PLC輸入X點
27腳----ALRM- -----------0V
11腳----COM+------------24V
14腳----COM- ------------0V
33腳----ARST--------------PLC輸出Y點,電機報警復位
9腳------SON--------------PLC輸出Y點,控制電機啟動停止
20腳----V-REF------
19腳-----GND------    接模擬量輸出-10V--+10V,控制電機速度快慢
18腳----T-REF------
19腳----GND-------    接模擬量輸出-10V--+10V,控制電機速扭力大小

2.參數設置
1.P1-01=03,  模式設置,設置成扭力模式。
2. P1-07=500,   加減速時間
3. P2-15,P2-16,P2-17=0,解除報警
4. P1-02=01,     速度限制
5. P2-12=00,P2-13=00,將TCM0設置為0,作用是將扭矩命令設置為外部模式。
6. P1-41=100,  模擬量扭矩設置,0-1000,當設置=100,對于輸入10V,5V對應50%,當電壓達到10V,扭力不過,把100改成300,為300%
7. P1-40=3000,模擬量速度設置,設置為電機額定轉速,10V對應3000轉。
8. P1-38=5,  為0速度輸出,當電機轉速小于設定轉速時,輸出信號為ON。
9.P2-10=101,設置為外部使能,常開型



















歡迎光臨 ELEOK (http://m.afoofa.cn/) Powered by Discuz! X5.0