標題: 三菱FX3U 485BD與25個從站MODBUS RTU通訊 變頻器 溫控表 電能表
這是一個FX3U使用FX3U_485_BD與23個眾晨變頻器,1個RD700溫控表、電能表通訊的實例。通訊格式相同,都是9600,8N1,溫控表24站,電能表25站,1站到23站,共23臺變頻器。讀運行電流,寫入設定頻率;讀溫控表溫度值,讀電能表正向有功功率;PLC程序帶注釋,供有需要的人參考。
D210-D217為發存儲器,由D200指定如果讀出兩個WORD,設為K17,讀出更多個WORD時,要相應增大以下注解為FX2N485 BD時要注意的事項。FX3U485BD不是
按MODBUS RTU規約。返回信息應為8個,但是,實際上是返回8組數后。才是要讀出的數值。例如:讀2102H兩個字,發送代碼為0103210200026FF7回應:0103210200026FF70103041770000OFE5C每兩個數占用一個存儲器,共17個,所以為K17,由D201指定。
上海眾晨Z2000變頻器,設定頻率地址為1000H,P23為讀取1號站-23號站變頻器子程序,P25為讀出電能表數值子程序,P24為讀24站溫控表子程序。
此程序是新手小白學習fx3u modbus rtu通信的好例子,很具有代表性。
plc程序下載: FX3U_485RTU_CRC_25station.zip (176.24 KB, 售價: 5 E幣)