伺服軸控的單位換算詳解
[打印本頁]
作者:
Jonsa
時間:
2021-11-15 02:39
標題:
伺服軸控的單位換算詳解
本文以匯川H5U為例進行說明軸控的單位換算。
單位換算,也叫設置電子齒輪比,各個品牌PLC、定位單元、運動控制板卡等的軸控的單位換算,都是一樣的原理。
H5U支持本地軸控(發脈沖)和EtherCAT軸控,軸控設置界面是一樣的,如下圖:
在使用過程中,很多朋友對這兩個參數都存在疑惑,是啥意思?要怎么設置?
Unit是什么意思?
unit是用戶單位的意思,它就是一副馬甲,可以當成是mm、um、角度等等機械單位。
比如電機直連絲杠,導程10mm,也就是說,電機轉一圈,絲杠移動10mm,這里設置為10mm,那么這里的unit就等同于mm!
而如果我們帶的機構是旋轉臺,想用角度,比如電機轉一圈,旋轉臺轉360度,那么就可以設置為
這時候,unit就等同于度!
控制總線伺服的情況
以SV660N為例,對應的電機編碼器分辨率為8388608,假設電機不帶減速機,直連絲杠,絲杠導程是10mm。
那么參數設置如下:
有些朋友會問,我用脈沖伺服的時候,不是一般發10000脈沖伺服轉一圈嗎?
不應該這樣設置嗎:電機/編碼器旋轉一圈的脈沖數:10000指令脈沖?
這里的電機編碼器分辨率是8388608,也就是說,要讓伺服電機轉一圈,需要發送8388608個脈沖。
如果是SV630N系列伺服,對應的電機是18位編碼器,那電機編碼器旋轉一圈的脈沖數就應該設置為262144。
那脈沖伺服是什么情況?
控制脈沖伺服的情況
假設要控制一個脈沖伺服SV660P,10000個脈沖就轉一圈,不帶減速機,直連絲杠,絲杠導程是10mm。SV660P的編碼器分辨率也是8388608。
那么,按照剛才總線伺服的說法,應該這樣設置嗎:電機/編碼器旋轉一圈的脈沖數:8388608指令脈沖?
錯!
這里的電機編碼器分辨率是8388608,也就是說,要讓伺服電機轉一圈,需要發送8388608個脈沖。
而H5U發送脈沖的能力(輸出頻率)是最高200kHz,什么概念?
就是1秒鐘內最多發200000個脈沖。
要讓電機轉一圈,最快要發
(8388608/200000=)41.94304秒,
取42秒好了,最快42秒才能讓伺服轉上一圈,多慢的速度啊。
所以一般脈沖伺服,即便編碼器分辨率很高,我們也會設置比如10000個脈沖讓伺服電機轉一圈,主要受限于控制器側(PLC、脈沖定位模塊、板卡等)發送脈沖的能力。
所以才會誕生電子齒輪比的概念。
10000個脈沖讓伺服電機轉一圈,H5U最多每秒發送200000個脈沖,可以讓伺服轉(200000/10000=)20圈,即20r/s,即1200rpm(每分鐘1200轉)。
實際上一般伺服的額定轉速是3000rpm,這樣的設置,最多只能讓伺服達到1200rpm,遠遠不能發揮伺服電機的性能。
如果設2500個脈沖讓伺服電機轉一圈,H5U最多每秒發送200000個脈沖,可以讓伺服轉(200000/2500=)80圈,即80r/s,即4800rpm(每分鐘4800轉)。
這時就可以達到伺服電機的額定轉速了,能夠發揮伺服電機的性能。
言歸正傳!
那么,按照10000個脈沖讓伺服電機轉一圈,參數設置如下:
但是,這樣設置是不夠的。因為伺服編碼器分辨率還是8388608!還是需要收到8388608個脈沖才能轉一圈!
所以,伺服內部也有個電子齒輪比。
伺服驅動器那邊需要設置如下:
這里的設置相當于伺服自己收到10000脈沖后,就自動轉換成8388608個脈沖了;這樣一來,伺服收到10000脈沖,就能轉一圈了。
控制脈沖步進電機的情況
步進電機就比較簡單了。
假設要控制一個步進電機,步進電機收到4000個脈沖就轉一圈,不帶減速機,直連絲杠,絲杠導程是10mm。
那么,參數設置如下:
單位換算設置與指令單位的關聯
用戶單位中,
位置單位為Unit,
速度單位為Unit/s,
加速度單位為Unit/s2。
本文例子中,絲杠導程10mm,工作臺旋轉一圈的移動量設為10unit,unit表示mm,所以指令中:
位置單位為mm,
速度單位為mm/s,
加速度單位為mm/s2。
以絕對位置指令為例,此處:
位置賦值為100,表示100mm,
速度賦值50,表示50mm/s,
加速度賦值60,表示60mm/s2。
就是讓絲杠以50mm/s的速度走到100mm的位置。
關于加速度的設置
加速度的值,是設得越大,加速越快的。
這個跟三菱軸控差別較大,三菱都是設置加減速時間。
如何確定加速度的值?
比如,要讓絲杠以50mm/s的速度移動1000mm,加速時間1s,減速時間2s,
加速度=速度/加速時間=50/1=50mm/s2
減速度=速度/加速時間=50/2=25mm/s2
每個脈沖的機械進給量
上面在說到控制總線伺服的時候,給了這個圖,
其實也不是不可以。要這么設的話,那就跟脈沖伺服一樣,需要在伺服參數里設置電子齒輪比使得伺服收到10000個脈沖就轉一圈。
但是沒有這個必要。因為脈沖伺服受限于控制器發送脈沖的能力,才必須設置電子齒輪比,而總線伺服的指令發送是通過總線,沒有這個限制。
這樣設置之后,反而會降低定位的精度。
這里就涉及到一個概念:每個脈沖的機械進給量。
還是以此為例:23位編碼器分辨率的伺服電機不帶減速機,直連絲杠,絲杠導程是10mm。
如果不設置伺服電子齒輪比,則發送8388608個脈沖,電機轉一圈,機械進給量是10mm。那么每個脈沖對應的機械進給量是:
10mm / 8388608 ≈ 0.0012 μm。
如果設置電子齒輪比使得發送10000個脈沖電機轉一圈,那么每個脈沖對應的機械進給量是:
10mm / 10000 = 1 μm
這里,每個脈沖的機械進給量僅僅是電氣側精度,當我們在衡量機械綜合精度的時候,一般需要滿足:
電氣側精度 ≤ 機械綜合精度 × (1/5 ~1/10)
所以,每個脈沖的機械進給量為 1 μm,則機械綜合精度最高能達到 5~10 μm (前提是機械側的精度能達到這個水平)。
當然了,很少有機構的精度能達到微米級別,所以,很多情況下,設置電子齒輪比對定位精度的影響可以忽略不計。
脈沖伺服軸控的速度和定位精度
上面已經說到,之所以要設置電子齒輪比,就是受限于控制發送脈沖的最高頻率;而電子齒輪比的設置又會影響到定位精度,所以我們總結一下:
輸出頻率最高200kHz的控制器,
10000個脈沖讓伺服電機轉一圈,最快可以讓伺服轉
200000/10000= 20圈,
即20r/s,即1200rpm,
此時每個脈沖對應的機械進給量是:
10mm / 10000 = 1 μm
2500個脈沖讓伺服電機轉一圈,最快可以讓伺服轉
200000/2500= 80圈,
即20r/s,即4800rpm,
此時每個脈沖對應的機械進給量是:
10mm / 2500 = 4 μm
調速范圍的提高,會降低電氣側的定位精度。
所以,如果對定位精度和速度都有要求,一般會采用輸出頻率最高4MHz的控制器,差分高速輸出脈沖。
補充說明:
1、這里勾選與否,只是進制不同而已。