ELEOK
標題: 三菱通用變頻器FR-D700使用手冊 (應用篇)中文版 [打印本頁]
作者: jinjin7070 時間: 2021-12-6 22:24
標題: 三菱通用變頻器FR-D700使用手冊 (應用篇)中文版
完整文檔下載:版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,僅供個人學習用途,若內容存在侵權,請聯系我們刪除。
D700變頻器應用篇.pdf
(18.17 MB, 售價: 3 E幣)
2023-6-17 13:16 上傳
點擊文件名下載附件
售價: 3 E幣
[記錄]
[
購買]
部分內容截圖:
1.jpg (135.42 KB)
下載附件
2021-12-7 01:06 上傳
目錄:
1 概 要 1
1.1 產品的確認與各部分名稱 ...................................................2
1.2 變頻器和周邊設備 .........................................................3
1.2.1 周邊設備的介紹 ...................................................................... 4
1.3 蓋板的拆卸與安裝方法 .....................................................5
1.3.1 前蓋板 .............................................................................. 5
1.3.2 配線蓋板 ............................................................................ 6
1.4 變頻器的安裝和控制柜的設計 ...............................................7
1.4.1 變頻器的安裝環境 .................................................................... 7
1.4.2 變頻器控制柜冷卻方式的種類 .......................................................... 9
1.4.3 變頻器的配置 ....................................................................... 10
2 接 線 13
2.1 接線 ....................................................................14
2.1.1 端子接線圖 ......................................................................... 14
2.2 主電路端子規格 ..........................................................15
2.2.1 主電路端子規格 ..................................................................... 15
2.2.2 主電路端子的端子排列與電源、電機的接線 ............................................. 15
2.2.3 電線、接線長等 ..................................................................... 16
2.3 控制電路規格 ............................................................19
2.3.1 標準控制電路端子 ................................................................... 19
2.3.2 控制邏輯的切換 ..................................................................... 21
2.3.3 控制電路的接線 ..................................................................... 23
2.3.4 接線時的注意事項 ................................................................... 25
2.3.5 連接 PU 接口 ........................................................................ 26
2.4 連接獨立選件單元 ........................................................28
2.4.1 連接專用外置型制動電阻器 (MRS 型、FR-ABR)時 (0.4K 以上)........................... 28
2.4.2 制動單元 (FR-BU2)的連接........................................................... 30
2.4.3 高功率因數變流器 (FR-HC)的連接.................................................... 31
2.4.4 共直流母線變流器 (FR-CV)的連接.................................................... 32
2.4.5 直流電抗器 (FR-HEL)的連接......................................................... 32
3 變頻器的使用注意事項 33
3.1 關于噪音 (EMI)和漏電流 ................................................34
目 錄II
3.1.1 漏電流及其對策 ..................................................................... 34
3.1.2 變頻器產生噪音 (EMI)的種類和對策 ................................................. 36
3.1.3 電源諧波 ........................................................................... 38
3.2 電抗器的安裝 ........................................................... 39
3.3 電源切斷和電磁接觸器 (MC) ............................................. 40
3.4 關于 400V 級電機的變頻器驅動 ............................................ 41
3.5 變頻器的使用注意事項 ................................................... 42
3.6 關于使用變頻器的故障自動保險系統 ....................................... 44
4 參 數 47
4.1 操作面板 ............................................................... 48
4.1.1 操作面板各部分名稱 ................................................................. 48
4.1.2 基本操作 (出廠時設定值)........................................................... 49
4.1.3 簡單設定運行模式 (簡單設定模式)................................................... 50
4.1.4 變更參數的設定值 ................................................................... 51
4.1.5 按 M 旋鈕 ........................................................................... 51
4.2 參數一覽表 ............................................................. 52
4.2.1 參數一覽表 ......................................................................... 52
4.3 調整電機的輸出轉矩 (電流) ............................................ 67
4.3.1 手動轉矩提升 (Pr.0、Pr.46)....................................................... 67
4.3.2 通用磁通矢量控制 (Pr.71、Pr.80).................................................. 68
4.3.3 轉差補償 (Pr.245 ~ Pr.247)....................................................... 70
4.3.4 失速防止動作水平 (Pr.22、Pr.23、Pr.48、Pr.66、Pr.156、Pr.157).................... 71
4.4 限制輸出頻率 .......................................................... 74
4.4.1 上下限頻率 (Pr.1、Pr.2、Pr.18)................................................... 74
4.4.2 避開機械共振點 (頻率跳變)(Pr.31 ~ Pr.36) ....................................... 75
4.5 設定 V/F 曲線 .......................................................... 76
4.5.1 基準頻率、電壓 (Pr.3、Pr.19、Pr.47).............................................. 76
4.5.2 適用負載選擇 (Pr.14)............................................................. 78
4.6 通過外部端子進行頻率設定 .............................................. 80
4.6.1 通過多段速設定運行 (Pr.4 ~ Pr.6、Pr.24 ~ Pr.27、Pr.232 ~ Pr.239)................. 80
4.6.2 點動運行 (Pr.15、Pr.16).......................................................... 82
4.6.3 遙控設定功能 (Pr.59)............................................................. 84
4.7 加減速時間和加減速曲線的設定 .......................................... 87
4.7.1 加速時間、減速時間的設定 (Pr.7、Pr.8、Pr.20、Pr.44、Pr.45)....................... 87目 錄
III
4.7.2 啟動頻率和啟動時的輸出保持功能 (Pr.13、Pr.571)................................... 89
4.7.3 加減速曲線 (Pr.29)............................................................... 90
4.8 電機的選擇和保護 ....................................................... 91
4.8.1 電機的過熱保護 (電子過電流保護、PTC 熱敏電阻保護)(Pr.9、Pr.51、Pr.561).......... 91
4.8.2 適用電機 (Pr.71、Pr.450)......................................................... 94
4.8.3 最大限度地發揮電機的性能 (離線自動調諧)
(Pr.71、Pr.80、Pr.82 ~ Pr.84、Pr.90、Pr.96)...................................... 96
4.9 電機的制動和停止動作 .................................................. 100
4.9.1 直流制動 (Pr.10 ~ Pr.12)........................................................ 100
4.9.2 再生制動的選擇 (Pr.30、Pr.70)................................................... 101
4.9.3 停止選擇 (Pr.250)............................................................... 103
4.10 外部端子的功能分配和控制 .............................................. 104
4.10.1 輸入端子功能選擇 (Pr.178 ~ Pr.182).............................................. 104
4.10.2 變頻器輸出切斷信號 (MRS 信號、 Pr.17)............................................ 106
4.10.3 第 2 功能選擇信號 (RT)的動作條件選擇 (RT 信號).................................. 107
4.10.4 啟動信號動作選擇 (STF、STR、STOP 信號、Pr.250)................................... 108
4.10.5 輸出端子功能選擇 (Pr.190、Pr.192)............................................... 110
4.10.6 輸出頻率的檢測 (SU、FU 信號、Pr.41 ~ Pr.43)...................................... 113
4.10.7 輸出電流的檢測功能 (Y12 信號、Y13 信號、Pr.150 ~ Pr.153、Pr.166、Pr.167)......... 114
4.10.8 遠程輸出功能 (REM 信號、Pr.495、Pr.496).......................................... 116
4.11 監視器顯示和監視器輸出信號 ............................................ 117
4.11.1 轉速顯示與轉數設定 (Pr.37)...................................................... 117
4.11.2 DU/PU、端子 AM 的監視器顯示選擇
(Pr.52、Pr.158、Pr.170、Pr.171、Pr.268、Pr.563、Pr.564、Pr.891)................. 118
4.11.3 關于端子 AM (模擬電壓輸出)的基準 (Pr.55、Pr.56)................................ 123
4.11.4 端子 AM 校正 (校正參數 C1 (Pr.901)).............................................. 124
4.12 掉電、瞬時停電時的動作選擇 ............................................ 126
4.12.1 瞬時停電再啟動/高速起步 (Pr.30、Pr.57、Pr.58、Pr.96、Pr.162、Pr.165、Pr.298、Pr.299、
Pr.611).......................................................................... 126
4.12.2 停電時減速停止功能 (Pr.261)..................................................... 131
4.13 異常發生時的動作設定 .................................................. 133
4.13.1 再試功能 (Pr.65、Pr.67 ~ Pr.69)................................................. 133
4.13.2 輸入輸出缺相保護選擇 (Pr.251、Pr.872)........................................... 135
4.13.3 啟動時接地檢測的有無 (Pr.249)................................................... 135
4.14 節能運行 .............................................................. 136
4.14.1 最佳勵磁控制 (Pr.60)............................................................ 136
4.15 電機噪音和電磁噪音的降低、機械共振 .................................... 137
4.15.1 PWM 載波頻率和 Soft-PWM 控制 (Pr.72、Pr.240、Pr.260).............................. 137IV
4.15.2 速度濾波控制 (Pr.653)........................................................... 138
4.16 通過模擬量輸入 (端子 2、4)設定頻率 .................................. 139
4.16.1 模擬量輸入選擇 (Pr.73、Pr.267).................................................. 139
4.16.2 模擬量輸入的響應性及噪音消除 (Pr.74)............................................ 141
4.16.3 頻率設定電壓 (電流)的偏置和增益
(Pr.125、Pr.126、Pr.241、C2 (Pr.902)~ C7 (Pr.905))........................... 142
4.17 誤操作防止和參數設定的限制 ........................................... 147
4.17.1 復位選擇/ PU 脫離檢測/ PU 停止選擇 (Pr.75)...................................... 147
4.17.2 參數寫入禁止選擇 (Pr.77)........................................................ 150
4.17.3 反轉防止選擇 (Pr.78)............................................................ 151
4.17.4 擴展參數的顯示 (Pr.160)......................................................... 151
4.17.5 密碼功能 (Pr.296、Pr.297)....................................................... 152
4.18 運行模式和操作權的選擇 ............................................... 154
4.18.1 運行模式選擇 (Pr.79)............................................................ 154
4.18.2 接通電源時的運行模式 (Pr.79、Pr.340)............................................ 163
4.18.3 通訊運行時的啟動指令權和頻率指令權 (Pr.338、Pr.339、Pr.551)..................... 164
4.19 通訊運行和設定 ....................................................... 169
4.19.1 PU 接口的接線和構成 .............................................................. 169
4.19.2 RS-485 通訊的初始設定與規格 (Pr.117 ~ Pr.120、Pr.123、Pr.124、Pr.549) ........... 172
4.19.3 通訊異常時的動作選擇 (Pr.121、Pr.122、Pr.502)................................... 173
4.19.4 通訊 EEPROM 寫入選擇 (Pr.342).................................................... 176
4.19.5 三菱變頻器專用協議 (計算機鏈接通訊)............................................. 177
4.19.6 ModbusRTU 通訊規格 (Pr.117、Pr.118、Pr.120、Pr.122、Pr.343、Pr.502、Pr.549) ..... 189
4.20 特殊的運行與頻率控制 ................................................. 201
4.20.1 PID 控制 (Pr.127 ~ Pr.134、Pr.575 ~ Pr.577) ..................................... 201
4.20.2 浮動輥控制 (Pr.44、Pr.45、Pr.128 ~ Pr.134)...................................... 208
4.20.3 三角波功能 (擺頻功能)(Pr.592 ~ Pr.597) ........................................ 214
4.20.4 再生回避功能 (Pr.665、Pr.882、Pr.883、Pr.885、Pr.886)........................... 216
4.21 輔助功能 ............................................................. 218
4.21.1 冷卻風扇動作選擇 (Pr.244)....................................................... 218
4.21.2 變頻器零件的壽命顯示 (Pr.255 ~ Pr.259).......................................... 219
4.21.3 維護定時器報警 (Pr.503、Pr.504)................................................. 222
4.21.4 電流平均值監視信號 (Pr.555 ~ Pr.557)............................................ 223
4.21.5 自由參數 (Pr.888、Pr.889)....................................................... 225
4.22 參數單元、操作面板的設定 ............................................. 226
4.22.1 RUN 鍵旋轉方向的選擇 (Pr.40) .................................................... 226
4.22.2 PU 顯示語言切換 (Pr.145) ........................................................ 226
4.22.3 操作面板的頻率設定/鍵盤鎖定操作選擇 (Pr.161)................................... 227目 錄
V
4.22.4 頻率變化量設定 (Pr.295)......................................................... 229
4.22.5 蜂鳴器音控制 (Pr.990)........................................................... 230
4.22.6 PU 對比度調整 (Pr.991)........................................................... 230
4.23 參數清除、全部清除 .................................................... 231
4.24 初始值變更清單 ........................................................ 232
4.25 報警歷史的確認和清除 .................................................. 233
5 出錯對策 235
5.1 保護功能的復位方法 .....................................................236
5.2 異常顯示一覽 ...........................................................237
5.3 故障原因及其對策 .......................................................238
5.4 數字顯示與實際符號的對應 ...............................................246
5.5 遇到問題時的確認事項 ...................................................247
5.5.1 電機不啟動 ........................................................................ 247
5.5.2 電機發出異常聲音 .................................................................. 247
5.5.3 電機異常發熱 ...................................................................... 248
5.5.4 電機旋轉方向相反 .................................................................. 248
5.5.5 旋轉速度與設定值相差過大 .......................................................... 248
5.5.6 加減速不平穩 ...................................................................... 248
5.5.7 電機電流過大 ...................................................................... 248
5.5.8 旋轉速度無法提升 .................................................................. 248
5.5.9 運行時的旋轉速度波動 .............................................................. 249
5.5.10 運行模式的切換無法正常進行 ........................................................ 249
5.5.11 操作面板不顯示 .................................................................... 249
5.5.12 參數不能寫入 ...................................................................... 249
6 維護和檢查時的注意事項 251
6.1 檢查項目 ...............................................................252
6.1.1 日常檢查 .......................................................................... 252
6.1.2 定期檢查 .......................................................................... 252
6.1.3 日常檢查和定期檢查 ................................................................ 253
6.1.4 變頻器部件的壽命顯示 .............................................................. 254
6.1.5 變頻器模塊以及變流器模塊的檢查方法 ................................................ 254
6.1.6 清潔 .............................................................................. 254
6.1.7 更換零件 .......................................................................... 255
6.2 主電路電壓、電流以及功率的測定方法 .....................................259VI
6.2.1 功率的測定 ........................................................................ 261
6.2.2 關于電壓的測定和電壓互感器的使用 .................................................. 261
6.2.3 電流的測定 ........................................................................ 262
6.2.4 關于電流互感器和變換器的使用 ...................................................... 262
6.2.5 變頻器輸入功率因數的測定 .......................................................... 262
6.2.6 變流器輸出電壓 (端子 + 和 - 間)的測定 ............................................. 262
6.2.7 兆歐表檢測 ........................................................................ 263
6.2.8 耐壓測試 .......................................................................... 263
7 規 格 265
7.1 額定值 ................................................................ 266
7.1.1 變頻器額定值 ...................................................................... 266
7.2 通用規格 .............................................................. 267
7.3 外形尺寸圖 ............................................................ 268
| 歡迎光臨 ELEOK (http://m.afoofa.cn/) |
Powered by Discuz! X5.0 |