国产免费AV|泡泡玛特欧洲总部将设在伦敦|中文天堂网www新版资源在线|一本久道综合在线中文|国精产品一二三产区的使用方法|香蕉鱼在线观看|www.27eee

ELEOK

標題: SoMachine basic M221使用EXCH指令讀寫從站的示例 [打印本頁]

作者: 瀟湘雨    時間: 2022-2-11 22:30
標題: SoMachine basic M221使用EXCH指令讀寫從站的示例
示例程序: 03和06功能碼測試.zip (7.19 KB, 售價: 1 E幣)
在最新版的EcoStruxure Machine Expert-Baisc v1.0(原SoMachine Baisc)軟件時,最多是可以使用32個%Read_var或%Write_var功能塊的,如下圖所示:

但是假如32個還不夠的話,就需要使用EXCH指令來讀寫從站了,使用起來雖然不如上面的功能塊方便,但是通過功能碼的方式讀寫數據更符合標準的Modbus通訊。我簡單做了一個使用03和06功能碼的示例,如下:

具體的說明在軟件的幫助中搜索EXCH即可,如下:

非常詳細,其實所有的modbus通訊的功能碼都可通過EXCH指令實現,就是編程可能要復雜一點。