MR-JE-C調試總結及注意事項
1. MR-JE-C伺服參數設定,運行模式(PA01)需要設定為1009(配置文件模式)。MR-JE-C伺服參數設定,每轉指令輸入脈沖數只能選擇電子齒輪方式,不能選擇每轉指令輸入脈沖數(*FBP),否則報警AL 37.2(參數異常)。
2. 軌跡速度控制模式時,正向運行時,速度指令設定值為20000,(單位為r/min,0.01%),如果想實現反向運行時,需要將速度指令設定值修改為-20000,(單位為r/min,0.01%),同時還要設定正反向轉矩值。
3. 原點復位模式時,如何設定及修改原點回歸方式,樣例程序使用的原點回歸方式為默認值,如何更改???通過 MR-Configurator2---參數---定位---原點回歸---CiA 402 或者 Manufacturer-specific 中修改原點回歸方式。
4. 軌跡位置控制模式時,運行之前需先進行 Operation enable(H0F),再執行定位運行(H7F),定位完成后如想再次實現位置控制模式的定位運行,還是先要執行 Operation enable(H0F),再執行定位運行(H7F)。