標題:
西門子SMART200 PLC與信捷OP320-A-S通信問題求助
[打印本頁]
作者:
cjtdz
時間:
2023-2-9 21:22
標題:
西門子SMART200 PLC與信捷OP320-A-S通信問題求助
同一個信捷OP320-A-S文本顯示器,同一根通信線,連接西門子老式S7-200 PLC是能聯機無問題,但是連接西門子SMART 200 PLC時,文本顯示器一直 顯示“正在通信..........”,也就是連不上機。換用OP325-A-S,帶AB端子的文本也是一樣,難道是SMART 200 PLC和信捷文本不配套?哪位大師遇到過?
作者:
dami
時間:
2023-2-10 12:09
老的200和200 smart的ppi具體細節略有不同。所以最好在hmi人機界面里選擇各自的通信機型。具體兼容上有時候可能會有點問題,不過很多情況下也是直接通用。
200 smart V2.3版本以下的不支持PPI(編程),而不是指PPI通訊,如觸摸屏的ppi通訊。
200 smart舍棄了原200的netr/netw(ppi)通訊向?yīng)用,而主推get/put指令。
作者:
zgzgk
時間:
2023-2-11 12:47
求助什么內容
作者:
zgzgk
時間:
2023-2-11 12:48
modbus 自由口協議