国产免费AV|泡泡玛特欧洲总部将设在伦敦|中文天堂网www新版资源在线|一本久道综合在线中文|国精产品一二三产区的使用方法|香蕉鱼在线观看|www.27eee

ELEOK

標題: 施耐德M580系列的X80 I/O模塊通道值非定位Device DDT變量鏈接到定位變量方法 [打印本頁]

作者: emx    時間: 2023-12-13 00:16
標題: 施耐德M580系列的X80 I/O模塊通道值非定位Device DDT變量鏈接到定位變量方法
M580 系列的X80 I/O模塊通道值非定位Device DDT 變量鏈接到定位變量方法
目前 PLC 編程的主流思路不再是使用基于絕對地址的定位變量了,而是使用變量名+數據類型的非定位變量方式。以施耐德 M580 為例,其 X80 的 I/O 模塊的通道值都是用Device DDT 非定位變量表示的,并且不能直接指定%M、%MW 等地址與其對應上。這種表示方式對于OPC DA/UA及施耐德自己的 HMI 觸摸屏來說沒有什么問題,可以直接對應上,但是對于支持標準Modbus TCP協議的其它廠家觸摸屏和上位機組態軟件來說就不方便了,因為需要變量對應上標準Modbus 寄存器地址才行。
M580系列的X80 IO模塊通道值非定位Device DDT變量鏈接到定位變量方法.pdf (1.01 MB, 售價: 3 E幣)
部分內容截圖: