RTD測量基本指南.pdf (訪問密碼: 6206)
摘要
電阻溫度檢測器 (RTD) 是用于測量溫度的傳感器。這些傳感器是市面上非常精確的溫度傳感器之一,可覆蓋較大
的溫度范圍。但是,要使用精密模數轉換器 (ADC) 進行精確測量,需要在測量電路設計和測量計算中注意細節。
本應用手冊首先概述 RTD,介紹了其規格、結構以及在溫度測量中的使用細節;針對不同的 RTD 配置,提供了
具有精密 ADC 的不同電路拓撲。每個電路均配有基本設計指南,其中顯示了確定 ADC 設置、限制測量誤差以及
驗證設計是否適合 ADC 工作范圍所需的計算。
內容
1 RTD 概述..................................................................................................................................................................................2
2 RTD 測量電路...........................................................................................................................................................................9
3 總結.........................................................................................................................................................................................40
4 修訂歷史記錄..........................................................................................................................................................................40
插圖清單
圖 1-1. PT100 RTD 從 –200°C 至 850°C 的電阻.......................................................................................................................2
圖 1-2. PT100 RTD 從 –200°C 至 850°C 的非線性度................................................................................................................2
圖 1-3. 兩線、三線和四線 RTD....................................................................................................................................................3
圖 1-4. 比例式 RTD 測量示例.......................................................................................................................................................4
圖 1-5. 引線電阻抵消示例............................................................................................................................................................5
圖 1-6. 交換 IDAC1 和 IDAC2 以截斷測量值................................................................................................................................5
圖 2-1. 兩線 RTD 低側基準測量電路..........................................................................................................................................10
圖 2-2. 兩線 RTD 高側基準測量電路..........................................................................................................................................12
圖 2-3. 三線 RTD 低側基準測量電路..........................................................................................................................................14
圖 2-4. 具有一個 IDAC 電流源的三線 RTD 低側基準測量電路..................................................................................................17
圖 2-5. 三線 RTD 高側基準測量電路..........................................................................................................................................20
圖 2-6. 四線 RTD 低側基準測量電路..........................................................................................................................................22
圖 2-7. 兩個串聯兩線 RTD 低側基準測量電路...........................................................................................................................24
圖 2-8. 兩個串聯四線 RTD 低側基準測量電路...........................................................................................................................26
圖 2-9. 多個兩線 RTD 測量電路.................................................................................................................................................28
圖 2-10. 多個三線 RTD 測量電路...............................................................................................................................................30
圖 2-11. 多個并聯四線 RTD 測量電路........................................................................................................................................32
圖 2-12. 采用低側基準的通用 RTD 測量接口電路......................................................................................................................34
圖 2-13. 采用高側基準的通用 RTD 測量接口電路......................................................................................................................37
表格清單
表 1-1. RTD 容差等級信息...........................................................................................................................................................3