安川變頻器帶編碼器運行只有1.3Hz
昨天接到報修電話后到到達現場去發現右收邊機 收邊機控制要求是安川A1000變頻器帶編碼器模擬量0-10V控制 :現象變頻器顯示只有最高1.3Hz。用萬用表檢查電位器阻值為最小0-2k,電位器是好的 我看到編碼器線有點松動 我接好包好測試還是最高只有1.3Hz 于是我找了一個相同型號功率一樣的變頻器換了參數設置了 再次開機還是一樣的結果 最后換了個編碼器 開機還是1.3Hz 最后變頻器換回原來變頻器一開機就好了 。 我就想請教大佬們,編碼器有沒有什么好判端的方法也減少走很多彎路。
1.jpg
(154.68 KB)
下載附件
變頻器顯示頻率
2025-6-23 10:57 上傳
2.jpg
(61.39 KB)
下載附件
型號
2025-6-23 10:57 上傳
3.jpg
(344.17 KB)
下載附件
編碼器接線圖
2025-6-23 10:57 上傳
作者:
languifan
時間:
2025-8-14 09:06
用一個AB相的計數器就可以測試編碼器的好壞。