国产免费AV|泡泡玛特欧洲总部将设在伦敦|中文天堂网www新版资源在线|一本久道综合在线中文|国精产品一二三产区的使用方法|香蕉鱼在线观看|www.27eee
ELEOK
標題:
AB的子程序調用與自定義指令
[打印本頁]
作者:
sxg2000
時間:
2014-8-28 10:18
標題:
AB的子程序調用與自定義指令
AB PLC的子程序調用與自定義指令add_on在使用中有什么區別呢?
比如我控制6個電機,控制使用同一段代碼,只是參數不一樣。可以用子程序,也可以做成自定義指令,哪個好用呢?
求大神解答。
作者:
趙愛霏
時間:
2014-8-28 16:07
跪求回復 學習中!
作者:
wxp12554294
時間:
2014-8-28 22:58
Add_ON 比較好用,
只不過不能在線修改
作者:
sxg2000
時間:
2014-8-29 11:24
wxp12554294 發表于 2014-8-28 22:58
Add_ON 比較好用,
只不過不能在線修改
能否簡單說說兩種方法區別在哪?
作者:
likun57
時間:
2014-10-24 13:16
ADD-ON在線的時候可以監視里面的邏輯,有自己的結構體變量類型。
作者:
seanwkk
時間:
2015-1-9 15:34
本帖最后由 seanwkk 于 2015-1-9 15:36 編輯
Add on instruction(AOI) is using for special module or the pre coding (like the subroutine).
Before running the AOI, you need to do the IO mapping.
But the AOI ladder and Tag cannot be edit when you a online the PLC program.
作者:
513595976
時間:
2015-5-15 16:47
帶參數子程序調用
歡迎光臨 ELEOK (http://m.afoofa.cn/)