設備連接是一個工廠數據采集系統需要解決的首要問題,iFIX 可以提供與世界上各種知名設備的方便連接方式,同時提供通訊程序的開發工具包以使用戶能將自行開發的非標設備連接到 iFIX 監控系統。下面分幾個方面闡述1. 連接設備類型:
iFIX 可以連接的設備種類有很多,主要類型有:DCS、PLC、控制器、遠程模塊、現場總線設備、條碼閱讀器、智能儀表、稱重儀、其它計算機系統或特殊設備。
2. 連接方式:
iFIX 和設備的連接方式主要有如下幾種:通過串行口連接,通過工業網絡連接,通過標準以太網連接,其它方式如:電話撥號,微波設備,無線電傳輸,專線連接等。
3. 使用的 iFIX 驅動程序:
iFIX 驅動程序根據開發工具不同,分為 6.x 版本和7.x版本。
【注】為了適應不斷推出的新的Windows操作系統,GE發布了IGS(Industrial Gateway Server )v7.xx,可用于Windows 2000, Server 2003, XP, Vista, Server 2008, Windows 7,截至7.55版本仍只支持32位操作系統。
【更新信息】
IGS 7.58版本已支持在64位操作系統中的運行。以下為IGS 7.58發布時的官方描述:
Supported Operating Systems
2011年5月12日,GE公司已經發布了 iFIX 5.1 for 64bit WoW,該產品可以兼容Windows 2008 R2 及 Windows 7 64 位操作系統。目前, iFIX 5.1 64 bit WoW可以支持的驅動包括OPC, MBE 和 IGS。 需要注意的是iFIX傳統歷史數據庫、FIX Desktop及Webspace 5.0不支持64位操作系統,只能支持32位操作系統。
【更新信息】Webspace 5.1版本開始支持64位操作系統。
6.x版本的驅動程序使用驅動程序開發包 ITK 開發,可以在 WINDOWS 95/98 和 WINDOWS NT 上運行。6.x版本的驅動程序支持在同一臺 PC 機上同時運行 8 個不同的驅動程序連接8 種不同設備。驅動程序內置冗余功能,詳見冗余系統描述。
7.x版本的驅動程序使用 ASDK或 OSDK (OPC Toolkit)開發,在 WINDOWS NT、XP,WINDOWS Server 2000、2003等系統上運行。7.x版本驅動程序提供 OLE Automation 界面,可以脫離 iFIX 單獨運行,并能在 VB程序中引用其屬性、方法。 此驅動程序采用 COM/DCOM技術,可以以 C/S結構安裝運行。即可以進行網絡遠程控制,如將 Client 部分安裝在 iClient 上,通過網絡控制 Server 部分的運行,進行遠程驅動程序組態,控制運行及狀態診斷。7.x驅動程序支持無限設備連接通道定義, 7.x驅動程序大部分同時也是 OPC Server,可以和標準的 OPC Client 連接。
Intellution IO驅動列表參見:
http://www.ge-ip.com/products/fixiodrivers/
4. 使用第三方的驅動程序和 OPC Server
Intellution 有大量的自動化合作伙伴(CAP),他們在工程中為 iFIX編寫了大量商品化的驅動程序和 OPC Server。詳情請參見如下網址查閱所需信息:
第三方 OPC 驅動列表,參見:
www.softwaretoolbox.com
www.matrikon.com
Intellution CAP 驅動程序列表,參見:
http://www.caro.net/dsi/
http://www.sarla.com/
http://www.novotek.com/
5. 設備連接方式分類舉例:
PLC – AB
iFIX 針對 AB PLC 的驅動程序有多種連接方式,現分別說明如下:
ABH:使用串行口連接 AB DH+ 網絡,簡單易行,但速度受到串口限制,無需其它 AB 軟硬件。驅動程序版本為:6.x
ABR:現使用較多,可以支持 AB 的 KT, KTC, KTX, KTXD 以及以太網卡與 PLC 通訊,還需要 AB 的 RSLinx 軟件支持。此軟件可從 AB 購買或從 Intellution 一同訂貨。注意,不可使用 RSLinx Lite版本,所需的 RSLinx版本是:RSLinx for Windows NT and 95 v2.00.97.30 或以上,OEM 版本也可。
主要支持的 PLC 類型有:PLC-2、PLC-3、PLC-5、PLC-5/250、SLC 5、MicroLogix 1761-L10BWA 和 1761-L20BWA-5APLCs 等。詳情請參見驅動程序手冊。需要注意的是 ABR I/O 驅動版本 6.51 以上才支持 MicroLogix PLC。
ABE:使用較少,通過以太網方式連接 AB PLC,但需 AB 的 Interchange 軟件支持。
ABO:第三方 OPC Server,可同 iFIX 的 OPC Client 直接連接。但也需 AB 的 RSLinx 支持。開發方為:Matrikon Systems, Inc。詳情可查閱http://www.matrikon.com
PLC – Modicon
MB1:有兩個版本,6.x 和 7.x 版,通過串行口連接所有支持 Modbus 串行通訊協議的設備。主要有 Modicon PLC 和其它控制儀表如:Honeywell UDC,UMC,Moore 的控制儀表等。支持 Mobus RTU 和 ASCII 兩種通訊協議。當使用其與其它兼容設備通訊時,注意數據類型會與 Modicon 的數據類型有所差別。7.x 版本支持電話撥號連接和無線電連接。
MMP:6.x版本,支持通過 Modbus Plus網絡連接Modicon PLC。可支持雙 SA85網卡,支持 984 系列和 Quantum 系列 PLC。可支持 WIN95 和 NT,支持的網卡有:SA85、SM85、AT-984、MC-984。
MBE:通過標準以太網卡連接 Modicon 以太網通訊模塊。
PLC – Siemens
SIE:通過串行口連接 西門子 S5 PLC 的串行通訊模塊 CP525。支持 3964R 協議,也可連接其它支持此協議的西門子設備。
S_7:支持三種方式連接西門子 S7系列 PLC,即:Profibus (L2)、工業以太網(H1)、標準以太網(TCP/IP)。這三種連接方式分別敘述如下:
Profibus:支持 FMS 和 MPI 協議。
所需PC硬件:CP 5412-A2 PC Board for PROFIBUS
所需西門子軟件:S7- 5412/Windows NT 版本1.10 或以上
PLC 上的通訊模塊:CP-343-5,CP-443-5 EXT
可直接連接在 PLC 的 MPI 通訊口。
工業以太網(H1):
所需PC硬件:CP 1413 PC Board for Ethernet
所需西門子軟件:S7-1413/Windows NT 版本 1.10 或以上
標準以太網(TCP/IP):
所需PC硬件:3-COM Etherlink III Card – Ethernet
所需西門子軟件:SOFTNET S7 for Industrial Ethernet / Windows NT
其它診斷和配置 S7 PLC 的西門子軟件:
PG/PC Interface Software Configuration Release4.0.7.4,153
STEP 7 Software version V 3.02
SL4:7.x 驅動程序,從西門子網絡第四層 – ISO Transport Layer 以以太網連接西門子S5、S7、TI系列PLC。
S5:支持115U、135U、155U,支持CP143或CP1430通訊模塊。
S7:支持300和400系列PLC,但不支持CP443-TCP模塊。
TI:支持545、555、560、565系列,支持CP1434TF通訊模塊。
支持標準以太網卡:3COM
S7 200 PPI:第三方 OPC Server 驅動,供貨商 softwaretoolbox,支持S7-212,S7-214,S7-215,S7-216或以上。支持 Single Master MultiDrop RS485方式以及撥號連接。
注:S7 200系列PLC支持自由方式協議通訊,即可在PLC端通過軟件編程定義一個通訊程序并使用標準協議,如Modbus,然后再iFIX端使用相應的驅動程序。
PLC – 三菱 Mitsubishi
MIT:6.x 版本驅動,使用 Mitsubishi Protocol format one 通過串口連接 A 系列 PLC,支持 CPU 類型 AnA、AnN、AnS、AnU。支持 95/98/NT多種平臺,支持的三菱通訊卡類型有:A1SJ71C24、AJ71C24、AJ71UC24。
MIE:6.x 版本驅動,以太網 TCP/IP 方式連接 MELSEC – A PLC,支持 MELSEC PLC CPU 類型:AnN/AnS, AnA, AnS, AnU, 使用 MELSEC 網卡 AJ71E71 通訊。支持 WIN95/98/NT 平臺。
Mitsubishi FX NET Driver:第三方 OPC Server,供貨方 softwaretoolbox,支持所有 FX、FX2C、FX0n 系列,支持 FX NET RS-485 Multidrop 連接方式。有撥號連接,可單獨運行。
MEL: 支持三菱 MELSECNET 10 光纖網絡連接方式,正處于調試之中。
PLC – OMRON
OMR:6.x 版本驅動,通過串口連接 OMRON Host Link,WIN95/98/NT 平臺,支持C系列、CV系列、P系列、K系列等。
OMF:6.x 版本驅動,通過 OMRON 的 FINSGATEWAY 連接各種 OMRON PLC,支持的連接方式有:Omron Controller Link Units(必須使用Omron Controller Link Support Board #3G8F5-CLK21)、Omron Ethernet Unit (使用標準以太網)、Omron Sysmac Link Units( 必須使用Omron Sysmac Link Board #3G8F5-SLK21)、Omron Sysmac Net Link Unit (必須使用Omron Sysmac Link Board #3G8F5-SLK21)以及通過串行連接與 C 系列和 CV 系列 PLC 通訊。需要 OMRON FINSGATEWAY 2.1 支持,只支持 WINNT 平臺。
注意:使用 FINSGATEWAY 的不同連接方式,需要安裝不同內容的部分,如
使用 Controller Link需安裝CLK_Unit0 Version 2.1;使用以太網方式需安裝ETN_Unit Version 2.1;使用 SYSMAC LINK 方式需安裝 SysmacLink Version 2.1;使用串行界面需安裝SERIAL_Unit Version 2.1。
PLC – GE
GE6:使用 GE 的 CCM2 協議與 GE 各種 PLC 通訊。所支持的操作系統平臺為 WIN95/98/NT,PLC 類型有:9030/9070系列(通過 CMM711通訊處理器)、系列 1(連接DCU口)、系列 5(連接CCM口)、系列 6(連接CCM或IOCCM模塊)。6.x 版本,串口連接。
需要LogicMaster 5 軟件對 PLC 的站點號進行設置。支持 GE 的 Master-Slave協議方式。
G90:使用 GE 的 SNP 協議與 GE 系列 90 PLC 通訊。6.x 版本,串口連接,有 Win95/98/NT平臺支持。此協議通訊效率高于 CCM2。
GE9:使用以太網方式連接 GE 9030/9070 PLC,7.x 版本驅動,只支持 NT平臺,支持標準以太網卡,但需相應 GE 以太網配置軟件,如連接 9070 PLC,
需 GE Fanuc 系列 90-70 TCP/IP 以太網軟件(Part No:IC651ENS042A)用來組態 PLC 的以太網通訊模塊,若連接 9030 PLC,需 90-30/20s 系列軟件包(Part No:IC641SWP306L)
GIO:連接 GE – Genius 網絡,使用 GE Fanuc PCIM (Single-Slot PC Interface Module)卡,型號為:IC660ELB922/IC660ELB921/IC660ELB906。可支持的設備有Series 5, 6, & 90-70 Devices : Datagrams; Series 90-30: Global Data; Genius I/O Blocks。需要相應 PCIM組態軟件驅動網卡。6.x 版本,有 Win95/98/NT平臺支持。
DCS – Fisher Rosemount
RNI:第三方驅動,使用TCP/IP 連接 Fisher Rosemount RS/3 系統,供貨商為 Matrikon,為 7.x OPC Server,需要 Rosemount 的 RNI API for Windows NT軟件,需要 Rosemount RNI Version 2.x 網關軟件,只支持 NT 平臺,推薦使用 NT Server。
DCS – Yokogawa
CNT:通過串行口連接Yokogawa Centum DCS,第三方驅動,連接 DCS 上的CGWU – 2 RS232 通訊模塊,供貨方為SARLA Technologies,6.x 版本驅動,支持 Win95/98/NT 平臺。
CEN:通過以太網方式連接Yokogawa Centum CS 系統的V-Net & E-Net,需要Yokogawa 的ACG10S 以太網通訊網關設備,計算機端可使用標準以太網卡和TCP/IP。6.x 版本,支持 Win95/NT。第三方驅動,供貨方為SARLA Technologies。
DCS – Honeywell
TDC:串行口連接 TDC 2000/3000 設備,通過 Honeywell 的 Personal Computer Serial Interface (PCSI) Unit 進行通訊。第三方驅動,供貨商為: Digital Systems, Inc.,6.x 驅動,支持 Win95/NT。
DCS – FOXBORO
FIA:通過以太網 TCP/IP 方式連接 FOXBORO IA 系統,第三方驅動,供貨商為:Matrikon Systems, Inc.,支持 Win95/NT。
DCS – Moore APACS
APX:多種方式連接 Moore 的 APACS,支持 3COM Ethernet 卡和 Moore 的 RNI/NIM M-Bus卡。需要Moore MS Windows NT 32-bit Runtime API(P/N 15939N656V4.03)支持,用來組態APACS M-BUS 和以太網。6.x 驅動,NT平臺。
現場應用:廣東黃埔電廠
DCS – Bailey
CIU:串行口連接 Bailey Infi-90或Net-90 DCS,DCS上的通訊卡為Bailey Net-90 CIU02、Bailey Net-90 CIU03及Bailey Infi-90 CIU04。第三方驅動,供貨商為:SE-ACE Innovations, Inc.,6.x 驅動,支持 Win95/NT。
OPS:串行口連接 Bailey Infi-90或Net-90 DCS,支持的通訊模塊是CIU02、CIU03、CIU04、ICI01、INPCI02。具有 OPC 界面,支持所有 Bailey DCS數據類型和功能塊。第三方驅動,供貨商為:Previse Inc.,必須與其 OpsCon系統一起購買,此系統可替代 Bailey DCS 操作站,所有數據完全符合 OPC 標準,詳情請見 iFIX 第三方組件介紹。
DCS – Westinghouse
WDP:通過串行口連接西屋公司 WDPF DCS 系統,支持 DCS 的 SIU 通訊模塊,第三方驅動,供貨商為:FM Systems, Inc.,6.x 驅動,支持 Win95/NT。
Controller –Fisher Remote Operations Controller
ROC:支持Fisher ROC 300 系列 (306, 312, and 364) 和407 (FLOBOSS),可支持多種連接方式:直接連接、Multi-Drop(422/485)、電話撥號、無線通訊。 6.x版本,支持 Win95/NT平臺。具有高級診斷功能,報警和事件信息路由,事件觸發形式報告。
Controller – Foxboro 760, 761, 762 Loop Controller
FB7:使用串口連接 Foxboro 760,761C,743C,762C, 743CB控制器,使用RS-232 to RS-485 轉換器或 RS-485 端口卡。第三方驅動,供貨商為:FM Systems, Inc.,6.x 驅動,支持 Win95/NT。
BEL:使用串口連接 Foxboro 761 系列控制器,使用RS-232 to RS-485 轉換器。第三方驅動,供貨商為:Sarla Technologies (P) Ltd.,6.x 驅動,支持 Win95/NT。
Controller – Honeywell/EIM 620 (S9000)
EIM:以太網方式,支持620-12、620-1633、620-36、S9100e及UDC 9000,邏輯控制器,控制器的通訊模塊支持:EIM 620-0089 以太網模塊及ELPM 620-0073 以太網模塊。使用 TCP/IP,以太網連接方式支持10 Base2同軸電纜或10 Base5 AUI 粗纜。6.x 驅動,支持 Win95/NT。
Controller – Honeywell UDC
UDC:串口連接 UDC 控制器,支持 RS422 / 485 通訊選項,6.x 驅動,支持 Win95/NT。
Controller – Moore Series Controller
M32:串口連接 Moore 控制器,支持類型:MYCRO 351、352、353、382、383。通過MYCRO 320 Independent Computer Interface (ICI)連接各種控制器。 7.x 驅動程序,NT 平臺。
注意: 320中的 ROM 必須為 BBA 版本,而不是 BCA版本。
Controller – Opto22 Mistic
OPM:6.x 版本,NT 平臺,支持 M4RTU控制器和 Mistic 控制器,連接方式支持 Arcnet、以太網和串行口。需要Opto 的 OptoControl v2.1 API 軟件支持。
Controller –ABB Kent Taylor Mod 31
A30:7.x 版本,NT 平臺,支持的ABB設備:1701J記錄儀、1701N、1702R、1703R、1711R、2002N Base Unit、2002P Regulatory Control ID,支持的通訊卡:1720N Communication Link for ICN、1733N Model A – Mini Link for ICN。需要 ABB 的 PC –30 軟件來組態 ABB 設備。
其他著名設備:
AD5:研華Adam 5000 系列數采模塊驅動程序,6.x版本,第三方驅動,供貨商:Sarla Technologies (P) Ltd.。串口連接,支持 Win95/NT平臺,RS232/485方式,支持模塊種類:5017、5018、5024、5051、5056、5060。
DNP:第三方驅動,支持 DNP V3.00協議 Level 2 子集定義,可連接所有符合此協議的設備,6.x 版本,95/NT平臺,供貨方:Triangle Microworks, Inc.。支持中斷信息,帶時間標簽的數據記錄,事件排序。常見的使用此協議的設備有:Bitronics, Inc. Alpha Series Meters;Arga Controls DM15/25 Series Meters;Harris D20 RTU;ABB DPU2000R Relay;Siemens MJ-X Voltage Regulator。此協議為IEEE電工協會推薦 RTU-IED設備連接協議。國內已有商品化產品,但只支持 NT。
U51:使用串口連接Fisher-Rosemount Model 1151 智能壓力變送器,支持 Hart 協議,第三方開發,NT平臺,供貨商為:Digital Systems, Inc.。
LNI:第三方開發 Lonworks 驅動,支持任何 Lonworks 網絡設備,可使用通訊卡:PCLTA、PCNSS-10、SLTA。需要Echelon公司軟件,NT上要 pclta.sys & ldv32.dll,WIN95 上要ldvpclta.sys & wldv.dll 或 ldvslta.sys & wldv.dll。供貨商為:Bach Systems, Inc.。



作者: lylyoror    時間: 2018-11-29 01:54
說明很好,就是不能下載驅動學習