ELEOK
標題: iFIX技術文章:如何解決“iFIX啟動窗口中的節點名顯示不正確”的問題 [打印本頁]
作者: 山海致遠 時間: 2014-8-1 00:48
標題: iFIX技術文章:如何解決“iFIX啟動窗口中的節點名顯示不正確”的問題
在實施一個iFIX項目過程中,遇到了一個比較奇怪的現象。具體情況如下:
【注】項目中設定的節點名為FIX
1. 啟動iFIX時,iFIX啟動窗口中的節點名不是設定的節點名稱。
2. 在SCU中,節點名稱顯示正確。
3. iFIX啟動后,仍能正常運行。
1.png (74.18 KB)
下載附件
2014-8-1 00:49 上傳
遇到上述情況,是否是iFIX環境出了問題呢?經過一番查證和嘗試,終于搞清了出現這種情況的原因。
出現這中情況的原因不是iFIX環境出現了問題,而是和啟動配置的設置有關。按照以下步驟操作即可解決上述問題。
1. 打開啟動配置文件管理器,修改啟動配置。打開啟動配置文件管理器有兩種方法。
- 在WorkSpace中,點擊[應用程序>>應用程序>>啟動配置文件管理器]
2.png (70.75 KB)
下載附件
2014-8-1 00:50 上傳
- 在運行菜單中,點擊[Profice HMI SCADA - iFIX>>工具>>啟動配置文件管理器]
3.png (238.33 KB)
下載附件
2014-8-1 00:50 上傳
2. 修改啟動配置文件中的iFIX節點名部分(或移除iFIX啟動配置文件)后,重新啟動iFIX即可。
4.png (58.53 KB)
下載附件
2014-8-1 00:51 上傳
3. 如果在啟動配置文件管理器中無法找到對應的配置文件(當前項目是備份恢復或配置文件受損時會發生這種情況),請退出iFIX,在Proficy iFIX程序目錄中刪除文件[Profiles.cfg],重新啟動iFIX,問題即可解決。
5.png (114.92 KB)
下載附件
2014-8-1 00:51 上傳
| 歡迎光臨 ELEOK (http://m.afoofa.cn/) |
Powered by Discuz! X5.0 |