国产免费AV|泡泡玛特欧洲总部将设在伦敦|中文天堂网www新版资源在线|一本久道综合在线中文|国精产品一二三产区的使用方法|香蕉鱼在线观看|www.27eee

ELEOK

標題: 按鈕開關 [打印本頁]

作者: 山海致遠    時間: 2014-10-7 10:16
標題: 按鈕開關

■構成要素

所謂按鈕開關就是將操作部位沿其軸方向用手按下或拉出來開關接點的操作開關。
操作部從功能上分成帶燈型和不帶燈型。
下圖顯示了一種代表性帶燈式按鈕開關的結構。帶燈式按鈕開關大體由5個部分組成。
不帶燈式按鈕開關由從中去掉發光源后的4個部分構成。



■關于動作功能
用語
說明
瞬時動作
開關動作后,一旦松開按鈕即返回初始狀態的開關操作。
交替動作
第1次操作時,通過設置在內部的機械鎖定機構保持操作狀態,第2次按下后鎖定會被解除回復到初始狀態的開關操作。
推拉動作
按下按鈕后,通過設置在內部的機械鎖定機構保持操作狀態,把按鈕拉出后解除鎖定的開關操作。
按下鎖定·旋轉復位動作
按下按鈕后,通過設置在內部的機械鎖定機構保持操作狀態,轉動按鈕可解除鎖定的開關操作。

按鈕開關 用語說明


■關于動作特性的用語說明
分類
用語
略稱
單位
定義

(轉矩)

動作力(轉矩)
(Operating Force)
OF
N、 N·m
為使按鈕從自由位置移動到動作位置需要施加的力(轉矩)。
回復力(轉矩)
(Release Force)
RF
N、 N·m
為使按鈕從總行程位置移動到返回位置需要施加的力(轉矩)。
總行程動作力(轉矩)
(Totaltravel Force)
TTF
N、 N·m
使按鈕到達制動器時所施加的力(轉矩)。
位置
自由位置
(Free Position)
FP
mm、 (度)
不受外力時按鈕的位置(角度)
動作位置
(Operating Position)
OP
mm、(度)
在按鈕上施加外力,可動接點從自由位置開始反轉時按鈕的位置(角度)。
返回位置
(Release Position)
RP
mm、(度)
減少按鈕的外力,可動接點從動作位置開始反轉到自由位置時按鈕的位置(角度)。
總行程位置
(Totaltravel Position)
TTP
mm、 (度)
按鈕到達制動器位置時按鈕的位置(角度)。
置位位置
(Set Position)
SP
mm、 (度)
交替動作的開關,自保持狀態下按鈕的位置。或者是選擇開關的保持位置(角度)。
行程
預行程
(Pretravel)
PT
mm、 (度)
按鈕從自由位置移動到動作位置的移動距離(角度)。
過行程
(Overtravel)
OT
mm、 (度)
按鈕從動作位置移動到總行程位置的移動距離(角度)。
應差距離
(Movement Differential)
MD
mm、(度)
按鈕從動作位置移動到返回位置的移動距離(角度)。
總行程
(Totaltravel)
TT
mm、 (度)
按鈕從自由位置移動到總行程位置的移動距離(角度)。
復位行程
(Releastravel)
RT
mm、 (度)
按鈕從返回位置移動到自由位置的移動距離(角度)。
鎖定行程
(Locktravel Alternate)
LTA
mm、 (度)
按鈕從自由位置移動到置位位置的移動距離(角度)。


■端子符號■接觸形式
端子符號
意思
COM
共用端子
NC
常閉端子
NO
常開端子
名稱
接觸形式
雙投型(c接點)
常閉型(b接點)
常開型(a接點)
雙斷型

■主要用語說明
用語
說明
變色照光
指三種顏色的全面光照,包括紅、綠及其合成色(橙)。
同時性
全部操作具有多個接點電路的開關時,每個接點開路或關閉時的時間或位置的移位。
LED照光
·指LED的照光方式。
     該LED是預裝在操作部的內置基板上的。
·由于是內置安裝,因此不能從操作部分離。
LED燈照光
·使用同白熾燈型相同的光源部分,只能用LED替代了燈絲。
·LED燈與操作部是相互分離、獨立的。
白熾燈照光
·用白熾燈進行照光的方式。
·白熾燈和操作部是相互分離、獨立的。
減壓單元
φ16A16(M16)、
φ22A22(M22)
系列用
是一種照光方式。內置平滑電路和電阻,將AC/DC110V(220V)直接施加到燈的端子上,使LED燈(DC24V)亮起。
矩陣安裝
將開關進行多個、縱向或橫向排列安裝的安裝方式。
鎖定型
按鈕或按鍵動作時,具有自我保持功能的開關。
橫向連續安裝
將開關部(長方形)較長的一邊橫向放置后,進行的連續安裝。
縱向連續安裝
將開關部(長方形)較長的一邊縱向放置后,進行的連續安裝。

■IEC947 IEC950用語說明
No.
用語
說明
1
額定動作電壓(Ue)
AC(V) : 120、 240、 380、 480、 500、 600
DC(V) : 125、 250、 440、 500、 600
2
額定動作電流(le)
綜合考慮額定動作電壓(Ue)、額定頻率、額定通電時間、用途區分及外殼的保護形式后,由制造業者規定。
3
額定絕緣電壓(Ui)
·通過沿面距離和耐電壓來規定。
·Ue的最大值不能超過Ui值。
·沒有規定Ui值的情況下,Ue的最大值可以作為Ui值適用。
4
污染度
1. 有無任何污染或僅出現單純干燥的非導電性污染物。(無塵室)
2. 一般情況下只出現非導電性污染物。
有時也會出現因凝露而導致的瞬間傳導。(室內、辦公室)
3. 出現了傳導性污染物,或預想到的凝露的非傳導性污染物。(工廠)
4. 持續的污染會導致傳導性,或由傳導性的塵埃、雨、雪引起的傳導。(室外)
5
觸電保護
ClassI級:必須有接地所需的設備。
                    使用基礎絕緣、且基礎絕緣破損時,應將增加危險電壓的充電部接地。
ClassII級:不僅依靠基礎絕緣進行觸電保護,還采取雙重絕緣及強化絕緣。
ClassIII級:依靠采用安全低電壓絕緣進行觸電保護,不存在危險電壓。
6
PTI
保證跟蹤指數。
所指定的CTI值(相對跟蹤指數)
將滿足175、250、300、375、500的材料分別稱為PTI-175、PTI-250、PTI-300、PTI-375、PTI-500。
7
IP
IP- (IEC529)
1的含義:對固體的侵入和人的保護
2的含義:對水的侵入的保護
No.
1的含義
2的含義
固體的侵入
對人的保護
水的侵入
1
無保護
無保護
無保護
2
φ50mm以上的固體不能侵入
手不能接觸
耐受垂直的水滴
3
φ12.5mm以上的固體不能侵入
手指不能接觸
傾斜15°,耐受垂直的水滴
4
φ2.5mm以上的固體不能侵入
同左
耐受濺射
5
φ1.0mm以上的固體不能侵入對
同左
耐受水流
6
塵埃侵入的保護
φ1.0的部分不能侵入
耐受噴水
7
耐塵
φ1.0的部分不能侵入
耐受強力噴水


按鈕開關 使用注意事項


●關于各商品的注意事項,請參見各商品的「■請正確使用」。
■電氣事項
1. 關于使用負載

·交流和直流電路中開關能力有很大差異,請確認額定值。
    直流的場合控制容量非常低。這主要是因為直流不象交流那樣有零點(電流零交叉點),
    因此一旦產生電弧就很難消除,電弧時間很長。而且電流方向不變,所以會出現接點遷移現象,
    接點會由于凹凸不平而無法斷開,可能導致誤動作。
·有些種類的負載的恒定電流和浪涌電流相差很大。請在允許的浪涌電流值范圍內使用。
    閉路時的浪涌電流越大,接點的消耗量和遷移量也越大,就會因接點的熔接和遷移導致接點無法開關的故障。
·在含有電感應的情況下會產生反向感應電壓,電壓越高能量越大,接點的消耗和遷移也隨之增大,
    因此請確認額定的條件。



·在額定值中標出了控制容量,但僅這些是不夠的,
    在接通時和切斷時的電壓·電流波形·負載的種類等特殊的負載電路中,必須分別進行實際設備測試確認。
·微小電壓、電流的場合請使用微小負載用產品。使用一般用途的銀質接點時,可能導致接觸可靠性降低。
·開關超出開關范圍的微小型、高負載型時,請連接適合該負載的繼電器。



確定各機種的額定值的條件如下。
感性負載 : 功率因數0.4以上(交流)、時間常數7ms以下(直流)
燈負載: 具有相當于恒定電流10倍的浪涌電流時的負載。
電動機負載: 具有相當于恒定電流6倍的浪涌電流時的負載。
注. 感性負載在直流電路中特別重要,因此必須充分了解負載的時間常數(L/R)的值。

2. 關于負載的連接

請不要在1個開關的接點上連接異極、異種的電源。



在兩邊接點上加負載使用時,可能導致絕緣性能的提前劣化、壽命縮短等。



3. 關于接點保護電路

為了延長接點的壽命,防止噪音及減少由電弧生成的碳化物和硝酸,可使用接點保護電路,
但如果使用不正確可能導致相反的效果。此外,使用接點保護電路時,負載的動作時間會變慢,請注意。
以下是接點保護電路的典型例子。在濕度高的環境中,開合容易產生電弧的負載,例如電感性負載時,
電弧產生的NOx和水分會生成硝酸(HNO3),可能腐蝕內部的金屬部分,導致動作故障。
在高濕度環境中在頻率高且會產生電弧的電路條件下使用時,請務必按照下表使用接點保護電路。

接點保護電路的代表例子

電路例
適用
優點、其他
元件的選擇方法
AC
DC
CR方式

*AC電壓下使用時。
負載的阻抗必須比C、R的阻抗小很多。
C、R的大致標準為
C :接點電流每1A為1~0.5(μF)
R :接點電壓每1V為0.5~1(Ω)
具體根據負載的性質決定。C在接點斷開時有抑制放 電的作用,R在下次接通時起到限制電流的作用。請 考慮上述作用,通過實驗進行確認。 C的耐壓一般使用200~300V的產品。AC電路的場合 ○ ○ 請使用AC用電容器(無極性)。
負載為繼電器、螺線管等的場合動作時間將推遲。 電源電壓為24V、48V時應連接到負載間, 為100V~200V時應連接到接點間。
二極管方式
×
儲存在線圈中的能量通過并聯二極管以電流的形式 流向線圈,由感性負載的電阻分量以焦耳熱形式消 耗。該方法比CR方法的復位時間還要長。
二極管的反向耐壓應為電路電壓的10倍以上,正向 電流應為負載電流以上的產品。
二極管+齊納二
極管方式
×
二極管方式下復位時間過長時使用,效果顯著。
齊納二極管的齊納電壓在某些環境下負載可能無法 動作,因此應使用電源電壓1.2倍的產品。
可變電阻方式
利用可變電阻的恒壓特性,不向接點間施加過高電 壓的一種方式。該方法復位時間也會變長。 電源電壓為24~48V時,請連接在負載間, 為100~200V時請連接在端子間。
__


請不要如下使用接點保護電路。

通常,直流感性負載的開關比阻性負載困難,但使用合適的接點保護電路,則可以得到和阻性負載相同的性能。


4. 關于開關

·絕對不要使用超過開關的開閉容量等接點額定值的負載。這樣不僅會導致絕緣不良、接點熔接、
    接觸不良等使規定性能受損,還會導致開關本身的破損和燒壞。
·在通電時不要觸摸端子部位(帶電部位)。可能導致觸電。
·開關的壽命根據開關條件而不同。使用開關前請務必在實際使用條件下進行實際設備確認,
    在性能允許的開關次數范圍內使用。在性能劣化的狀態下繼續使用時,最終會導致電路間的絕源不良或開關本身的燒壞等。
·請絕對不要對開關施加過大的電壓,或錯誤的電壓。請不要搞錯各端子的布線。
    否則不僅無法發揮開關的作用,對外部電路造成影響,還會造成開關本身的破損和燒壞。
·在可燃性氣體、爆炸性氣體等環境中請不要使用開關。開關時的電弧和開關的發熱會導致著火或爆炸。
·請不要使開關跌落或拆卸開關。不僅會無法滿足特性,還可能導致破損或燒壞。


■機械注意事項
●關于操作載荷、操作方法

·用指尖操作開關很重要。這一點和微動開關等檢測開關不同,如果用金屬硬物或較大的力、沖擊性的力等操作,
    會引起開關的變形、破損從而導致動作不良、接觸不良、壽命縮短。
    強度隨開關的大小和結構而不同。請確認產品目錄上的操作方法和操作載荷后選擇適當?shù)漠a(chǎn)品。
      



·此外,由于操作面由樹脂構成,請不要用尖銳的起子、鑷子等操作。否則操作面會產生傷痕和變形,從而導致誤動作。
      

●關于安裝

·操作開關按用途可以分為面板安裝型和基板安裝型兩大類。一般來說,面板安裝型的開關比基板安裝型的開關操作強度高。
    但是,如果面板的尺寸、厚度不適合開關,也無法發揮充分的強度。
    尤其是連續安裝時,請務必選擇能夠承受操作力的面板厚度。
·面板安裝型按安裝方法可以分成一次性安裝和螺釘緊固安裝兩種。一次性安裝是通過樹脂或金屬板簧的彈性來固定的結構。
    安裝后對彈簧進行加工會造成開關誤動作和/或安裝機構的破損,因此請避免安裝后進行彈簧加工。
    此外,螺釘安裝請使用附屬(或個別規定的)螺釘和螺母按照規定的轉矩進行安裝。
    使用不同的螺釘和螺母或用超過規定的力來緊固,都可能造成外殼內部的變形及螺釘的破損。
         



·開關可能由于激烈的振動和沖擊導致動作不良和破損。此外,開關大部分由樹脂做成,
    因此用尖銳的東西接觸可能劃傷開關。特別是操作部的傷痕可能對外觀和操作都產生影響。
    操作開關時請注意不要投擲或掉落。
      

■安裝注意事項
●布線方法

·布線方法不好的話,可能會出現導線被拉扯,而對開關端子施加應力。導線長度應留有余地并在中途固定。
    此外,裝有開關的面板,在維護時如需開關,布線時應留出余地,以免妨礙面板的開關。
      



·小型開關由于端子間隔狹窄, 會引起導線被覆部燒焦或短路。請使用保護套或熱收縮套。
      

●焊接

·開關的焊接分為手焊和自動焊接兩種。根據實際安裝方法自動焊接還可分為浸焊和止轉焊。
焊接的代表例

方式
焊接裝置
用途
手工焊接
烙鐵頭
少量、多品種
導線端子
自動
焊接
浸焊
v噴流式焊錫槽
浸入式焊錫槽
大量生產盤形
引線端子
止轉焊
紅外線止轉(IR)焊錫槽
蒸氣止轉(VPS)焊錫槽
大量小型化SMD端子

·焊接時所使用的助焊劑中如果含有氯的話, 可能發生金屬的腐蝕, 因此請使用不含氯的助焊劑。
·手工焊接的情況下,請使用合適的烙鐵頭。
      



·除了基板安裝用開關,在進行手工焊接時,請將端子朝下以防焊錫流入開關內部。
      

·為防止焊錫流入開關內部,端子被焊鍋覆蓋的部分和外殼面之間應空開1mm以上。
      

·用毛刷涂助焊劑時,請使用浸透焊劑的海棉適量涂布。
    請注意基板不要傾斜到80°以上,以免焊劑流到開關安裝面。
      

·請注意避免把涂布了助焊劑的基板和焊接后的基板直接重疊放置。
    附著基板焊面上的助焊劑弄臟開關上部,或助焊劑進入開關內部,都有可能導致接觸不良。
    請務必插入專用的基板存放架。
      

·用自動浸焊槽焊接開關時,噴出高度設定必須保證助焊劑液面不會超過基板。
      

·基板的端部是助焊劑容易上升的地方。
    開關安裝在基板端部時,請用開槽基板保持距離或者從離開關遠的一邊投入。
      

●關于開關的保管

·必須考慮長時間放置或者長期庫存對開關的影響。在有些環境中,不能將開關裸露放置。
    可能出現接點和端子部的老化(氧化,生成氧化膜)等現象,導致接觸電阻增加和導線難以焊接等問題。
    因此請保管在通風良好的室內,無吸濕性的盒子等里面,或沒有腐蝕性氣體的環境中。
      

·將操作開關保管在陽光直射等環境中時,操作面的彩色板等有色樹脂可能變色。
    因此請不要在陽光直射的環境中保管。

按鈕開關 Q&A


Q1:

我希望在雕刻板上進行雕刻或印刷后, 再購入, 可以嗎?
A1:
歐姆龍不開展雕刻或印刷業務。 請客戶自己與印刷人員聯系。

Q2:

按下照光式按鈕開關, 但不亮, 這是為什么?
A2:
請確認下列事項:
1.是否正確連接了燈的極性。
2.燈的電壓規格是否適合施加電壓。
3.由于燈和開關的端子是分別控制的,因此必須進行布線。為A16時, 端子的配置如下圖所示。
      

Q3:

M2BJ-B□□交直流共用的蜂鳴器不發出聲音。這是為什么?如何解決這一問題?
A3:
內部電路上有平滑電容器, 由于流入了沖擊電流, 開關電源呈超負荷狀態, 沒有輸出。

<對策>

(1) 在開關控制電源超負荷的情況下, 可以通過在外部串聯連接限制電阻(20~30Ω), 來減輕沖擊電流。
(2) 直流專用的M2BJ-B□□-D沒有沖擊電流。


Image00056.jpg (13.27 KB)

Image00056.jpg

Image00075.jpg (47.71 KB)

Image00075.jpg

作者: 工控光腳    時間: 2014-10-10 09:08
GOOD!   I like it.




歡迎光臨 ELEOK (http://m.afoofa.cn/) Powered by Discuz! X5.0