●什么是模擬控制 |
●ON/OFF控制 | ●循環控制 |
|
|
●相位控制(單相型的情況) | |
|
·軟起動時間可自由地在0.5 ~ 10 秒范圍 內設定,因此可實現加熱器的長壽命。
·1 個溫控器控制若干個加熱器時,通過 斜率設定,可改善溫度的差別[(2) 的連 接例]。
例. 由于熱干擾導致B 點的溫度高于A 點 時,可以通過將加熱器B的斜率設定改 為比加熱器A稍小,由此來取得A和B 的溫度均等。
●相位控制
·每半個周期輸出量會發生變化,因此可 以實現超高精度的溫度控制。
(下圖表示單相型)
三相型采用3臂型相位控制方式。
·可以接收溫度控制器的電流輸出 (4 ~20mA) 信號,模擬控制輸出的電 能。通過更為精細的控制,能有效控制 外擾,
熱沖擊也較少,因此可以延長加 熱器的壽命。
●斜率設置
如右圖所示,通過內部或外部電位器調整 輸出變化量的功能。
如果是電爐,在使用相對于爐面積容量較 大的加熱器時會導致過沖。
可以通過斜率設置電位器抑制過沖。
例如,如果在5kW的加熱器中設定60%的 斜率,將作為3kW Max.使用。
|
|
●軟啟動
該功能抑制負載電源ON時的接通電流, 使起動電流變流暢。
特別對鹵素燈接通電流較大的負載有效。
(下圖表示單相型)
●BASE UP
即使輸入信號處于OFF狀態下,也能維持 一定的ON狀態進行預熱。
對初始溫度上升較慢的機器有效。
●恒定電流功能
對于接通電流非常大的現象(長時間軟啟 動也不能抑制),自動抑制接通電流,保 護加熱器及系統。
●關于負載
·G3PX為阻性負載專用
·關于變壓器負載
由于變壓器的初級為感性負載,因此請避免進行直接控制。
●關于安裝
G3PX的質量約為5kg (三相60A型),因此安裝時,請不要使其掉 落下來,以免損壞。
●關于安裝方法
●關于配線
·請使用截面積符合電流值的導線。
·請務必在切斷電源的狀態下進行配線。
即使在OFF的狀態下, G3PX也可能有漏電流,會引起觸電。
·如果用同一配管或導管對高壓動力線和G3PX進行配線,會受到 感應,導致誤動作或破損。請另外選擇配管。
●關于端子緊固轉矩
輸出端子
20A型:1.47N
40A型:2.45N
60A型:4.12N
端子臺
單相型:0.98N
三相型:0.6N
各端子的緊固轉矩如上所示。
請務必在配線后安裝保護蓋。
●關于故障檢出的配線
若由G3PX故障檢測用繼電器的輸出使上位的斷路器或接觸器動作 進行保護時,請將G3PX的電源從斷路器或接觸器的上位配線。
●關于測量儀器
測量儀器種類 | 內容 |
熱動型 | 可以使用 |
有效值運算·數字型 | |
可動鐵片型 | |
整流型 | 不可使用(誤差大) |
萬用表 | |
數字式萬用表 |
用有效值表示交流電路的電壓、電流。
●關于動作顯示
電平顯示器用來表示負載相位,精確度不太高,請注意。
●關于斜率設置
·使用內部斜率設置時,向左轉斜率漸漸變小。
·使用外部斜率設置時,請將內部斜率設置為100%。
●關于CT單元
·每個系列CT單元的機種不同。請按以下組合使用。
G3PX-2□0EH系列 →G32X-CT□□
G3PX-2□0EHN系列 →G32X-CT□□HN
G3PX-2□0EC系列 →G32X-CT□□C
G3PX-2□0D□□系列 →G32X-CT□□C
·多臺加熱器斷線檢出型(EHN系列) /恒定電流型(EC系列) / 三相型在額定電流50%以下使用時,
請增加CT單元的繞線匝數 后使用。
(例)
50%:2匝
25%:4匝
恒定電流型中,如果CT 的匝數過多,過電流檢出功能可能工 作。
●關于外部主設置電位器
外部主設置電位器有2kΩ、3kΩ兩種。請按以下組合使用。
G3PX-2□EH系列 →G32X-V3K (3kΩ)
G3PX-2□0EUN系列 →G32X-V2K (2kΩ)
G3PX-2□0EHN系列 →G32X-V2K (2kΩ)
G3PX-2□0EC系列 →G32X-V2K (2kΩ)
G3PX-2□0D□□ →G32X-V2K (2kΩ)
●關于BASE UP功能
(EUN、 DU、 DH型)
BASE UP輸出在溫度控制器0mA輸出時(溫度控制器OFF)和4mA 輸出時不同。
●關于器件盒的更換
請不要在沒有器件盒的狀態下通電。
●關于加熱器斷線檢出
(EH、 EHN型)
加熱器斷線檢出不會在下述相位以下檢出,請注意。
(DH、 DC型)
加熱器斷線檢出功能需要70%以上的電壓輸出。
●關于電源
(限于單相型)
100V端子上連接200V時,內部的變壓器和溫度保險絲(不可更 換)會熔斷,導致無法動作。
●關于單相電源
(限于三相型)
不能在如下所示的單相電源電路中使用。
●其他
·不能使用3臺單相型控制三相負載??刂迫嘭撦d,請務必使用 三相型。
·關于單相型-EH、-EHN、-EC,如果在三相電源中,并列使用多 臺二相電源時,請使用同一二相電源。
可能引起斷線檢出、過電流檢出、報警的誤動作。因此,需要在 這些情況下使用時,請垂詢。
補充說明
20、40A型的輸出元件中使用三端雙向可控硅開關元件,原理 上容易受到電源畸變的影響,在該情況下,輸出會變得不穩 定。(60A產品使用半導體開關元件,因此不容易受到影響)。 另外,在電流容量不足、使用多臺電力調整器時容易發生電源 畸變。特別是在三相開路三角形接線情況下使用時,有時各相 中會發生電源畸變,引起誤動作。此時,請按上圖所示,統一 在一個相位上使用。
·三相型中,三相負載失去平衡,輸出電壓會變得不穩定,因此使 用時請保證負載電流平衡比在0.9以內。
·三相型中,請在配線時避免主電路接線的R.S.T的相位錯誤。否 則不能正常動作。請在連接后確認是否正確動作后再使用。
確定方法
請將輸出電壓設置在約50%左右,確認各相之間的電壓是否基本相等。
如果相序不同,輸出電壓會不均一。
(DH、DU型)
檢出靈敏度不同。請正確設定 ┻ - △切換。
Q1:
請教有關PID控制的相位控制、循環控制 ON/OFF時分割比例控制的不同點。
A1:
●相位控制 G3PX
(1) 由于各半周期的輸出量的變化, 可進行高精度的溫度控制。
(2) 由于通過更精密的控制能抵御外部干擾, 減少熱沖擊, 能夠 延長加熱器的壽命。
(3) 由于能夠自由設定傾斜度, 在與溫控器成套使用時能調整輸 出量。
(4) 可以通過軟啟動裝置、定電流電路抑制接通電流。
(5) 通過相位控制, 產生干擾。
●循環控制 G32A-EA+SSR
(1) 根據電壓輸出的輸出周期, 在較短周期內可進行精密的控制,
與ON/OFF時分割比例控制相比, 實現了更高精度的溫度控制。
(2) 可以通過SSR實現不使用溫控器的手動控制。
●ON/OFF時分割控制
(1) 與溫控器的組合, 是最流行的控制方法。
(2) 劇烈地進行ON/OFF, 將會縮短加熱器的壽命。
(3) 控制熱容量較大的物體。(不易變暖不易變冷)。
| | 控制性 響應性 | 空間 | 成本 | 干擾 | 溫度調整器輸出 | |
相位 | ◎ | ○ | ○ | △ | 模擬電流 | |
循環 | ○ | ○ | ○ | ◎ | 模擬電流 | |
| ON/OFF 時分割 | SSR | ○ | ◎ | ○ | ◎ | 脈沖電壓 |
繼電器 | △ | ◎ | ◎ | △ | 繼電器 | |
Q2:
何謂定電流功能(電力調整器(G3PX)) ?
A2:
比如純金屬系的加熱器, 接通電流非常大時, 能進行自動控制, 具有保護加熱器和系統的功能。
如下圖所示, 代表鉬、鎢的純金屬系加熱器流入接通時額定電流 10倍的電流。
(不能用長時間軟啟動裝置完全控制)
如下圖所示, 定電流電路根據自動輸入信號的電流值進行相應的 工作。通過ON的相位變小控制接通電流。
(該定電流電路中流入不可控制的大電流時, 保護過電流檢測功 能啟動開關元件。此時, 切斷輸入信號, 電平顯示器閃爍)。
Q3:
恒定電流型中, 可以通過負載短路保護G3PX嗎?
A3:
不可以保護。
流入短路電流時, 恒定電流功能、過電流檢測功能在運作前會破 壞元件。
發生短路事故時, 為保護G3PX, 請連接速斷保險絲。
推薦保險絲
產品型號 | 保險絲型號 | 廠商 |
G3PX-220 | 60PFF20U | (株)京三制作所 |
G3PX-240 | 50SHA40 | |
G3PX-260 | 25LKA60B |
對象型號:G3PX-2□□EC/G3PX-2□□DC
Q4:
為何電路電源和負載電源為同一電源?
A4:
為進行相位控制, 必須檢測過零。要檢出該過零, 必須將其設為 同相位。相位有偏移時, 將會引起誤操作(輸入信號和輸出量不 匹配)。
Image00010.jpg (43.29 KB)
| 歡迎光臨 ELEOK (http://m.afoofa.cn/) | Powered by Discuz! X5.0 |