標題: Step7+Wincc集成方式做項目的討論,歡迎各路大俠各抒己見 [打印本頁]

作者: 九九一十八    時間: 2014-10-27 21:52
標題: Step7+Wincc集成方式做項目的討論,歡迎各路大俠各抒己見
做了幾個PCS7項目之后,忽然發現,是否可以將wincc集成到step7中,做到類似pcs7的效果,后來查閱了西門子官方的資料,只要step7和wincc的版本相對應就能利用AS-OS做集成。
通過觀察pcs7,我想是否在300/400plc上做FB,wincc上面做icon和faceplate,然后一一對應起來,但是拆解了pcs7自帶的icon和faceplate,單單背后復雜的腳本就能讓人望而卻步。后來查閱資料,可以通過FB形參的S7_m_c屬性,編譯過來的struct變量,畫面上利用Tagprefix屬性,做到模板調用,這樣就能做到和pcs7的異曲同工之妙。由于最近工期很近,不知道論壇各路上大神是否也有自重做法?是否可以分享下集成做法的經驗?


作者: 九九一十八    時間: 2014-10-27 21:55
AB也有globle這種概念,在logix5000上建立各種功能塊,調用功能塊的時候生成tag,在fvtalk上做globle模板調用,很是方便,這次我們公司和西安恒生自動化合作,見識到了Ab的這種做法,所以也想在300+wincc實現這種方式
作者: dingshaomin    時間: 2014-10-27 23:11
高科技啊這個,用起來很方便的
作者: gcjgcj1219    時間: 2015-4-1 09:45
可以那么做,我就習慣那樣做PLC項目
作者: yelangxjy    時間: 2016-9-1 15:57
只用PCS7沒用過STEP7+WinCC,應該是差不多的