国产免费AV|泡泡玛特欧洲总部将设在伦敦|中文天堂网www新版资源在线|一本久道综合在线中文|国精产品一二三产区的使用方法|香蕉鱼在线观看|www.27eee
ELEOK
標題:
S7 300 模擬量輸出模塊硬件組態錯誤,能不能通過程序修改?
[打印本頁]
作者:
bsh001
時間:
2013-10-22 18:56
標題:
S7 300 模擬量輸出模塊硬件組態錯誤,能不能通過程序修改?
這里需要電流輸出類型的信號,硬件組態時默認成電壓輸出,但車間好不容易停下幾分鐘給我下了硬件現在很難再停,一些調試卻又等著,所以有沒有方法在不停S7 300 CPU的情況下改掉硬件組態或有沒有直接用寫程序的方式改變此硬件輸出類型?
作者:
bsh001
時間:
2013-10-25 18:58
研究了整整一天,終于得到解決,現在方法寫出來,希望能給其他人一些幫助。
如果想在不改硬件組態的情況下(要重啟CPU)在線改變IO模塊內參數,如輸入輸出類型(電流,電壓),范圍(0~20mA/4~20mA等)或其它參數,可以直接在程序段里加入系統功能SFC55,把要改變的參數寫入IO模塊,SFC55的具體使用幫助里面寫得很清楚,關鍵是幫助里沒寫數據記錄對應的模塊參數是什么,那么就要查看模塊數據了,模塊數據手冊里對SFC55中寫入記錄數據所對應的模塊參數描述得很清楚。把想改成的參數對應的數據記錄查清楚用SFC55寫入就可以了。
這樣就完成了用SFC55就可以在線修改模塊參數,在一些暫時不能停機或動態使用的場合非常適用,在有機會停機的時候再在硬件組態里改正過來就行了。本來是想把我做成功的程序截圖發上來,可惜家里沒裝STEP7,就把《S7300400系統和標準功能的系統軟件》和《S7-300模塊數據》傳上來供大家下載。
作者:
bsh001
時間:
2013-10-25 18:59
奇怪了,我傳的附件在哪里?
作者:
bsh001
時間:
2013-10-25 19:09
附件見“在線修改IO模塊參數,如通道類型,范圍等,不用組態硬件重啟CPU”
http://m.afoofa.cn/thread-1379-1-1.html
歡迎光臨 ELEOK (http://m.afoofa.cn/)
Powered by Discuz! X5.0