国产免费AV|泡泡玛特欧洲总部将设在伦敦|中文天堂网www新版资源在线|一本久道综合在线中文|国精产品一二三产区的使用方法|香蕉鱼在线观看|www.27eee

 找回密碼
 注冊
搜索

在線修改IO模塊參數,如通道類型,范圍等,不用組態硬件重啟CPU

[復制鏈接]
樓主
bsh001 發表于 2013-10-25 19:04:58 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如果想在不改硬件組態的情況下(要重啟CPU)在線改變IO模塊內參數,如輸入輸出類型(電流,電壓),范圍(0~20mA/4~20mA等)或其它參數,可以直接在程序段里加入系統功能SFC55,把要改變的參數寫入IO模塊,SFC55的具體使用幫助里面寫得很清楚,關鍵是幫助里沒寫數據記錄對應的模塊參數是什么,那么就要查看模塊數據了,模塊數據手冊里對SFC55中寫入記錄數據所對應的模塊參數描述得很清楚。把想改成的參數對應的數據記錄查清楚用SFC55寫入就可以了。
這樣就完成了用SFC55就可以在線修改模塊參數,在一些暫時不能停機或動態使用的場合非常適用,在有機會停機的時候再在硬件組態里改正過來就行了。本來是想把我做成功的程序截圖發上來,可惜家里沒裝STEP7,就把《S7300400系統和標準功能的系統軟件》和《S7-300模塊數據》傳上來供大家下載。
S7300400系統和標準功能的系統軟件.pdf (12.07 MB, 售價: 1 E幣)
S7-300模塊數據.pdf (7.31 MB, 售價: 1 E幣)

評分

1

查看全部評分

沙發
 樓主| bsh001 發表于 2013-10-25 19:06:31 | 只看該作者
S7 300 模擬量輸出模塊硬件組態錯誤,能不能通過程序修改?
http://m.afoofa.cn/thread-1372-1-1.html
這個帖子回復看不見附件,就重寫了個貼子。
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊