国产免费AV|泡泡玛特欧洲总部将设在伦敦|中文天堂网www新版资源在线|一本久道综合在线中文|国精产品一二三产区的使用方法|香蕉鱼在线观看|www.27eee

 找回密碼
 注冊
搜索

在Windows 8 和 Windows Server 2012 上部署SIMATIC NET V12

[復制鏈接]
樓主
問題描述
新 近發布的SIMATIC NET V12取代了先前的SIMATIC NET V8.2,除Windows7(x32/x64)和Windows Server 2008 R2外,還支持Windows8和Windows Server 2012,本例中介紹在Windows8和Windows Server 2012上如何部署SIMATIC NET V12以及OPC(S7) Server。
注意:SIMATIC NET V12的詳細發布信息可以參考以下鏈接:
http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/78822814
硬件和軟件環境
    本例中使用了兩臺PC機,分別作為工程師站(ES)和操作員站(OS)。工程師站用于組態OPC(S7) Server,操作員站用于運行OPC(S7) Server。

PC
操作系統
軟件
工程師站(ES)Field PG M3Windows7 Ultimate SP1 ENG x32STEP7 Professional  V12 SP1 Update2,SIMATIC NET V12
操作員站(OS)HP Compaq 8200 EliteWindows8.1 Enterprise CHN x64
Windows Server 2012 Data Center CHN x64
SIMATIC NET V12

表1     本例中在操作員站(OS)上安裝了CP1613 A2,OPC(S7) Server使用它和CPU 317F-2PN/DP建立S7連接。
注意:一般情況下,建議在工程師站(ES)上安裝STEP7 Professional,在操作員站(OS)上安裝SIMATIC NET。
操作步驟
1. 在Windows8上安裝SIMATIC NET V12
1.1 運行SIMATIC NET V12的安裝程序,默認情況下系統會提示因缺少.NET Framework 3.5而無法安裝,如圖1和圖2所示。
在Windows 8 和 Windows Server 2012 上部署SIMATIC NET V12 NetV12_00.png

圖1.  
在Windows 8 和 Windows Server 2012 上部署SIMATIC NET V12 NetV12_01.png

圖2.
1.2 根據系統提示在“控制面板” - “啟用或關閉Windows功能”中選擇.NET Framework 3.5進行安裝,如圖3所示。
在Windows 8 和 Windows Server 2012 上部署SIMATIC NET V12 NetV12_02.png

圖3.

1.3 默 認情況下系統將連接到互聯網進行在線下載安裝,如果系統未連接到互聯網,系統會提示無法安裝。實際上Windows8的安裝光盤中已經包含了.NET Framework 3.5,但并未將安裝文件拷貝 至硬盤,需要手動安裝。如果系統未連接到互聯網,在“應用”中選擇“命令提示符”,并選擇“以管理員身份運行”,如圖4所示。
在Windows 8 和 Windows Server 2012 上部署SIMATIC NET V12 NetV12_10.png ( 215 KB )

圖4.
注意:也可以使用鍵盤上的Windows+X組合鍵,打開快捷菜單,選擇“命令提示符(管理員)”。
1.4 在 命令行中輸入"DISM /Online /Enable-Feature /FeatureName:NetFx3 /All /LimitAccess /Source:$DVD-ROM$:sourcessxs", 其中"$DVD-ROM$"為Windows8安裝光盤所在光驅編號,本例中為"O",如圖5所示。
在Windows 8 和 Windows Server 2012 上部署SIMATIC NET V12 NetV12_13.png

圖5.
注意:也可以使用虛擬光驅裝載Windows8安裝光盤的鏡像文件,"$DVD-ROM$"為虛擬光驅編號。
1.5 重新運行SIMATIC NET V12的安裝程序,可以選擇SIMATIC NET PC Software V12.0,如圖6所示。
在Windows 8 和 Windows Server 2012 上部署SIMATIC NET V12 NetV12_14.png

圖6.
2. 在Windows Server 2012上安裝SIMATIC NET V12
2.1 運行SIMATIC NET V12的安裝程序,與Windows8的情況相同,默認情況下系統會提示因缺少.NET Framework 3.5而無法安裝。
2.2 根據系統提示在“服務器管理器”中選擇“添加角色和功能”,如圖7所示。
在Windows 8 和 Windows Server 2012 上部署SIMATIC NET V12 NetV12_22.png ( 43 KB )

圖7. 2.2 根據向導提示選擇“功能”-“.NET Framwork 3.5功能”,如圖7和圖8所示。

在Windows 8 和 Windows Server 2012 上部署SIMATIC NET V12 NetV12_24.png
圖8.
在Windows 8 和 Windows Server 2012 上部署SIMATIC NET V12 NetV12_25.png

圖9.
2.3與Windows8的情況相同,默認情況下系統將連接到互聯網進行在線下載安裝,如果系統未連接到互聯網,系統會提示無法安 裝,如圖10所示。
在Windows 8 和 Windows Server 2012 上部署SIMATIC NET V12 NetV12_27.png

圖10.
2.4實際上Windows Server 2012的安裝光盤中已經包含了.NET Framework 3.5,但并未將安裝文件拷貝 至硬盤,需要手動安裝。如果系統未連接到互聯網,可以參考條目1.3和1.4手動安裝,也可以重新運行向導，在圖9所示的“確 認”頁中“指定備用源路徑”為安裝光盤或鏡像文件的相應目錄,即可完成安裝,如圖11和圖12所示。
在Windows 8 和 Windows Server 2012 上部署SIMATIC NET V12 NetV12_28.png

圖11.
在Windows 8 和 Windows Server 2012 上部署SIMATIC NET V12 NetV12_30.png

圖12.
3. 部署基于SIMATIC NET V12的OPC(S7) Server
   本 例介紹使用工程師站(ES)在操作員站(OS)上部署基于SIMATIC NET V12的OPC(S7) Server。由于SIMATIC NET V12不包含NCM,且當前版本的STEP7 Professional不支持Windows8和Windows Server2012,所以如果要在作為操作員站(OS)的Windows8和Windows Server 2012上部署OPC Server,需要從能夠安裝STEP7 Professional或NCM的工程師站(ES)上下載組態。
注意:本例中操作員站(OS)的操作系統為Windows8,在Windows Server 2012上的部署與之類似。
3.1 在工程師站(ES)上,打開TIA Portal,創建新項目,添加新設備。對于控制器選擇相應的PLC,并分配相應的IP地址,如圖13和圖14所示。
在Windows 8 和 Windows Server 2012 上部署SIMATIC NET V12 Net_V12_53.png

圖13.
在Windows 8 和 Windows Server 2012 上部署SIMATIC NET V12 Net_V12_54.png

圖14.
3.2 對于PC系統選擇OPC Server,在“設備和網絡”-“設備視圖”中添加CP1613 A2,并分配相應的IP地址,如圖15和圖16所示。
在Windows 8 和 Windows Server 2012 上部署SIMATIC NET V12 Net_V12_50.png

圖15.
在Windows 8 和 Windows Server 2012 上部署SIMATIC NET V12 Net_V12_52.png

圖16.
3.3 在SIMATIC PC Station的屬性中,輸入操作員站(OS)的計算機名,并選擇“PC名稱和PC站名稱相同”,如圖17所示。
在Windows 8 和 Windows Server 2012 上部署SIMATIC NET V12 Net_V12_51.png

圖17. 3.4 在“設備和網絡”-“網絡視圖”中,在OPC Server和PLC之間建立S7連接,如圖18所示。

在Windows 8 和 Windows Server 2012 上部署SIMATIC NET V12 Net_V12_55.png

圖18.
3.5 在工程師站(ES)上打開Simatic Shell,選擇相應的網卡作為終端總線,用于連接操作員站(OS),如圖19所示。
在Windows 8 和 Windows Server 2012 上部署SIMATIC NET V12 Shell01.png

圖19.
3.6 在操作員站(OS)上的“應用”中打開Siemens Automation - Communication Settings,如圖20所示。
在Windows 8 和 Windows Server 2012 上部署SIMATIC NET V12 NetV12_33.png ( 306 KB )
圖20.
3.7在Modules - CP1613 - Address中設置IP地址。CP1613/CP1623具有兩個IP地址:NDIS(Network Driver Interface Specification/網絡驅動接口規范)用于和辦公室環境的PC機通信;Industrial Ethernet(RFC1006/ISO-on-TCP)用于和現場PLC通信。如圖21所示。
在Windows 8 和 Windows Server 2012 上部署SIMATIC NET V12 NetV12_37.png

圖21.
注意:僅NDIS支持ICMP(Internet Control Message Protocol)協議,即可用PING(Packet Internet Grope)命令檢測網絡通信狀態。
3.6 在操作員站(OS)上打開SIMATIC Shell,選擇CP1613 A2作為終端總線,用于連接工程師站(ES),如圖22所示。
在Windows 8 和 Windows Server 2012 上部署SIMATIC NET V12 NetV12_35.png

圖22.
3.7 在工程師站(ES)上向操作員站下載PC Station,在項目樹中的PC Station上右鍵選擇“在線組態PC站”,如圖23所示。
在Windows 8 和 Windows Server 2012 上部署SIMATIC NET V12 Net_V12_61.png

圖23.
3.8 在“組態”對話框中選擇相應的網卡和操作員站(OS)上,選擇“組態”并確定,如圖23和圖24所示。
在Windows 8 和 Windows Server 2012 上部署SIMATIC NET V12 Net_V12_62.png
圖23.
在Windows 8 和 Windows Server 2012 上部署SIMATIC NET V12 Net_V12_63.png

圖24.
3.9 組態完畢后,在操作員站(OS)上的Station Configuration Editor中,OPC Server和CP1613已經加載,如圖26所示。

在Windows 8 和 Windows Server 2012 上部署SIMATIC NET V12 NetV12_34.png

圖26.
3.10 在“擴展的下載到設備”對話框中,選擇相應的網絡設置和目標設備,選擇“裝載”,如圖27和圖28所示。
在Windows 8 和 Windows Server 2012 上部署SIMATIC NET V12 Net_V12_60.png

圖27.
在Windows 8 和 Windows Server 2012 上部署SIMATIC NET V12 Net_V12_64.png

圖28.
3.11 下載完畢后,在操作員站(OS)上的Station Configuration Editor中,OPC Server及其S7連接和CP1613已經加載,如圖29所示。
在Windows 8 和 Windows Server 2012 上部署SIMATIC NET V12 NetV12_36.png

圖29.
3.12 在操作員站(OS)上,使用客戶端OPC Scout V10測試通信數據,如圖30和圖31所示。
在Windows 8 和 Windows Server 2012 上部署SIMATIC NET V12 NetV12_38.png

圖30.
在Windows 8 和 Windows Server 2012 上部署SIMATIC NET V12 NetV12_39.png
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊

本版積分規則

手機版|小黑屋|ELEOK |網站地圖

GMT+8, 2026-5-26 11:03

Powered by Discuz! X5.0

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回復 返回頂部 返回列表