PLC在調試的時候狀態指示燈可以幫助我們更快的解決問題,整理一點關于西門子PLC的狀態指示燈的含義,希望對初學PLC的朋友有一些幫助。
S7200CPU
SF 用作系統出錯/故障顯示,為紅色,例如內部錯誤,用戶程序錯誤(看門狗錯誤,間接尋址,非法的浮點數,地址范圍錯等) RUN 綠色,運行模式。 STOP 黃色,停止模式。 DP 分布式I/O,(僅對CPU215)。
S7300CPU
SF指示燈 用作系統出錯/故障顯示,為紅色,CPU的硬件出現故障或軟件有錯,帶診斷功能模塊出錯時點亮。 BATF 為電池故障,紅色,電池電壓低或沒有電池時點亮。 DC5V +5V電源指示,綠色,CPU和S7300總線的5V電源正常時點亮。 FRCE 強制,黃色,至少有一個I/O被強制時點亮。 RUN 運行方式,綠色,CPU處于RUN狀態時點亮,重新啟動時以2Hz的頻率閃亮,保持HOLD狀態時以0.5Hz的頻率閃亮。 STOP 停止方式,黃色,CPU處于STOP、HOLD狀態時或重新啟動時常亮,請求存儲器復位時以0.5Hz的頻率閃亮,正在執行存儲器復位時以2Hz的頻率閃亮,由于存儲器卡插入需要存儲器復位時以0.5Hz的頻率閃亮。 BUSF 總線錯誤,紅色,PROFIBUS-DP接口硬件或軟件故障時點亮,集成有DP口的CPU才有此LED,(如CPU 315-2DP),集成有2個DP口的CPU有兩個LED(BUS1F和BUS2F)。
S7400CPU
INTF 紅色,內部故障,例如用戶程序運行超時,用戶程序錯誤。 EXTF 紅色,外部故障,例如電源故障,I/O模板故障。
FRCE 黃色,至少有一個I/O被強制時點亮。 RUN 綠色,運行模式。 STOP 黃色,停止模式。 BUS1F 紅色,MPI/PROFIBUS-DP接口1的總線故障。 BUS2F 紅色,MPI/PROFIBUS-DP接口2的總線故障。 MSTR 黃色,CPU運行。 REDF 紅色,冗余錯誤。 RACK0 黃色,CPU在機架0中。 RACK1 黃色,CPU在機架1中。 IFM1F 紅色,接口子模塊1故障。 IFM2F 紅色,接口子模塊2故障。
【必讀】版權免責聲明
1、本主題所有言論和內容純屬會員個人意見,與本論壇立場無關。2、本站對所發內容真實性、客觀性、可用性不做任何保證也不負任何責任,網友之間僅出于學習目的進行交流。3、對提供的數字內容不擁有任何權利,其版權歸原著者擁有。請勿將該數字內容進行商業交易、轉載等行為,該內容只為學習所提供,使用后發生的一切問題與本站無關。 4、本網站不保證本站提供的下載資源的準確性、安全性和完整性;同時本網站也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的損失或傷害。 5、本網站所有軟件和資料均為網友推薦收集整理而來,僅供學習用途使用,請務必下載后兩小時內刪除,禁止商用。6、如有侵犯你版權的,請及時聯系我們(電子郵箱1370723259@qq.com)指出,本站將立即改正。
|