設備接地電阻值的簡易測量方法

[復制鏈接]
樓主
gzznele 發表于 2015-12-28 10:05:51 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
征能ES3010E接地電阻土壤電阻率測試儀(簡易型)可以使用2、3、4線法測量接地電阻、土壤電阻率、接地電壓測量等功能。接地電阻量程可達:0.00Ω~30.00KΩ,土壤電阻率量程可達:0.00ΩM~9999KΩM,電壓量程:0~600V,每棟房屋,每臺設備在安裝完后,都需要檢測是否合格,其它一個參考標準就是接地電阻值,下個我們用精密四線法測量其接地電阻值。



如上圖所示:ES3010E標準配件有:儀表 1臺,儀表箱1個,輔助接地棒4根,測試線 4條,簡易測試線 2條,1.5V電池 6節,用戶手冊 保用證 1份

拿出ES3010E接地電阻土壤電阻率測試儀



這次使用的是四線精密測試接地電阻(以下接線均參照此圖)默認接地棒之間的距離為5米



打接地棒電流極紅色



打接地棒電壓極黃色



將綠色與黑色同時鉗到設備的接地引下線上



分別把對應顏色插入到儀表接口上



整體圖



旋轉開關到接地電阻檔RE檔,此檔就是測量接地電阻的



按TEST紅色鍵開始測試



倒計時10秒,此時還有7秒就完成



得出接地電阻來,3.28歐,此時的接地情況良好,檢收合格



測量完成



以上是征能[size=1em]ES3010E接地電阻土壤電阻率測試儀(簡易型)測量設備的接地電阻值的操作實例