征能ES3000數字式接地電阻儀(多功能型)可使用2、3線法測量接地電阻,并且量程為全自動換檔,具有USB接口,可以與電腦相連,接地電阻量程可測量到0.01Ω~3000Ω,電壓可以測量到0~100V,抗磁場能力強,小巧等特點。以下為ES3000數字式接地電阻儀(多功能型)測量變壓器的接地電阻現場應用。
一、接地電阻精密測量法
1、要測量的變壓器接地電阻
2、精密測量接地電阻采用三線連接,輔助接地棒、測試線都連接好后,切換功能測量電阻R模式,按鍵按“TEST”鍵開始測量,測量中LED指示燈閃爍,LCD倒計數顯示,測量完成后指示燈滅,LCD顯示測量值。
3、從被測物體開始,每隔5~10米分別將輔助接地棒呈一直線插入大地,將接地測試線(紅、黃、綠)從儀表的H、S、E接口開始對應連接到輔助電流極H、輔助電壓極S、被測接地極E上。如上圖
二、簡易法測量接地電阻法
1、此方法是不使用輔助接地棒的簡易測量法,利用現有的接地電阻值最小的接地極作為輔助接地極,使用2條簡易測試線連接(即其中H、S接口短接)。
2、可以利用金屬水管、消防栓等金屬埋設物、商用電力系統的共同接地或建筑物的防雷接地極等來代替輔助接地棒H、S,測量時注意去除所選金屬輔助接地體連接點的氧化層,接地電阻簡易測試接線如下圖,其他操作同精密測量。
3、簡易法測量接地電阻,其儀表讀數為被測接地體的接地電阻值與商用接地體的接地電阻值之和,即:
RE=RX+re
其中:RE為儀表讀數值;
RX為被測接地體的接地電阻值;
re為商用電力系統等共同接地體的接地電阻值。
那么,被測接地體的接地電阻值為:
RX=RE-re
采用簡易法測量接地電阻,盡量選擇re值小的接地體作為輔助接地極,這樣儀表讀數才更接近真實值。測量時請優先選擇金屬水管、消防栓做為輔助接地極。
此為征能[size=1em]ES3000數字式接地電阻儀(多功能型)測量變壓器的接地電阻現場應用。
【必讀】版權免責聲明
1、本主題所有言論和內容純屬會員個人意見,與本論壇立場無關。2、本站對所發內容真實性、客觀性、可用性不做任何保證也不負任何責任,網友之間僅出于學習目的進行交流。3、對提供的數字內容不擁有任何權利,其版權歸原著者擁有。請勿將該數字內容進行商業交易、轉載等行為,該內容只為學習所提供,使用后發生的一切問題與本站無關。 4、本網站不保證本站提供的下載資源的準確性、安全性和完整性;同時本網站也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的損失或傷害。 5、本網站所有軟件和資料均為網友推薦收集整理而來,僅供學習用途使用,請務必下載后兩小時內刪除,禁止商用。6、如有侵犯你版權的,請及時聯系我們(電子郵箱1370723259@qq.com)指出,本站將立即改正。
|