土壤電阻率的檢測方法

[復制鏈接]
樓主
gzznele 發表于 2015-12-31 09:14:24 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
征能ES3010E接地電阻土壤電阻率測試儀(簡易型)可以使用2、3、4線法測量接地電阻、土壤電阻率、接地電壓測量等功能。接地電阻量程可達:0.00Ω~30.00KΩ,土壤電阻率量程可達:0.00ΩM~9999KΩM,電壓量程:0~600V,每棟房子或者每個機房的地網設計前,都要考慮到地網要布多大才符合設計要求,這時判斷的一個重要參數就是土壤電阻率。

準備測量5米深的土壤電阻率



  
打開儀表箱,ES3010E標準配件有:儀表1臺,儀表箱1個,輔助接地棒4根,測試線  4條,簡易測試線2條,1.5V電池6節用戶手冊 保用證1份




拿出ES3010E儀表來,此時旋轉開關在OFF檔位。關機狀態中



測量土壤電阻率,就把旋轉開關旋轉到ρE檔,將會顯示0.00Ωm,測量接地電阻就旋轉到RE檔,接地電壓就VE檔



把接地棒打到土壤下,線上有鉗子的一端鉗住接地棒,還要再打三根接地棒。共:紅,黃,綠,黑四根線。接地線的按照H,S,ES,E順序成一直線排列,每個接地棒之間距離為5米





紅,黃,綠,黑對應儀表上的顏色插口就行





按SET鍵設置好距離。如5米
如果測量5米深的土壤,那就將接地棒排成一條直線,相鄰兩個接地棒棒的間距為5m,儀表上就設置5米,如果30米深的,每個棒之間間距30米,儀表上設置30米就行




然后按TEST鍵開始測量。開始從10秒倒計時,現在還有6秒就可以完成



終于倒計時完成,此時顯示出來的土壤電阻率為78.85Ωm



測量完成,把旋轉開關旋轉到OFF檔,就關機



盒上儀表機,收工


本案例測試的為沙質粘土,附土壤電阻率參考值:




此實例為征能ES3010E接地電阻土壤電阻率測試儀(簡易型)測量現場土壤電阻率操作方法。