西門子PLC,S7-200系列內存格式與我們常用PC機正好相反,它是高字前,低字后。我們可以將字變量放后兩個字節,程序初始化時將前兩個字節清零(程序其它方不使用這兩個字節)。
如我們定義符號時將字變量定義VW2,同時保持VW0值為零。則程序中可以用VW2以字型訪問該變量,同時也可以VD0以雙字型訪問,避免了類型轉換。
避免使用時混淆,最好以明確符號定義來區分字類型和雙字類型。此強烈推薦類匈牙利命名法:以前綴指示變量類型,用首字母大寫有意義英文單詞組合作變量名。本人習慣下綴:
b----字節型變量(byte)
w----字型變量(word)
d----雙字變量(double)
r----實型變量(real)
f----位變量(flag) btn---自復位按鈕式輸入(button)
sw----切換開關或自鎖按鈕輸入(switch)
sig---傳感器、編碼等電平信號輸入(signal)
rly---輸出繼電器位(relay)
……
當然,這個個人習慣來,沒有定則,主利于自己區分。
有一個字類型變量名為VarName,為使用前面轉換技巧,我們可以這樣定義:
wVarName----VW2
dVarName----VD0
程序初始化時將VW0清零是不需要記憶變量,直接將dVarName清零也可)數據塊中將VW0設置為零。則以后需要以字類型訪問變量時就用wVarName,需要以雙字類型訪問變量時就用dVarName。完全不需要類型轉換。
本方法可以極大減少程序語句數,使程序更簡潔、可讀性更好,不需要做耗時類型轉換,程序運行效率也到提高。且數學運算量越大,效率提高越明顯。 想要獲取更多相關資訊就來工控資料窩(http://www.gkwo.net)
缺點是要多占用兩字節內存,以后程序中不能使用VW0。但西門子S7-200系列RAM空間很大,一般是用不完,以西門子PLC,CPU226為例,有多達10KRAM,本人從來沒有超過1K。這些RAM都是花錢買來,不用白不用,不用也是浪費了。
同理,有字節型變量經常需要與字類型變量相互轉換,讓字節變量占用一個字內存寬度浪費一個字節,避免類型轉換。
【必讀】版權免責聲明
1、本主題所有言論和內容純屬會員個人意見,與本論壇立場無關。2、本站對所發內容真實性、客觀性、可用性不做任何保證也不負任何責任,網友之間僅出于學習目的進行交流。3、對提供的數字內容不擁有任何權利,其版權歸原著者擁有。請勿將該數字內容進行商業交易、轉載等行為,該內容只為學習所提供,使用后發生的一切問題與本站無關。 4、本網站不保證本站提供的下載資源的準確性、安全性和完整性;同時本網站也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的損失或傷害。 5、本網站所有軟件和資料均為網友推薦收集整理而來,僅供學習用途使用,請務必下載后兩小時內刪除,禁止商用。6、如有侵犯你版權的,請及時聯系我們(電子郵箱1370723259@qq.com)指出,本站將立即改正。
|