西門子PLC變量類型自動轉換小技巧

[復制鏈接]
樓主
bzgkzlw 發表于 2016-8-12 16:34:55 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  西門子PLC,S7-200系列內存格式與我們常用PC機正好相反,它是高字前,低字后。我們可以將字變量放后兩個字節,程序初始化時將前兩個字節清零(程序其它方不使用這兩個字節)。
  如我們定義符號時將字變量定義VW2,同時保持VW0值為零。則程序中可以用VW2以字型訪問該變量,同時也可以VD0以雙字型訪問,避免了類型轉換。
  避免使用時混淆,最好以明確符號定義來區分字類型和雙字類型。此強烈推薦類匈牙利命名法:以前綴指示變量類型,用首字母大寫有意義英文單詞組合作變量名。本人習慣下綴:
  b----字節型變量(byte)
  w----字型變量(word)
  d----雙字變量(double)
  r----實型變量(real)
  f----位變量(flag) btn---自復位按鈕式輸入(button)
  sw----切換開關或自鎖按鈕輸入(switch)
  sig---傳感器、編碼等電平信號輸入(signal)
  rly---輸出繼電器位(relay)
  ……
  當然,這個個人習慣來,沒有定則,主利于自己區分。
  有一個字類型變量名為VarName,為使用前面轉換技巧,我們可以這樣定義:
  wVarName----VW2
  dVarName----VD0
  程序初始化時將VW0清零是不需要記憶變量,直接將dVarName清零也可)數據塊中將VW0設置為零。則以后需要以字類型訪問變量時就用wVarName,需要以雙字類型訪問變量時就用dVarName。完全不需要類型轉換。
  本方法可以極大減少程序語句數,使程序更簡潔、可讀性更好,不需要做耗時類型轉換,程序運行效率也到提高。且數學運算量越大,效率提高越明顯。  想要獲取更多相關資訊就來工控資料窩(http://www.gkwo.net)
  缺點是要多占用兩字節內存,以后程序中不能使用VW0。但西門子S7-200系列RAM空間很大,一般是用不完,以西門子PLC,CPU226為例,有多達10KRAM,本人從來沒有超過1K。這些RAM都是花錢買來,不用白不用,不用也是浪費了。
  同理,有字節型變量經常需要與字類型變量相互轉換,讓字節變量占用一個字內存寬度浪費一個字節,避免類型轉換。