(1)模擬量模塊輸出信號的選擇
通過對模擬量模塊連接端子的選擇,可以得到兩種信號,0~10V或0~5V電壓信號以及4~20mA電流信號。這里我們選擇0~5V的電壓信號進行控制。
(2)模擬量模塊的增益及偏置調節
模塊的增益可設定為任意值。然而,如果要得到最大12位的分辨率可使用0~4000。如圖3,我們采用0~4000的數字量對應0~5V的電壓輸出。當然,我們可對模塊進行偏置調節,例如數字量0~4000對應4~20mA時。
圖3 模塊的增益設定
(3)模擬量模塊與PLC的通訊
對于與FX2N系列PLC的連接編程主要包括不同通道數模轉換的執行控制,數字控制量寫入FX2N-2DA等等。而最重要的則是對緩沖存儲器(BFM)的設置。通過對該模塊的認識,BFM的定義如附表。
附表 BFM的定義
20130531170710_37965.png (38.18 KB)
下載附件
2013-8-3 10:46 上傳
從附表中可以看出起作用的僅僅是BFM的#16、#17,而在程序中所需要做的則是根據實際需要給予BFM中的#16和#17賦予合適的值。其中:
#16為輸出數據當前值。
#17:b0:1改變成0時,通道2的D/A轉換開始。
b1:1改變成0時,通道1的D/A轉換開始。
(4)控制系統編程
對于上例控制系統的編寫程序如圖4所示。
20130531170729_24511.png (77.74 KB)
下載附件
2013-8-3 10:46 上傳
圖4 控制系統編程 在程序中:
1) 當M67、M68常閉觸點以及Y002常開觸點閉合時,通道1數字到模擬的轉換開始執行;當M62、M557常閉觸點以及Y003常開觸點閉合時,通道2數字到模擬的轉換開始執行。
2) 通道1
· 將保存第一個數字速度信號的D998賦予輔助繼電器(M400~M415);
· 將數字速度信號的低8位(M400~M407)賦予BFM的16#;
· 使BFM#17的b2=1;
· 使BFM#17的b2由1→0,保持低8位數據;
· 將數字速度信號的高4位賦予BFM的16#;
· 使BFM#17的b1=1;
· 使BFM#17的b1由1→0,執行通道1的速度信號D/A轉換。
3) 通道2
· 將保存第二個數字速度信號的D988賦予輔助繼電器(M300~M315);
· 將數字速度信號的低8位(M300~M307)賦予BFM的16#;
· 使BFM#17的b2=1;
· 使BFM#17的b2由1→0,保持低8位數據;
· 將數字速度信號的高4位賦予BFM的16#;
· 使BFM#17的b0=1;
· 使BFM#17的b0由1→0,執行通道2的速度信號D/A轉換。
4) 程序中的K0為該數模轉換模塊的位置地址,在本控制系統中只用了一塊模塊,因此為K0,假如由于工藝要求控制系統還要再增加一塊模塊,則新增模塊在編程時只要將K0改為K1即可。
(5)變頻器主要參數的設置
根據控制要求,設置變頻器的運行模式為外部運行模式,運行頻率為外部運行頻率設定方式,Pr.79=2;模擬頻率輸入電壓信號為0~5V,所以,Pr.73=0;其余參數根據電機功率、額定電壓、負載等情況進行設定。本文來源朗特威自動化商城
【必讀】版權免責聲明
1、本主題所有言論和內容純屬會員個人意見,與本論壇立場無關。2、本站對所發內容真實性、客觀性、可用性不做任何保證也不負任何責任,網友之間僅出于學習目的進行交流。3、對提供的數字內容不擁有任何權利,其版權歸原著者擁有。請勿將該數字內容進行商業交易、轉載等行為,該內容只為學習所提供,使用后發生的一切問題與本站無關。 4、本網站不保證本站提供的下載資源的準確性、安全性和完整性;同時本網站也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的損失或傷害。 5、本網站所有軟件和資料均為網友推薦收集整理而來,僅供學習用途使用,請務必下載后兩小時內刪除,禁止商用。6、如有侵犯你版權的,請及時聯系我們(電子郵箱1370723259@qq.com)指出,本站將立即改正。
|