S7-200 PLC的多故障報警控制:
在實際的工程應用中,出現的故障可能不只一個,而是多個,這時的報警控制程序與一個故障的報警程序是不一樣的。在聲光多故障報警控制程序中,一種故障對應于一個指示燈, 蜂鳴器只要用一個就可以,因此,程序設計時要將多個故障用一個蜂鳴器鳴響。
圖3-19為兩種故障標準報警控制梯形圖,圖中故障1用輸入信號10.0表示;故障2用
10.1表示;11.0為消除蜂鳴器按鈕;11,1為試燈、試蜂鳴器按鈕。故障1指示燈用信號Q0.0 輸出;故障2指示燈用信號輸出;Q0.3為報警蜂鳴器輸出信號。本例梯形圖對應的語句如下:
脈沖發生器
LDN T40
TON T37,10
LD T37
TON T49,20
故障指示燈1
LD T37
O M0.0
A 10.0
O 11.1
= Q0.0
故障指示燈2
LD T37
O M0.1
A 10.1
O 11.1
= Q0.1
故障消除蜂鳴器邏輯1
LD 11.0
O M0.0
A 10.0
= M0.1
報警蜂鳴器
LD 10.0
AN M0.0
LD 10.1
AN M0.1
OLD
O 11.1
= Q0.3
在圖3-19所示的兩種故障標準報警控制梯形圖程序設計中,關鍵是當任何一種故障發生 時,按消除蜂鳴器按鈕后,不能影響其他故障發生時報警蜂鳴器的正常鳴響。該程序由脈沖觸發控制、故障指示燈、蜂鳴器邏輯控制和報警控制電路四部分組成,采用模塊化設計,值得讀者在實際使用時參考。照此方法可以實現更多故障報警控制。
【必讀】版權免責聲明
1、本主題所有言論和內容純屬會員個人意見,與本論壇立場無關。2、本站對所發內容真實性、客觀性、可用性不做任何保證也不負任何責任,網友之間僅出于學習目的進行交流。3、對提供的數字內容不擁有任何權利,其版權歸原著者擁有。請勿將該數字內容進行商業交易、轉載等行為,該內容只為學習所提供,使用后發生的一切問題與本站無關。 4、本網站不保證本站提供的下載資源的準確性、安全性和完整性;同時本網站也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的損失或傷害。 5、本網站所有軟件和資料均為網友推薦收集整理而來,僅供學習用途使用,請務必下載后兩小時內刪除,禁止商用。6、如有侵犯你版權的,請及時聯系我們(電子郵箱1370723259@qq.com)指出,本站將立即改正。
|