如何解決高壓變頻器對電網諧波污染問題?

[復制鏈接]
樓主
zuchevipi5 發表于 2013-8-7 15:47:36 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
眾觀我國的高壓變頻器領域的歷史發展長河,高壓變頻器在我國電網占有主要的地位,它為我國實現節能,環保、綠色行業做出巨大貢獻,但同時給電網帶來的諧波污染已不容忽視。如何解決高壓變頻器對電網諧波污染問題?這是我國非常重視的一個環節。
解決諧波污染有兩種方法:一是采取諧波濾波器,對高壓變頻器產生的諧波進行治理,以達到供電部門的要求;二是采用諧波電流較小的變頻器,變頻器本身基本不對電網造成諧波污染,即采用所謂的“綠色”電力電子產品,從本質上解決諧波污染問題。
一般電流源型變頻器用的6脈波晶閘管電流源型整流電路,其總的諧波電流失真約為30%,遠高于IEEE 519 1902標準所規定的電流失真小于5%的要求,所以必須設置輸入諧波濾波器。對12脈波品闡管整流電路其總諧波電流失真約為 10%仍需安裝諧波濾波裝置。大多數PWM電壓源型變頻器都采用二極管整流電路,如果整流電路也采用PWM控制,則可以做到輸入電流基本為正弦波,諧波電流很低。單元串聯多電平變頻器采用多重化結構,輸入脈波數很髙。總的諧波電流失真可低于10%.不加任何濾波器就可滿足電網對諧波失真的要求。
高壓變頻器的另一項綜合性能指標是輸入功率因數,普通電流源型變頻器的輸入功率因數較低,且會隨著轉速的下降而線性下降,因此需要設置功率因數補償裝 置。二極管整流電路在整個運行范圍內都有較高的功率因數,一般不必設置功率因數補償裝置。采用全控型電力電子器件構成的PWM型整流電路,其功率因數可調,可以做到接近1, 單元串聯多電平變頻器功率因數較高,實際功率因數在整個調速范圍內可達到0.95以上。
從以上兩項指標來看,全控型電力電子器件的PWM型整流電路和單元串聯多 電平PWM (高-低結構〉變頻器均屬“綠色”電力電子產品。