眾觀我國的高壓變頻器領域的歷史發展長河,高壓變頻器在我國電網占有主要的地位,它為我國實現節能,環保、綠色行業做出巨大貢獻,但同時給電網帶來的諧波污染已不容忽視。如何解決高壓變頻器對電網諧波污染問題?這是我國非常重視的一個環節。
解決諧波污染有兩種方法:一是采取諧波濾波器,對高壓變頻器產生的諧波進行治理,以達到供電部門的要求;二是采用諧波電流較小的變頻器,變頻器本身基本不對電網造成諧波污染,即采用所謂的“綠色”電力電子產品,從本質上解決諧波污染問題。
一般電流源型變頻器用的6脈波晶閘管電流源型整流電路,其總的諧波電流失真約為30%,遠高于IEEE 519 1902標準所規定的電流失真小于5%的要求,所以必須設置輸入諧波濾波器。對12脈波品闡管整流電路其總諧波電流失真約為 10%仍需安裝諧波濾波裝置。大多數PWM電壓源型變頻器都采用二極管整流電路,如果整流電路也采用PWM控制,則可以做到輸入電流基本為正弦波,諧波電流很低。單元串聯多電平變頻器采用多重化結構,輸入脈波數很髙。總的諧波電流失真可低于10%.不加任何濾波器就可滿足電網對諧波失真的要求。
高壓變頻器的另一項綜合性能指標是輸入功率因數,普通電流源型變頻器的輸入功率因數較低,且會隨著轉速的下降而線性下降,因此需要設置功率因數補償裝 置。二極管整流電路在整個運行范圍內都有較高的功率因數,一般不必設置功率因數補償裝置。采用全控型電力電子器件構成的PWM型整流電路,其功率因數可調,可以做到接近1, 單元串聯多電平變頻器功率因數較高,實際功率因數在整個調速范圍內可達到0.95以上。
從以上兩項指標來看,全控型電力電子器件的PWM型整流電路和單元串聯多 電平PWM (高-低結構〉變頻器均屬“綠色”電力電子產品。
【必讀】版權免責聲明
1、本主題所有言論和內容純屬會員個人意見,與本論壇立場無關。2、本站對所發內容真實性、客觀性、可用性不做任何保證也不負任何責任,網友之間僅出于學習目的進行交流。3、對提供的數字內容不擁有任何權利,其版權歸原著者擁有。請勿將該數字內容進行商業交易、轉載等行為,該內容只為學習所提供,使用后發生的一切問題與本站無關。 4、本網站不保證本站提供的下載資源的準確性、安全性和完整性;同時本網站也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的損失或傷害。 5、本網站所有軟件和資料均為網友推薦收集整理而來,僅供學習用途使用,請務必下載后兩小時內刪除,禁止商用。6、如有侵犯你版權的,請及時聯系我們(電子郵箱1370723259@qq.com)指出,本站將立即改正。
|