DLP不包括 99 16 51 52 53 一、電機特性 9905 額定電壓 V 9906 額定電流 A 9907 額定頻率 Hz 9908 額定轉速 rpm 9909 額定功率 Kw 9915 功率因素 二、控制方式 9902 應用宏 5(手/自動) 1601 運行允許 0 1603 密碼 358 1001 外部1命令 1-6(分別代表DI1-DI6)控制啟停 1002 外部2命令 6/10com-通訊控制啟停+方向 1003 轉向 1-僅正向運行 1103 給定1值 0-key 1-AI1 2-AI2 8-Comm 1106 給定2值 2202 加速時間 40 S 2203 減速時間 30 S
三、AI、AO設置 AI設置 1301 AI1低限 1302 AI-1-高限 1303 AI-1-濾波時間 1304 AI2低限 20% 2V or 4mA 1305 AI2高限 100% 1306 AI2 濾波時間 AO設置 1501 103-頻率 1502 0.0 Hz 1503 50.0Hz 1504 4 mA 1505 20 mA
四、恒轉矩相關 9904 2(恒轉矩) 不能做恒轉矩的情況下可修改以下兩個參數提高啟動轉矩 2101 8改為4 2605 1 五、Modbus通訊 9802 通訊協議 1-Modbus 5302 Modbus地址 5303 波特率 5304 0-8n1 5305 EFB控制類型 0-ABB簡裝版 1-DCU協議 2-ABB完整版 Pr0135-40135 Pr0136-40136 28 29 30 31 32 屏蔽層 B+ A- AGND 屏蔽層 J2:終端電阻開關
5.1狀態字 0 準備合閘 1 準備運行 2 準備給定 已啟動 3 跳閘 跳閘時為1 4 關斷2狀態 5 關斷3狀態 6 禁止合閘 7 報警 8 到達設定點 9 遠程 遠控時為1 10 超過高限 11 外部控制-本地 外部控制為1 12 外部允許運行 13 14 15
5.2命令字 0 關斷1控制 1 關斷2控制 2 關斷3控制 3 禁止運行 4 積分輸出置0 5 積分保持 6 積分輸入直0 7 復位 ** 8 Spare 9 Spare 10 遠程控制 11 外部控制 0-外部1控制 1-外部2控制 12 13 14 15 合閘準備 16#476 合閘 有合閘準備1秒后 16#47F 啟動 停機 16#477
【必讀】版權免責聲明
1、本主題所有言論和內容純屬會員個人意見,與本論壇立場無關。2、本站對所發內容真實性、客觀性、可用性不做任何保證也不負任何責任,網友之間僅出于學習目的進行交流。3、對提供的數字內容不擁有任何權利,其版權歸原著者擁有。請勿將該數字內容進行商業交易、轉載等行為,該內容只為學習所提供,使用后發生的一切問題與本站無關。 4、本網站不保證本站提供的下載資源的準確性、安全性和完整性;同時本網站也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的損失或傷害。 5、本網站所有軟件和資料均為網友推薦收集整理而來,僅供學習用途使用,請務必下載后兩小時內刪除,禁止商用。6、如有侵犯你版權的,請及時聯系我們(電子郵箱1370723259@qq.com)指出,本站將立即改正。
|